Prawdopodobienstwo uszkodzenia elektrozaworu.
#1
Napisano 05 February 2012 - 14:25
Po dwukrotnym zalaniu mieszkania... :/ ( dolewka firmy ręczny zawór z opcją sklerozy )
Szcześliwie zakupilem i zainstalowalem automatyczna elektroniczna dolewke oraz elektrozawor.
3 dni smigalo wszystko pieknie, odetchnalem z ulga .
I niestety dzis rano patrze... swieci sie critical level, poziom wody grubo ponad.
elektrozawor teoretycznie zablokowany bo nie swieci dioda ( swieci gdy jest wlaczany i otwarty)
a woda z RO zadowolona sobie leci.....
Wylączylem z prądu, wlaczylem , tak kilka razy i teraz dziala......
Jakie jest prawdopodobienstwo uszkodzenia takiego zaworu ????
Czy da sie tak ustawic setup akwa zeby spokojnie przez powiedzmy 2 tygodnie spac nie zagladajac do sumpiarni ????
pozdrawiam
Odpieniacz octopus 2500l/h, HQI 150W + w planie 2xT5 24W
Ocellarisy, garbiki, centropyge, mandaryn, salarias .
2 krewecie, rozgwiazda, krabole,
Poki co same miekkasy i 2 ukwialy
#2
Napisano 05 February 2012 - 15:04
Elektrozawóe najlepiej jak jest na 12V i to w wersji nisko proadowej. Jak miales taki co moze grzac sie do 80st.C to to raczej typowe zachowanie.
Ja aktualnie używam sterownika z 2 wyjściami ( cały czas jednak nie mam czasu podłączyć drugiego kanału) i podpinasz tam 2 elektrozawory które w układzie wody chodza szeregowo.
Masz wtedy pewność że jak jeden puści to drugi trzyma.
Dobre elektrozawory mają w aquario.pl TYLKO na 12V !
Stosowanie 220V to może się skończyć .... porażeniem.
Jeżeli sterownik steruje tylko 220V zaworem to wyrzuć to do kosza....
#3
Napisano 05 February 2012 - 15:23
Nigdzie sie nie spotkalem z ostrzezeniem co do tych zaworow na 220V.....
Co mam rozumiec pod "porażeniem" ????
Temperatura ponoc najnizsza -36 stopni.
Czyli wg ciebie caly setup do wywalenia ???
NIe stac mnie narazie na komputer a nie widzialem dolewek na 12 V ..... chyba ze jest opcja z zamontowaniem jakiegos transformatora ktory zmniejszy juz napiecie do elektrozaworu...
Odpieniacz octopus 2500l/h, HQI 150W + w planie 2xT5 24W
Ocellarisy, garbiki, centropyge, mandaryn, salarias .
2 krewecie, rozgwiazda, krabole,
Poki co same miekkasy i 2 ukwialy
#4
Napisano 05 February 2012 - 16:04
Elektrozawory to mają do siebie że albo pójdzie cewka (nie będzie działał ) albo będzie się zacinał i nie będzie zamykał (sprężynka do wymiany lub zabrudzenia).
Najbezpieczniej jest dać 2 w szeregu i możesz spać spokojnie.
375l+128,Laguna 6000, Deltec PF501, DIY NFP509, BK250, ATI6x80W, lajon112, AM PH Computer, MV Computer, cyrkulacja Tunze 2x6095 +7096+Wavebox 6215, Teco TR10, TEC IIING, skalar i stado innych zabawek...45LR+36LS
Obsada: 3 Pokolce, C.loriculus, 4 Błazenki i inne, 2x E.quadricolor, trochę LPS i SPS
#5
Napisano 05 February 2012 - 16:11
http://nano-reef.pl/...__1#entry380116 już jest
http://nano-reef.pl/...__1#entry214523 już nie istnieje
http://nano-reef.pl/...rojekt-nano-30/ mam nadal
http://www.sma.org.p...tawiam+zbiornik mam nadal
#6
Napisano 05 February 2012 - 16:27
W Twoim przypadku prawdopodobnie do zaworu dostał się jakiś paproch z wodociągu i zablokował tłok, takie zablokowanie jest najczęstrzą przycznyną "przeciekania zaworu" bo uszkodzenie elektryczne raczej się nie zdarzają
, dobrze jest więc zastosować mały filterek przed zaworem.
To że elektrozawory na 12v są lepsze od tych na 230V to oczywiście jest niewprawdą, dobre są i jedne i drugie.
#7
Napisano 05 February 2012 - 17:07
http://allegro.pl/sh....php?uid=513551
#8
Napisano 05 February 2012 - 17:11
Użytkownik Witek dnia 05 February 2012 - 17:07 napisał
dokładnie, jak nie założysz filtra przed zaworem, to jakiś badziew może do zablokować i uniemożliwić zamknięcie. umnie raz w życiu się tak stało w pralce automatycznej
#9
Napisano 05 February 2012 - 17:23
http://nano-reef.pl/...__1#entry380116 już jest
http://nano-reef.pl/...__1#entry214523 już nie istnieje
http://nano-reef.pl/...rojekt-nano-30/ mam nadal
http://www.sma.org.p...tawiam+zbiornik mam nadal
#10
Napisano 05 February 2012 - 17:30
pozdrawiam Jarek
#11
Napisano 05 February 2012 - 22:24
Odpieniacz octopus 2500l/h, HQI 150W + w planie 2xT5 24W
Ocellarisy, garbiki, centropyge, mandaryn, salarias .
2 krewecie, rozgwiazda, krabole,
Poki co same miekkasy i 2 ukwialy
#12
Napisano 05 February 2012 - 23:52
Ile razy mieliście przypadek kiedy woda przy pracach przy RO pochlapała Wam zawór?
Przy 220V bym się trochę bał, dziś np. przerabiałem instalację i rurka wyskoczyła ze złączki.
Woda zalała wszystko z elektrozaworem włącznie.
Na 12V nie przejmuje się tym , na 220V ... dostałbym pewnie niezłego kopa.
Ogólnie jak kto chce ale .... lepiej chuchać na zimne...
Tu masz tylko zapytaj czy mają na 12V