Czekaj jam mam 5 paneli teraz dają mi w zaokrągleniu 1500W i 32V to nie mogę podłączyć tak paneli by podnieść tylko volty bez watów ?? Osiagajac przy tym 1500 W a napiecie podwajając. Czyli i szeregowo i równolegle ??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon
2 minuty temu, neo11986 napisał:

Czekaj jam mam 5 paneli teraz dają mi w zaokrągleniu 1500W i 32V to nie mogę podłączyć tak paneli by podnieść tylko volty bez watów ?? Osiagajac przy tym 1500 W a napiecie podwajając. Czyli i szeregowo i równolegle ??

już teraz masz nie zgodnie z zaleceniami producenta, który pisze jasno maks 145V Voc, twoje panele z tabelki posiadają Voc 39.1V pomnóż razy 5szt i masz już 195,5V!!!

moc wyrażoną w W uzyskujesz mnożąc napięcie x prąd w twoim przypadku czytając z tabeli Vmp 32.1 x Imp 9,22A= 296 W, jak dasz takie dwa panele szeregowo to masz Vmp 64.2V x Imp 9,22A =  591W, jak dasz równolegle to masz odwrotnie czyli Vmp 32.1V x Imp 18,44A = 591W

Nie wiem czy rozumiesz, jak nie to musisz sobie doczytac bo puścisz chatę z dymem :/

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dobra czaje masz rację nie mogę dać 10 paneli  podnosząc V i W. Muszę z tych 5+ dokupić 1 ogarnąć temat. Myślałem ze to jak w akumulatorach ze podniosę sobie pojemność i napięcie. Spinając szeregowo i równolegle 10 paneli 

Edytowane przez neo11986 (wyświetl historię edycji)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon

ok zrozumiałem ze masz w szeregu, a wiec jak masz równolegle 5szt to ok możesz tak dać nawet 6szt, ale to koniec, Waty czyli moc jest zależna od napięcia i prądu, możesz łączyć szeregowo zwiększając napięcie a nie zwiększając prądu, możesz równolegle zwiększając prąd a nie zwiększając napięcia, ale moc czyli waty zawsze wychodzą z tych dwój parametrów napięcie x prąd jak dasz 2x5 czy 1x10 zawsze wynik będzie taki sam w twoim przypadku jak nie połączysz inwerter nie obsłuży więcej jak 1500W, każdy twój panel ma 295W i to wynika z Vmp x Imp = Moc Panela PV

16 minut temu, neo11986 napisał:

5 paneli podłaczyć tak by waty były 1500 a volty podnieść do 64 nie podnosząc watów. 

"Waty" wynikają z "voltow" pomnożonych przez "Ampery"

 

każdy typ łączenia ma swoje plusy i minusy, łącząc szeregowo mozesz dać cieńsze kable bo prad plynący w nich jest mniejszy, ale minus jest taki ze 6 paneli działa jak jeden, z kolei w polączeniu rownoległym kable musza być grubsze bo prad jest pomnożony przez ilość paneli, plusem jest to że każdy panel dziala indywidualnie i taki system jest bardziej odporny na efekt cienia

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A ty ile masz paneli i jak podłączonych i zamierzasz coś rozbudować ??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon
Teraz, neo11986 napisał:

A ty ile masz paneli i jak podłączonych i zamierzasz coś rozbudować ??

ja mam inny inwerter mój obsługuje maks 5000W i 500V, ja mam wysokonapięciowy inwerter żeby w ogóle wystartował potrzebuje minimum 6 paneli maksymalnie mogę dać teoretycznie miedzy 16 a 20 szt zależy od parametrów paneli ale nie mogę przekroczyć 5kW mocy paneli i napięcia 500V

musisz to przeczytać bo zaczynam się bać o Ciebie :)

http://www.instsani.pl/514/niedopasowanie-pradowe-paneli-pv

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wiem masz ten model teraz żałuje ze go nie kupiłem https://pl.aliexpress.com/item/32917174262.html?spm=a2g0o.detail.1000023.7.686813e7G6TBZ4 własnie to czytam. Czyli ja już nie rozwijam instalacji zostanę przy 5 panelach. Bo i tak mi starczy nawet grzeje wode w bojlerze wymieniłem grzałkę na 24V 800W i jadę prosto z zacisków aku przez sterownik specjalny by poniżej 24V nie rozładował aku. nawet przez przetwornice obniżająca mam routery i switche podłączone zbijam do 12V.

Edytowane przez neo11986 (wyświetl historię edycji)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon
Teraz, neo11986 napisał:

dokładnie ten dzięki temu ze pracuje na wysokich napięciach moze działac tez bez baterii bezpośrednio z paneli PV, twój sprzęt tez jest ok 1,5kW tez jest ok ja mam w tej chwili 6szt paneli i nie narzekam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, Paragon napisał:

dokładnie ten dzięki temu ze pracuje na wysokich napięciach moze działac tez bez baterii bezpośrednio z paneli PV, twój sprzęt tez jest ok 1,5kW tez jest ok ja mam w tej chwili 6szt paneli i nie narzekam

ty masz panel połączone szeregowo i równolegle tak ?? A czemu mówisz ze mogę podłączyć 6 paneli jak przekroczę moc 1500W

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon
1 minutę temu, neo11986 napisał:

ty masz panel połączone szeregowo i równolegle tak ?? A czemu mówisz ze mogę podłączyć 6 paneli jak przekroczę moc 1500W

jak delikatnie przekroczysz wartości nic sie nie stanie, pamietaj ze ta wydajność paneli która jest podana to deklarowana w warunkach laboratoryjnych, których raczej nie osiągniesz w realu, masz jak producent uczciwy to podaje zawsze druga tabelkę NOCT tam masz w tabelce to sa bardziej zbliżone do realnej wydajności jak popatrzysz twoje Panele 295W na skali NOCT wykazuja już tylko 220W, więc możesz założyć że panele pewnie nigdy nie dadza tych 295W

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja mam podłączone jeszcze 6 paneli 57W które dostałem od znajomego co wymieniał na nowe wszystkie komuś sprzedał 6 mu zostało to mi oddał podłączone mam je przez regulator i ładują aku :D własnie brakuje mi aku bo marnuje się energia a złodziejom nie chce oddawać. Wiem ze kolega ma mi załatwić akumulatory z elektrycznych wózków co są na magazynach lub z UPS od bram tam maja 100Ah zelowe przy każdej bramie na chali i wymieniają je co roku a bram maja koło 80 na hali. A wiadomo żelowy aku nie zużywa się po roku nawet jak by je na tych aku 365 dni używali to ich nie zajada.

Teraz, Paragon napisał:

jak delikatnie przekroczysz wartości nic sie nie stanie, pamietaj ze ta wydajność paneli która jest podana to deklarowana w warunkach laboratoryjnych, których raczej nie osiągniesz w realu, masz jak producent uczciwy to podaje zawsze druga tabelkę NOCT tam masz w tabelce to sa bardziej zbliżone do realnej wydajności jak popatrzysz twoje Panele 295W na skali NOCT wykazuja już tylko 220W, więc możesz założyć że panele pewnie nigdy nie dadza tych 295W

ostatnio jak podzieliłem ampery to każdy panel dał mi 9A co był ten tydzień upałów wiec wole nie przekraczać i tak nie mam na 6 paneli bezpiecznika bo kupiłem pod 5 paneli przy 100% produkcji.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon

uważaj na żelowe akumulatory nie znoszą głębokich rozładowań i przeładowań czasami jedna akcja kończy akumulator, jak zauwazyłeś duża większość ktora bawi się w off-grid nie daje AGM-ów i Żelowych tylko kwasowe trakcyjne z płyta pancerną do głębokich rozładowań lub litowe np LiFePo4

EDIT:

AGm-y miałem dwa oba prcując tylko w buforze zdechły po 2 latach temperatuta na poziomie 28 stopni je zabiła, zelowe kolega uśmiercił po jednym przeładowaniu, podobno robi sie bąbel gazowy w żelu i śmietnik  

Edytowane przez Paragon (wyświetl historię edycji)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, Paragon napisał:

uważaj na żelowe akumulatory nie znoszą głębokich rozładowań i przeładowań czasami jedna akcja kończy akumulator, jak zauwazyłeś duża większość ktora bawi się w off-grid nie daje AGM-ów i Żelowych tylko kwasowe trakcyjne z płyta pancerną do głębokich rozładowań lub litowe np LiFePo4

Niby czytałem że AGM daja to ta sama zasada co UPS a tam się własnie takowe sprawdzają https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-bezobslugowy-agm-12v-100ah-7004084800

jak się ustawi minimalne napięcie 23V a max ładowanie 28,5 to będzie ok tym bardziej ze aku będę miał za darmo. Obecne mam bocha 100Ah dostałem tez od znajomego za 2 flaszki wishy.

bo sam chciałem kupić 4 takie sztuki https://allegro.pl/oferta/akumulator-arctic-180ah-170ah-190ah-1050a-wroclaw-7707913844

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon

Też przerabiam temat agmy nie znoszą temperatur powyżej 20 stopni umierają w oczach, żelowe nie znoszą głębokich rozladowany i przeladowań, najlepsze są trakcyjne najlepiej 6v połączone szeregów poczytaj trojany 6v lub najlepsza opcja litowe Lifepo4 ale są jeszcze Przy drogie

Ale jak bym miał za free jak ty to bym nie marudzil hehe

Edytowane przez Paragon (wyświetl historię edycji)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
21 minut temu, Paragon napisał:

Też przerabiam temat agmy nie znoszą temperatur powyżej 20 stopni umierają w oczach, żelowe nie znoszą głębokich rozladowany i przeladowań, najlepsze są trakcyjne najlepiej 6v połączone szeregów poczytaj trojany 6v lub najlepsza opcja litowe Lifepo4 ale są jeszcze Przy drogie

Ale jak bym miał za free jak ty to bym nie marudzil hehe

Ja mam temperaturę gdzie stoją aku idealną bo mam termostat regulujący wiatrakami soji wszystko w mojej safie 4 wiatraki tam wyciągają temperaturę podczas upałów było tam max chyba 24C więc nie skróci im żywotności. Pomyśle o trakcyjnych to potrzebuje 8x6V by uzyskać 24V i przy okazji podwoić pojemność więcej mi się nie zmieści do szafy.dobra do potem jutro zrobię zrzuty z ustawień powiesz mi co poprawić twoim zdaniem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon

jakie masz akumulatory tzn., jakiego typu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

na razie boshe kwasowo ołowiowe 2 sztuki ale czekam na żelowe 4 sztuki jak wspominałem

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon

przy kwasowych parametry wydaja mi się ok, obniżył bym trochę pływające napięcie na 26,4V i powrót zasilania na akumulatory na kiedy full, reszta jest indywidualna, np:

- priorytet ładowarki mam na solar only nie chcę żeby aku były ładowane z sieci

- priorytet zasilania mam na SBU, chce zeby w pierwszej kolejności były panele i aku a dopiero potem sieć

- napięcie odcięcia mam na 46V, to jest jakies 20% aku, nie chcę zejść niżej nawet w super naglych przypadkach żeby nie zajechać aku chyba nie warto

 

Jak zmienisz na  żel to będziesz musiał mocno pilnować przeladowania i głębokiego rozladowania, jak już pisałem jedna akcja może zabić żelowy aku, osobiście nigdy nie dał bym żelowych do fotowoltaiki ale pisales że masz za free więc :) 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wiem dlatego na full nie będę ładował aku żelowych i nie będę ich rozładowywał tak jak kwasowe ustawie. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 5.09.2019 o 22:45, Paragon napisał:

wejściem do inwertera mam zamiar zabezpieczyć dio20A 

Po co takie zabezpieczanie, żeby się odwrotnie nie podłączyło ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon
1 godzinę temu, boo12 napisał:

Po co takie zabezpieczanie, żeby się odwrotnie nie podłączyło ?

muszę dać diody, bo będę łączył dwa stringi równolegle na każdym ma być docelowo po 8 paneli szeregowo

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolega nie rozumie ze jak nie da się diody to prąd może pójść w kierunku springu nr1 co spowoduje straty i obniżenie wydajności instalacji fotowoltaicznej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, neo11986 napisał:

Kolega nie rozumie ze jak nie da się diody to prąd

Kolega rozumie jak działa dioda tylko nie wiedziałem, że kolega @paragon spina panele równolegle uważam również, że każdy taki panel powinien mieć z założenia coś żeby prąd nie hasał sobie jak chce

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon
41 minut temu, boo12 napisał:

Kolega rozumie jak działa dioda tylko nie wiedziałem, że kolega @paragon spina panele równolegle uważam również, że każdy taki panel powinien mieć z założenia coś żeby prąd nie hasał sobie jak chce

hehe pomiędzy panelami się nie daje bo łącze je szeregowo aby uzyskać około 300V na stringu, daję tylko diode na każdym zakończonym szeregu (w planach ma być dwa lub trzy stringi) zanim je połączę równolegle czyli po jednej diodzie na kabelek + ;

a w samych panelach już sa załozone diody bocznikowe może ich byc kilka w zależności od producenta zapobiegaja one efektu cieniowania, ktory jest niepoządany w łączeniu szeregowym

Edytowane przez Paragon (wyświetl historię edycji)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Warunki użytkowania.