Skocz do zawartości

neo11986

Klubowicz
  • Liczba zawartości

    0
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi dodane przez neo11986


  1. Ten jedne panel mam chwilowo jakiś stary który pójdzie out w kubeł 50 W zero metalu z 2 stron hartowane szkło. Kolego każdy regulator, inwerter ma bezpieczniki takie same jak w samochodzie. więc one wystrzelą pierwsze. A pooglądaj sobie w stanach nie stosują zabezpieczeń nawet na aku mają ogniwa 18650 po kilka set sztuk jak nie tysięcy. A jak stosują to takie same jak my tylko na 110V.


  2. 4 godziny temu, boo12 napisał:

    Nie znam się na solarach więc zapytam, zasilanie z paneli to prąd stały? jeśli tak to w mojej ocenie tę bezpieczniki się nie nadają wszystkie zabezpieczenia typu "es" mają karty charakterystyki rozpisane tylko tylko dla prądu przemiennego i na ich podstawie rozpisuję się wyniki pomiarów instalacji elektrycznych prądu przemiennego trochę rozdzielni i szaf widziałem ale wszędzie gdzie był prąd stały były zabezpieczenia jednorazowego użytku w formię rurek czy też ceramiki przy większym obciążeniu. Tę bezpieczniki typu "C" stosuje się w urządzeniach typu silniki. Poprawcie mnie jeśli piszę głupoty

    Dziwne bo masę osób takich używa na YouTube też się słabo na tym znam dlatego zapytałem 


  3. 9 godzin temu, Paragon napisał:

    Ty masz 24V system czyli bezpiecznik z auta gdzie jest 12V nie do końca jest dobrym pomysłem, bezpieczników jest kilka typów jaki Ci wygodnie ja mam tego typu:

    https://pl.aliexpress.com/item/32973782759.html?spm=2114.13010708.0.0.57a65c0fYw2XoA

    Co do Amper, to wydaje mi się że 24V akumulatorów kwasowych nie obciążał bym bardziej niż prądem jak już tutaj ustaliliśmy 0.3C czyli dla przykładu 100Ah  30A pobór max, 200Ah 60A Max itd.,

    Chodziło mi o bezpiecznik z ciężarówki gdzie jest 24V system ale nie sprecyzowałem przerobiłem dziś instalacje na 3 stringi hasa aż miło patrzeć tylko jeszcze diod nie zamówiłem. Fajnie działa bo napięcia tak nie skaczą i ampery. dałem przewody 6 przewodów 6mm mniejsze straty będą. Zamówię takie bepieczniki do aku i jeszcze  3 bo stingi dam na takowych bezpiecznikach 16A potem złacze w jedne duży ten co kupiłem 63A a przed nim za stringami dam bezpiecznik przepiec. A mierniki zamówiłem juz 4 takie na kazdy string i na baterie jeden https://pl.aliexpress.com/item/32869232483.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.46ed2e0eX8UIP5


  4. Po to założyłem konto byś mi doradził i nie obrażę się tylko twoje uwagi wprowadzam w w swoja instalację. Gdzie kupiłeś diodę bo na allegro widze tylko 10A a na drugi string powinno się dać osobne bezpieczniki. https://allegro.pl/oferta/dioda-prostownicza-p1000-10sztuk-10a-1000v-7391733852?reco_id=bc29def7-d8bd-11e9-855f-b026284ba3e0&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118

    albo kupie na aliexpres takie https://pl.aliexpress.com/item/33002888197.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.18262e0ebv9XCC i puszcze 6 przewodów po 2 panele połączę i 3 diody na każdy przewód osobno. akurat będzie zapas bo każdy string będzie miał 18A a diody są do 20A


  5. nie potrzebuje osobnych kabli musiał bym dziurę duża wywalić a amperomierz na cholerę mi jak inwerter to pokazuje. A na strych nie chodzę by sprawdzać ampery specjalnie. koszty trzeba minimalizować. Tauron jakoś ciękie kable do domów puszcza i nikt nie narzeka.I instalacje się nie palą. Zapodaj linkiem do diody i powiedz mi tylko na plusie dajesz bo słyszałem ze na minusie tez powinno się dawać.


  6. 11 godzin temu, Paragon napisał:

    czyli panele masz połączone na dachu a potem dwa przewody idą do inwertera? jak grube masz przewody?

    Ja z kolei trochę żałuję że nie kupiłem innej wersji inwertera, mojego nie mogę łączyć szeregowo ten drugi można łączyć do 9 jednostek czyli np: dajesz dwa na Fazę spinasz i masz 10kW lub 3sz i masz 15kW i tak do 9 jednostek :)

     

    9parallelsp.jpg

    Mi twój inwerter by starczył bo nie potrzebuje więcej jak 5KW Licząc ze będzie chodziła pralka i boiler razem oba maja pobór max 3800W w szczycie.

    2x 6mm długosci max 9 metrów te same dałem do aku z inwertera patrzyłem w specyfikację spokojnie powinny przepuścić i mierzyłem je termometrem na podczerwień do tego ida w peszlu https://allegro.pl/oferta/peszel-rurka-z-pilotem-samogasnacy-32-23-320n-25mb-7186858532?snapshot=MjAxOS0wNi0xOFQwMDowMTo1NS43NjdaO2J1eWVyOzgzMDdjNjdjYzg4ODhmZjIyMzQ2MWY5ZTQ0NzdiNWVjZjdmMTQ4MmNiYTNiYjZhZTU2YjlkMTZlZjI1MThlNWU%3D

    Charakterystyka:

    • Producent: NEKU
    • Nominalne napięcie pracy: 0,6 / 1kV AC
    • Napięcie pracy: 1,5kV DC, zgodnie z EN 50618
    • Próba napięciowa: 3500V
    • Elastyczna żyła wykonana z ocynowanych miedzianych drutów
    • Niska emisyjność oraz toksyczność dymów (LSOH)
    • Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
    • Niska chłonność wody
    • Bardzo dobre własności mechaniczne
    • Temperatura pracy: od -40°C do +90°C (+120°C/20.000h)
    • Normy: PN-EN 50618:2015-03, PN-EN 60228:2007
    • Żywotność: 25 lat
     

  7. 4 godziny temu, Paragon napisał:

    Problem pożarów dotyczy instalacji tak zwanych druciarni, między innymi źle dobrany sprzęt, brak podstawowych zabezpieczeń, złe połączenia kabli, źle dobrane średnice itd., wy;liczac można długo

     

    ja wszystko kupuję na ali lub ebayuuu :P co do bezpiecznika wydaje mi się że masz ok,  mi wystarczy 16A przy zamkniętym obwodzie prąd jest w okolicach 10A to też plus łączenia szeregowego :) , ochronnik mam też 500V wydaje mi się ok

     

    Pierwsze zawsze bezpiecznik bo w razie manewrów np wymiana wkładu przepięciówki musisz wyłączyć prąd aby Cię nie poraził, poza tym proponuję też dać diodę jak ja, aby prąd nie cofał się będzie bezpieczniej, masz 6 paneli dał bym na każdej diodę i voltomierz lub amperomierz będziesz wiedział jak pracuje konkretny panel jak tutaj:

     

    Ale ja nie dam diody bo wszystkie panele są spięte razem. 2 przewody idą mi z dachu i wszystkie + mam razem wszystkie - razem. A nie będę ciągnął z dachu 12 przewodów. Po drugie u mnie wszystkie panel od rana do wieczora są w słońcu nie ma zaciemnienia. Dach mam płaski mógł bym więcej paneli dać ale popełniłem błąd że nie kupiłem inwertera 5KW. bo tak bym mógł podłączyć mikrofale,pralkę,czy bojler na wodę. a tak tych trzech rzeczy nie ma mam podłączonych pod inwerter. Mam ten plus ze mam druga taryfe nocna to tylko wtedy grzeje mi się woda ale rozważałem zmianę grzałki na taką do grzania wody https://pl.aliexpress.com/item/32386981229.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7a1d2e0eakDjYn


  8. W dniu 14.09.2019 o 14:24, Paragon napisał:

    hehe nie stosuję na przewód + przed inwerterem po to aby prąd "nie cofał się" z jednego szeregu na drugi (na razie mam jeden szereg 8szt na południe, za jakiś czas dodam jeszcze jeden na zachód tez 8szt), robi to co dioda przepuszcza prąd w jednym kierunku :)

     

    Trochę pogrzebałem w instalacji po konsultacji i dołożyłem dwa panele w szeregu czyli z 6szt na 8 szt, podyktowane było to tym że inwerter lepiej pracuje na napięciu nominalnym około 320V, przy 6 szt wynosiło ono przy obciążeniu około 180V, teraz wynosi około 250V jest to bardziej  wydajne, bo w gniazdkach mamy 230V przez co inwerter nie musi podnosić ze 170-180V na 230V

    Zmieniłem tez miernik pokazujący napięcie na stringu poprzedni przekłamywał, ten pokazuje zgodnie z rzeczywistością, dodałem tez diodę na tym stringu, 20A 1000V powinna wytrzymać gdyż obwód maksymalnie obciążony daje 9.5A, przeliczając 9.5 x 250V = 2375W tyle udało mi się dzisiaj wyciągnąć z instalacji obciążonej na maksa przez suszarkę do ubrań :)

     

    GfUhTXktCBH243i6PX9SglTb4RrhW6vxSULnBdrf

    P3uW9NNPPJ8O3nPrA_Z2CIU8hou8zriA31LlZvCs

    fEZt17mYkNqG9iRZNn_MJKuFCK3Zbe38lQ5ndoDW

     

     

     

     

    Widać ze kolega w bezpiecznik i ochronnik przepiec kupił na aliexpres tak jak ja tylko bezpiecznik kupiłem na 63A a ochronik na 500V. bo moje panele mogą pociągnąć max 54A bo zamontowałem 6 jak mówiłeś panel. I dalej nie dobija do 1500W. Bałem się ze 40A lub 50A będzie mało chyba ze proponujesz zmienić na mniejszy. 

     

     

     

    W dniu 14.09.2019 o 16:15, Paragon napisał:

    Ale to prawda :P,

    EDIT:

    płonąca instalacja nadal wytwarza prąd nie rzadko o napięciu 600V i więcej  

    To niedługo połowa domów się spali bo każdy będzie montował bo prąd ma 200% podrożeć 

    Teraz z innej beczki najpierw podłączyłeś bezpiecznik czy ochronnik przepiec. U mnie jest bezpiecznik potem ochronnik.Bo ze zdjęć nie widać u ciebie jak kable idą i gdzie najpierw wpadaj.  


  9. 21 minut temu, Paragon napisał:

    Też przerabiam temat agmy nie znoszą temperatur powyżej 20 stopni umierają w oczach, żelowe nie znoszą głębokich rozladowany i przeladowań, najlepsze są trakcyjne najlepiej 6v połączone szeregów poczytaj trojany 6v lub najlepsza opcja litowe Lifepo4 ale są jeszcze Przy drogie

    Ale jak bym miał za free jak ty to bym nie marudzil hehe

    Ja mam temperaturę gdzie stoją aku idealną bo mam termostat regulujący wiatrakami soji wszystko w mojej safie 4 wiatraki tam wyciągają temperaturę podczas upałów było tam max chyba 24C więc nie skróci im żywotności. Pomyśle o trakcyjnych to potrzebuje 8x6V by uzyskać 24V i przy okazji podwoić pojemność więcej mi się nie zmieści do szafy.dobra do potem jutro zrobię zrzuty z ustawień powiesz mi co poprawić twoim zdaniem.


  10. 2 minuty temu, Paragon napisał:

    uważaj na żelowe akumulatory nie znoszą głębokich rozładowań i przeładowań czasami jedna akcja kończy akumulator, jak zauwazyłeś duża większość ktora bawi się w off-grid nie daje AGM-ów i Żelowych tylko kwasowe trakcyjne z płyta pancerną do głębokich rozładowań lub litowe np LiFePo4

    Niby czytałem że AGM daja to ta sama zasada co UPS a tam się własnie takowe sprawdzają https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-bezobslugowy-agm-12v-100ah-7004084800

    jak się ustawi minimalne napięcie 23V a max ładowanie 28,5 to będzie ok tym bardziej ze aku będę miał za darmo. Obecne mam bocha 100Ah dostałem tez od znajomego za 2 flaszki wishy.

    bo sam chciałem kupić 4 takie sztuki https://allegro.pl/oferta/akumulator-arctic-180ah-170ah-190ah-1050a-wroclaw-7707913844


  11. Ja mam podłączone jeszcze 6 paneli 57W które dostałem od znajomego co wymieniał na nowe wszystkie komuś sprzedał 6 mu zostało to mi oddał podłączone mam je przez regulator i ładują aku :D własnie brakuje mi aku bo marnuje się energia a złodziejom nie chce oddawać. Wiem ze kolega ma mi załatwić akumulatory z elektrycznych wózków co są na magazynach lub z UPS od bram tam maja 100Ah zelowe przy każdej bramie na chali i wymieniają je co roku a bram maja koło 80 na hali. A wiadomo żelowy aku nie zużywa się po roku nawet jak by je na tych aku 365 dni używali to ich nie zajada.

    Teraz, Paragon napisał:

    jak delikatnie przekroczysz wartości nic sie nie stanie, pamietaj ze ta wydajność paneli która jest podana to deklarowana w warunkach laboratoryjnych, których raczej nie osiągniesz w realu, masz jak producent uczciwy to podaje zawsze druga tabelkę NOCT tam masz w tabelce to sa bardziej zbliżone do realnej wydajności jak popatrzysz twoje Panele 295W na skali NOCT wykazuja już tylko 220W, więc możesz założyć że panele pewnie nigdy nie dadza tych 295W

    ostatnio jak podzieliłem ampery to każdy panel dał mi 9A co był ten tydzień upałów wiec wole nie przekraczać i tak nie mam na 6 paneli bezpiecznika bo kupiłem pod 5 paneli przy 100% produkcji.


  12. 1 minutę temu, Paragon napisał:

    dokładnie ten dzięki temu ze pracuje na wysokich napięciach moze działac tez bez baterii bezpośrednio z paneli PV, twój sprzęt tez jest ok 1,5kW tez jest ok ja mam w tej chwili 6szt paneli i nie narzekam

    ty masz panel połączone szeregowo i równolegle tak ?? A czemu mówisz ze mogę podłączyć 6 paneli jak przekroczę moc 1500W


  13. Wiem masz ten model teraz żałuje ze go nie kupiłem https://pl.aliexpress.com/item/32917174262.html?spm=a2g0o.detail.1000023.7.686813e7G6TBZ4 własnie to czytam. Czyli ja już nie rozwijam instalacji zostanę przy 5 panelach. Bo i tak mi starczy nawet grzeje wode w bojlerze wymieniłem grzałkę na 24V 800W i jadę prosto z zacisków aku przez sterownik specjalny by poniżej 24V nie rozładował aku. nawet przez przetwornice obniżająca mam routery i switche podłączone zbijam do 12V.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Warunki użytkowania.