Skocz do zawartości
boo12

STC-1000 problem

Rekomendowane odpowiedzi

witam czy komuś się zdarzyło, 2 razy w przeciągu 2 miesięcy urządzenie wyłączyło się z zatrzaśniętym przekaźnikiem grzania na szczęście termostat od grzałki zadziałał jak należy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Jak wygląda czujnik temp.? Możesz zrobić zdjęcie?

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

włączył się jakiś alarm ?

Błąd czujnika:

Sterownik aktywuje alarm czujnika, kiedy jego obwód jest rozwarty, lub zwarty. Sterownik przestaje działać, i sygnalizuje błąd sygnałem dźwiękowym i komunikatem „EE” na wyświetlaczu. Aby wyłączyć alarm, należy przycisnąć dowolny przycisk. Gdy usterka zostanie usunięta, sterownik przejdzie do trybu normalnej pracy.

Temperatura poza dopuszczalnym zakresem:

Gdy temperatura przekroczy dopuszczalne wartości pomiarowe, sterownik przestaje działać i sygnalizuje błąd sygnałem dźwiękowym, oraz komunikatem „HH” na wyświetlaczu. Aby zatrzymać alarm, należy przycisnąć dowolny przycisk. Gdy temperatura znajdzie się w dopuszczalnym zakresie pomiarowym, sterownik powróci do normalnego trybu pracy.

otwórz go i zobacz czy czasem przekaźniki nie wyglądają jak na fotce - znaczy przegrzane/sfajczone

0bf5786ce54e0.jpg

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

żaden błąd czarny ekran po włączeniu przyciskiem urządzenie wraca do normy czujnik temperatury wsadziłem w termokurcz do samej góry żeby woda nie wlazła

Edytowane przez boo12 (wyświetl historię edycji)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

stawiam na "przypieczone" styki przekaźnika i że się po prostu sklejają

a że takie przekaźniki kosztują po 3-5zł  (o ile się nie mylę to są to np. hf3ff)

https://allegro.pl/listing?string=przekaźnik hf3ff&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-ele-1-3-1003

lub podobne - trzeba się upewnić co tam jest zamontowane , kupić nowy i wymienić

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

nad samym przekaźnikiem przecież nie ma nadzoru, samo urządzenie nie wie czy jest sklejony czy nie podaje tylko napięcie na cewkę więc nawet nie otwierając eliminuję taką przyczynę. typowałbym raczej coś z samym sterowaniem, zamierzam w razie czego zmienić grzałkę na jakiego jegera, żeby w razie czego mieć pewną grzałkę

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

tylko dlaczego gdy urządzenie się wyłącza (czarne ekran) to styk nadal trzyma - a powinien rozłączyć

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na pewno jest jak mówisz ? co dzieje się gdy zdejmiesz zasilanie z sterownika a grzałka zostanie zasilona. Gdybam czy aby przekaźnik nie zostaję w pozycji gdy miał zasilanie tzw. fail save

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

weź miernik i wyłącz wtyczkę sterownika :) bo to zależy jaki tam jest przekaźnik założony

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

w wolnej chwili pewnie tak zrobię, a grzałkę no name wymienię tak czy siak na wszelki wypadek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Ten wątek jest dość stary. Należy rozważyć rozpoczęcie nowego wątku zamiast ożywienia tego.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Warunki użytkowania.