49 minut temu, plazmuczi napisał:

Przepraszam mistrzu, że głos zabrałem. Wybacz, że w ogóle na forum wszedłem o jaśnie panie, alfo i omego elektroniki. Rozumiem zatem, że elektrodę mogą zamykać, bo kolega z forum nano-reef wie wszystko lepiej.  Ja odpisałem na komentarz w którym ktoś radził autorowi tematu  kupić osobno UPS i osobno akumulator. Jeżeli kupi porządny przystosowany do akumulatorów o dużej pojemności (taki jak chociażby ten VOLT z aukcji) to wiadomo wszystko będzie śmigać, bo tam już jest wbudowany prostownik 10A, ale jeżeli za radą pójdzie w oszczędności i kupi "jakiś" na pełnym sinusie (np. typu Ever pro 500 itd) i osobno do  tego akumulator żelowy powiedzmy 60ah (żeby było taniej) to już będzie miał kuku. Dlatego zaproponowałem prosty automatyczny prostownik, podłączony równolegle by przejął ładowanie "na siebie". Tanie i niezawodne rozwiązanie, a może uchronić od sporych problemów. Nie wiem też dlaczego miałbym cokolwiek "doczytywać" o pracy buforowej i standby use (pomijam fakt, że to jedno i to samo) kiedy ja opisałem w jakich konkretnych  przypadkach pracy  "elektronika"  UPS (jak to nazwałeś) się grzeje i zaznaczyłem, że dotyczy to UPS przystosowanych do pracy z małymi akumulatorami żelowymi 8-10ah do 20ah. (Ty napisałeś, że cytuję  

Niestety nie w każdym masz taką samą....

Różnica między nami polega na tym, że ja posiadam taką wiedzę, iż zdaje sobie sprawę z ogromu swojej niewiedzy, Tobie kolego natomiast wydaje się, że wiesz już wszystko. Fachowo nazywa się to efektem Dunninga-Krugera. Polecam "doczytać"

PS. to że u Ciebie coś działa, nie znaczy, że wszystko inne u kogoś też działać będzie. 

i to nie są złośliwości i nie mam zamiaru prowadzić tzw. "shitstrom-u" , po prostu klarownie wypowiadam się w temacie. 

Czy ja pisałem, że wszędzie jest taka sama ? Dziwne, żeby w każdym urządzeniu taka była :D :D Pisałem, że każdy UPS ma "prostownik" więc kupowanie oddzielnego prostownika jest totalną głupotą. Wróćmy do meritum. Co innego kupić urządzenie i używać go niezgodnie z przeznaczeniem a co innego kupić urządzenie i używać go zgodnie z przeznaczeniem. Piszesz jakieś dyrdymały o tym, że UPSy mają niski prąd ładowania jakby to dotyczyło każdego UPS a teraz unosisz się bo zwróciłem uwagę, że zbytnio skupiłeś się na jakiś wydumanych problemach z elektrody, kiedy ktoś podłączył duży aku do urządzenia do którego nie był przeznaczony. 

Volt kolego jakbyś się rozejrzał ma bardzo bogatą ofertę urządzeń włącznie z takimi które mają i prąd ładowania 120A. Mało ? A ty piszesz jakieś dyrdymały o niskim prądzie ładowania w UPSach.  Gdybyś choć chwilę poświęcił na zerknięcie na zaproponowane urządzenie Volt Sinus PRO-800E to byś wiedział, że prąd ładowania tego urządzenia to 10A i nie napisałbyś tak bzdurnego pierwszego postu, do którego się odniosłem. Uważasz ze 10A dla aku 100Ah to za mało ? Ten UPS ma 500W ciągłej i 800W przeciążeniowej.  A teraz będzie najlepsze. Ten prostownik który zaproponowałeś z allegro:
Prąd ładowania2A (6V), 2/4A (12V)
Jakieś jeszcze pytania ?  Ma o "połowę" mniejszy prąd ładowania niż ten VOLT którego się czepiłeś. Który szybciej naładuje ten aku na max ? Ten Twój czy ten wbudowany w VOLTa ?
I jeszcze piszesz, że za mały prąd ładowania to problemy z pożarem włącznie a proponujesz coś co ma 4A max.  I jeszcze  piszesz:
" Dlatego jeśli zdrowie i życie jest wam cenne skorzystajcie z mojej rady.  "
No po prostu porażka na całego. Duning-Kruger to z Tobą powinien pogadać :D :D 

Wiesz konto na elektrodzie mam od 2005 roku.  Poziomu jaki tam jest nie będę komentował. Nie wiesz dlaczego masz doczytywać o pracy buforowej i standby use ? Bo pisałeś coś o cyklicznym rozładowywaniu aku i pracy cyklicznej, chyba, że źle zrozumiałem Twoje słowa o tej cykliczności. Jedno przeczy drugiemu. Zresztą nie ważne. Pogrąża Cię ten 4A prostownik do ładowania 100Ah akumulatora podczas gdy wbudowany w VOLTa ma 10A.

Su1 - wspomniał o Z-TECH-300. Zerknij sobie na ZA-TECH-2400 - prąd ładowania 40A. Poszukaj sobie np. UPS Gamatronica 100kVA trójfazowych modułowych, albo takich 800kVA.

Inwektywy pomijam - to typowe zachowanie jak się nie ma wiele do powiedzenia a trzeba przykryć braki merytoryczne.

A i jeszcze jedno - UPS Ever Eco Pro 500 czy nawet Pro500 nie jest UPS z zewnetrznymi aku. Ma wbudowany wewnatrz obudowy. Na wszystkich Everach które naprawiałem byla plomba. Zerwanie jej utrata gwarancji.  Więc zupełnie nie wiem co ma do rzeczy Ever do UPS z zewnętrznymi aku typu VOLT. Z reguły te UPSy mają większe moce. To zupełnie inny typ urządzenia.

VDR

VDR

46 minut temu, plazmuczi napisał:

Przepraszam mistrzu, że głos zabrałem. Wybacz, że w ogóle na forum wszedłem o jaśnie panie, alfo i omego elektroniki. Rozumiem zatem, że elektrodę mogą zamykać, bo kolega z forum nano-reef wie wszystko lepiej.  Ja odpisałem na komentarz w którym ktoś radził autorowi tematu  kupić osobno UPS i osobno akumulator. Jeżeli kupi porządny przystosowany do akumulatorów o dużej pojemności (taki jak chociażby ten VOLT z aukcji) to wiadomo wszystko będzie śmigać, bo tam już jest wbudowany prostownik 10A, ale jeżeli za radą pójdzie w oszczędności i kupi "jakiś" na pełnym sinusie (np. typu Ever pro 500 itd) i osobno do  tego akumulator żelowy powiedzmy 60ah (żeby było taniej) to już będzie miał kuku. Dlatego zaproponowałem prosty automatyczny prostownik, podłączony równolegle by przejął ładowanie "na siebie". Tanie i niezawodne rozwiązanie, a może uchronić od sporych problemów. Nie wiem też dlaczego miałbym cokolwiek "doczytywać" o pracy buforowej i standby use (pomijam fakt, że to jedno i to samo) kiedy ja opisałem w jakich konkretnych  przypadkach pracy  "elektronika"  UPS (jak to nazwałeś) się grzeje i zaznaczyłem, że dotyczy to UPS przystosowanych do pracy z małymi akumulatorami żelowymi 8-10ah do 20ah. (Ty napisałeś, że cytuję  

Niestety nie w każdym masz taką samą....

Różnica między nami polega na tym, że ja posiadam taką wiedzę, iż zdaje sobie sprawę z ogromu swojej niewiedzy, Tobie kolego natomiast wydaje się, że wiesz już wszystko. Fachowo nazywa się to efektem Dunninga-Krugera. Polecam "doczytać"

PS. to że u Ciebie coś działa, nie znaczy, że wszystko inne u kogoś też działać będzie. 

i to nie są złośliwości i nie mam zamiaru prowadzić tzw. "shitstrom-u" , po prostu klarownie wypowiadam się w temacie. 

Czy ja pisałem, że wszędzie jest taka sama ? Dziwne, żeby w każdym urządzeniu taka była :D :D Pisałem, że każdy UPS ma "prostownik" więc kupowanie oddzielnego prostownika jest totalną głupotą. Wróćmy do meritum. Co innego kupić urządzenie i używać go niezgodnie z przeznaczeniem a co innego kupić urządzenie i używać go zgodnie z przeznaczeniem. Piszesz jakieś dyrdymały o tym, że UPSy mają niski prąd ładowania jakby to dotyczyło każdego UPS a teraz unosisz się bo zwróciłem uwagę, że zbytnio skupiłeś się na jakiś wydumanych problemach z elektrody, kiedy ktoś podłączył duży aku do urządzenia do którego nie był przeznaczony. 

Volt kolego jakbyś się rozejrzał ma bardzo bogatą ofertę urządzeń włącznie z takimi które mają i prąd ładowania 120A. Mało ? A ty piszesz jakieś dyrdymały o niskim prądzie ładowania w UPSach.  Gdybyś choć chwilę poświęcił na zerknięcie na zaproponowane urządzenie Volt Sinus PRO-800E to byś wiedział, że prąd ładowania tego urządzenia to 10A i nie napisałbyś tak bzdurnego pierwszego postu, do którego się odniosłem. Uważasz ze 10A dla aku 100Ah to za mało ? Ten UPS ma 500W ciągłej i 800W przeciążeniowej.  A teraz będzie najlepsze. Ten prostownik który zaproponowałeś z allegro:
Prąd ładowania2A (6V), 2/4A (12V)
Jakieś jeszcze pytania ?  Ma o "połowę" mniejszy prąd ładowania niż ten VOLT którego się czepiłeś. Który szybciej naładuje ten aku na max ? Ten Twój czy ten wbudowany w VOLTa ?
I jeszcze piszesz, że za mały prąd ładowania to problemy z pożarem włącznie a proponujesz coś co ma 4A max.  I jeszcze  piszesz:
" Dlatego jeśli zdrowie i życie jest wam cenne skorzystajcie z mojej rady.  "
No po prostu porażka na całego. Duning-Kruger to z Tobą powinien pogadać :D :D 

Wiesz konto na elektrodzie mam od 2005 roku.  Poziomu jaki tam jest nie będę komentował. Nie wiesz dlaczego masz doczytywać o pracy buforowej i standby use ? Bo pisałeś coś o cyklicznym rozładowywaniu aku i pracy cyklicznej, chyba, że źle zrozumiałem Twoje słowa o tej cykliczności. Jedno przeczy drugiemu. Zresztą nie ważne. Pogrąża Cię ten 4A prostownik do ładowania 100Ah akumulatora podczas gdy wbudowany w VOLTa ma 10A.

Su1 - wspomniał o Z-TECH-300. Zerknij sobie na ZA-TECH-2400 - prąd ładowania 40A. Poszukaj sobie np. UPS Gamatronica 100kVA trójfazowych modułowych, albo takich 800kVA.

Inwektywy pomijam - to typowe zachowanie jak się nie ma wiele do powiedzenia a trzeba przykryć braki merytoryczne.

 

VDR

VDR

44 minuty temu, plazmuczi napisał:

Przepraszam mistrzu, że głos zabrałem. Wybacz, że w ogóle na forum wszedłem o jaśnie panie, alfo i omego elektroniki. Rozumiem zatem, że elektrodę mogą zamykać, bo kolega z forum nano-reef wie wszystko lepiej.  Ja odpisałem na komentarz w którym ktoś radził autorowi tematu  kupić osobno UPS i osobno akumulator. Jeżeli kupi porządny przystosowany do akumulatorów o dużej pojemności (taki jak chociażby ten VOLT z aukcji) to wiadomo wszystko będzie śmigać, bo tam już jest wbudowany prostownik 10A, ale jeżeli za radą pójdzie w oszczędności i kupi "jakiś" na pełnym sinusie (np. typu Ever pro 500 itd) i osobno do  tego akumulator żelowy powiedzmy 60ah (żeby było taniej) to już będzie miał kuku. Dlatego zaproponowałem prosty automatyczny prostownik, podłączony równolegle by przejął ładowanie "na siebie". Tanie i niezawodne rozwiązanie, a może uchronić od sporych problemów. Nie wiem też dlaczego miałbym cokolwiek "doczytywać" o pracy buforowej i standby use (pomijam fakt, że to jedno i to samo) kiedy ja opisałem w jakich konkretnych  przypadkach pracy  "elektronika"  UPS (jak to nazwałeś) się grzeje i zaznaczyłem, że dotyczy to UPS przystosowanych do pracy z małymi akumulatorami żelowymi 8-10ah do 20ah. (Ty napisałeś, że cytuję  

Niestety nie w każdym masz taką samą....

Różnica między nami polega na tym, że ja posiadam taką wiedzę, iż zdaje sobie sprawę z ogromu swojej niewiedzy, Tobie kolego natomiast wydaje się, że wiesz już wszystko. Fachowo nazywa się to efektem Dunninga-Krugera. Polecam "doczytać"

PS. to że u Ciebie coś działa, nie znaczy, że wszystko inne u kogoś też działać będzie. 

i to nie są złośliwości i nie mam zamiaru prowadzić tzw. "shitstrom-u" , po prostu klarownie wypowiadam się w temacie. 

Czy ja pisałem, że wszędzie jest taka sama ? Dziwne, żeby w każdym urządzeniu taka była :D :D Pisałem, że każdy UPS ma "prostownik" więc kupowanie oddzielnego prostownika jest totalną głupotą. Wróćmy do meritum. Co innego kupić urządzenie i używać go niezgodnie z przeznaczeniem a co innego kupić urządzenie i używać go zgodnie z przeznaczeniem. Piszesz jakieś dyrdymały o tym, że UPSy mają niski prąd ładowania jakby to dotyczyło każdego UPS a teraz unosisz się bo zwróciłem uwagę, że zbytnio skupiłeś się na jakiś wydumanych problemach z elektrody, kiedy ktoś podłączył duży aku do urządzenia do którego nie był przeznaczony. 

Volt kolego jakbyś się rozejrzał ma bardzo bogatą ofertę urządzeń włącznie z takimi które mają i prąd ładowania 120A. Mało ? A ty piszesz jakieś dyrdymały o niskim prądzie ładowania w UPSach.  Gdybyś choć chwilę poświęcił na zerknięcie na zaproponowane urządzenie Volt Sinus PRO-800E to byś wiedział, że prąd ładowania tego urządzenia to 10A. Uważasz ze 10A dla aku 100Ah to za mało ? Ten UPS ma 500W ciągłej i 800W przeciążeniowej.  A teraz będzie najlepsze. Ten prostownik który zaproponowałeś z allegro:
Prąd ładowania2A (6V), 2/4A (12V)
Jakieś jeszcze pytania ?  Ma o "połowę" mniejszy prąd ładowania niż ten VOLT którego się czepiłeś. Który szybciej naładuje ten aku na max ? Ten Twój czy ten wbudowany w VOLTa ?
I jeszcze piszesz, że za mały prąd ładowania to problemy z pożarem włącznie a proponujesz coś co ma 4A max.  I jeszcze  piszesz:
" Dlatego jeśli zdrowie i życie jest wam cenne skorzystajcie z mojej rady.  "
No po prostu porażka na całego. Duning-Kruger to z Tobą powinien pogadać :D :D 

Wiesz konto na elektrodzie mam od 2005 roku.  Poziomu jaki tam jest nie będę komentował. Nie wiesz dlaczego masz doczytywać o pracy buforowej i standby use ? Bo pisałeś coś o cyklicznym rozładowywaniu aku i pracy cyklicznej, chyba, że źle zrozumiałem Twoje słowa o tej cykliczności. Jedno przeczy drugiemu. Zresztą nie ważne. Pogrąża Cię ten 4A prostownik do ładowania 100Ah akumulatora podczas gdy wbudowany w VOLTa ma 10A.

Su1 - wspomniał o Z-TECH-300. Zerknij sobie na ZA-TECH-2400 - prąd ładowania 40A. Poszukaj sobie np. UPS Gamatronica 100kVA trójfazowych modułowych, albo takich 800kVA.

Inwektywy pomijam - to typowe zachowanie jak się nie ma wiele do powiedzenia a trzeba przykryć braki merytoryczne.

 

VDR

VDR

43 minuty temu, plazmuczi napisał:

Przepraszam mistrzu, że głos zabrałem. Wybacz, że w ogóle na forum wszedłem o jaśnie panie, alfo i omego elektroniki. Rozumiem zatem, że elektrodę mogą zamykać, bo kolega z forum nano-reef wie wszystko lepiej.  Ja odpisałem na komentarz w którym ktoś radził autorowi tematu  kupić osobno UPS i osobno akumulator. Jeżeli kupi porządny przystosowany do akumulatorów o dużej pojemności (taki jak chociażby ten VOLT z aukcji) to wiadomo wszystko będzie śmigać, bo tam już jest wbudowany prostownik 10A, ale jeżeli za radą pójdzie w oszczędności i kupi "jakiś" na pełnym sinusie (np. typu Ever pro 500 itd) i osobno do  tego akumulator żelowy powiedzmy 60ah (żeby było taniej) to już będzie miał kuku. Dlatego zaproponowałem prosty automatyczny prostownik, podłączony równolegle by przejął ładowanie "na siebie". Tanie i niezawodne rozwiązanie, a może uchronić od sporych problemów. Nie wiem też dlaczego miałbym cokolwiek "doczytywać" o pracy buforowej i standby use (pomijam fakt, że to jedno i to samo) kiedy ja opisałem w jakich konkretnych  przypadkach pracy  "elektronika"  UPS (jak to nazwałeś) się grzeje i zaznaczyłem, że dotyczy to UPS przystosowanych do pracy z małymi akumulatorami żelowymi 8-10ah do 20ah. (Ty napisałeś, że cytuję  

Niestety nie w każdym masz taką samą....

Różnica między nami polega na tym, że ja posiadam taką wiedzę, iż zdaje sobie sprawę z ogromu swojej niewiedzy, Tobie kolego natomiast wydaje się, że wiesz już wszystko. Fachowo nazywa się to efektem Dunninga-Krugera. Polecam "doczytać"

PS. to że u Ciebie coś działa, nie znaczy, że wszystko inne u kogoś też działać będzie. 

i to nie są złośliwości i nie mam zamiaru prowadzić tzw. "shitstrom-u" , po prostu klarownie wypowiadam się w temacie. 

Czy ja pisałem, że wszędzie jest taka sama ? Dziwne, żeby w każdym urządzeniu taka była :D :D Pisałem, że każdy UPS ma "prostownik" więc kupowanie oddzielnego prostownika jest totalną głupotą. Wróćmy do meritum. Co innego kupić urządzenie i używać go niezgodnie z przeznaczeniem a co innego kupić urządzenie i używać go zgodnie z przeznaczeniem. Piszesz jakieś dyrdymały o tym, że UPSy mają niski prąd ładowania jakby to dotyczyło każdego UPS a teraz unosisz się bo zwróciłem uwagę, że zbytnio skupiłeś się na jakiś wydumanych problemach z elektrody, kiedy ktoś podłączył duży aku do urządzenia do którego nie był przeznaczony. 

Volt kolego jakbyś się rozejrzał ma bardzo bogatą ofertę urządzeń włącznie z takimi które mają i prąd ładowania 120A. Mało ? A ty piszesz jakieś dyrdymały o niskim prądzie ładowania w UPSach.  Gdybyś choć chwilę poświęcił na zerknięcie na zaproponowane urządzenie Volt Sinus PRO-800E to byś wiedział, że prąd ładowania tego urządzenia to 10A. Uważasz ze 10A dla aku 100Ah to za mało ? Ten UPS ma 500W ciągłej i 800W przeciążeniowej.  A teraz będzie najlepsze. Ten prostownik który zaproponowałeś z allegro:
Prąd ładowania2A (6V), 2/4A (12V)
Jakieś jeszcze pytania ?  Ma o "połowę" mniejszy prąd ładowania niż ten VOLT którego się czepiłeś. Który szybciej naładuje ten aku na max ? Ten Twój czy ten wbudowany w VOLTa ?
I jeszcze piszesz, że za mały prąd ładowania to problemy z pożarem włącznie a proponujesz coś co ma 4A max.  I jeszcze  piszesz:
" Dlatego jeśli zdrowie i życie jest wam cenne skorzystajcie z mojej rady.  "
No po prostu porażka na całego. Duning-Kruger to z Tobą powinien pogadać :D :D 

Wiesz konto na elektrodzie mam od 2005 roku.  Poziomu jaki tam jest nie będę komentował. Nie wiesz dlaczego masz doczytywać o pracy buforowej i standby use ? Bo pisałeś coś o cyklicznym rozładowywaniu aku i pracy cyklicznej, chyba, że źle zrozumiałem Twoje słowa o tej cykliczności. Jedno przeczy drugiemu. Zresztą nie ważne. Pogrąża Cię ten 4A prostownik do ładowania 100Ah akumulatora.

Su1 - wspomniał o Z-TECH-300. Zerknij sobie na ZA-TECH-2400 - prąd ładowania 40A. Poszukaj sobie np. UPS Gamatronica 100kVA trójfazowych modułowych, albo takich 800kVA.

Inwektywy pomijam - to typowe zachowanie jak się nie ma wiele do powiedzenia a trzeba przykryć braki merytoryczne.

 

VDR

VDR

1 minutę temu, plazmuczi napisał:

Przepraszam mistrzu, że głos zabrałem. Wybacz, że w ogóle na forum wszedłem o jaśnie panie, alfo i omego elektroniki. Rozumiem zatem, że elektrodę mogą zamykać, bo kolega z forum nano-reef wie wszystko lepiej.  Ja odpisałem na komentarz w którym ktoś radził autorowi tematu  kupić osobno UPS i osobno akumulator. Jeżeli kupi porządny przystosowany do akumulatorów o dużej pojemności (taki jak chociażby ten VOLT z aukcji) to wiadomo wszystko będzie śmigać, bo tam już jest wbudowany prostownik 10A, ale jeżeli za radą pójdzie w oszczędności i kupi "jakiś" na pełnym sinusie (np. typu Ever pro 500 itd) i osobno do  tego akumulator żelowy powiedzmy 60ah (żeby było taniej) to już będzie miał kuku. Dlatego zaproponowałem prosty automatyczny prostownik, podłączony równolegle by przejął ładowanie "na siebie". Tanie i niezawodne rozwiązanie, a może uchronić od sporych problemów. Nie wiem też dlaczego miałbym cokolwiek "doczytywać" o pracy buforowej i standby use (pomijam fakt, że to jedno i to samo) kiedy ja opisałem w jakich konkretnych  przypadkach pracy  "elektronika"  UPS (jak to nazwałeś) się grzeje i zaznaczyłem, że dotyczy to UPS przystosowanych do pracy z małymi akumulatorami żelowymi 8-10ah do 20ah. (Ty napisałeś, że cytuję  

Niestety nie w każdym masz taką samą....

Różnica między nami polega na tym, że ja posiadam taką wiedzę, iż zdaje sobie sprawę z ogromu swojej niewiedzy, Tobie kolego natomiast wydaje się, że wiesz już wszystko. Fachowo nazywa się to efektem Dunninga-Krugera. Polecam "doczytać"

PS. to że u Ciebie coś działa, nie znaczy, że wszystko inne u kogoś też działać będzie. 

i to nie są złośliwości i nie mam zamiaru prowadzić tzw. "shitstrom-u" , po prostu klarownie wypowiadam się w temacie. 

Czy ja pisałem, że wszędzie jest taka sama ? Dziwne, żeby w każdym urządzeniu taka była :D :D Pisałem, że każdy UPS ma "prostownik" więc kupowanie oddzielnego prostownika jest totalną głupotą. Wróćmy do meritum. Co innego kupić urządzenie i używać go niezgodnie z przeznaczeniem a co innego kupić urządzenie i używać go zgodnie z przeznaczeniem. Piszesz jakieś dyrdymały o tym, że UPSy mają niski prąd ładowania jakby to dotyczyło każdego UPS a teraz unosisz się bo zwróciłem uwagę, że zbytnio skupiłeś się na jakiś wydumanych problemach z elektrody, kiedy ktoś podłączył duży aku do urządzenia do którego nie był przeznaczony. 

Volt kolego jakbyś się rozejrzał ma bardzo bogatą ofertę urządzeń włącznie z takimi które mają i prąd ładowania 120A. Mało ? A ty piszesz jakieś dyrdymały o niskim prądzie ładowania w UPSach.  Gdybyś choć chwilę poświęcił na zerknięcie na zaproponowane urządzenie Volt Sinus PRO-800E to byś wiedział, że prąd ładowania tego urządzenia to 10A. Uważasz ze 10A dla aku 100Ah to za mało ? Ten UPS ma 500W ciągłej i 800W przeciążeniowej.  A teraz będzie najlepsze. Ten prostownik który zaproponowałeś z allegro:
Prąd ładowania2A (6V), 2/4A (12V)
Jakieś jeszcze pytania ?  Ma o połowę mniejszy prąd ładowania niż ten VOLT którego się czepiłeś. Który szybciej naładuje ten aku na max ? Ten Twój czy ten wbudowany w VOLTa ?
I jeszcze piszesz, że za mały prąd ładowania to problemy z pożarem włącznie a proponujesz coś co ma 4A max.  I jeszcze  piszesz:
" Dlatego jeśli zdrowie i życie jest wam cenne skorzystajcie z mojej rady.  "
No po prostu porażka na całego. Duning-Kruger to z Tobą powinien pogadać :D :D 

Wiesz konto na elektrodzie mam od 2005 roku.  Poziomu jaki tam jest nie będę komentował. Nie wiesz dlaczego masz doczytywać o pracy buforowej i standby use ? Bo pisałeś coś o cyklicznym rozładowywaniu aku i pracy cyklicznej, chyba, że źle zrozumiałem Twoje słowa o tej cykliczności. Jedno przeczy drugiemu. Zresztą nie ważne. Pogrąża Cię ten 4A prostownik do ładowania 100Ah akumulatora.

Su1 - wspomniał o Z-TECH-300. Zerknij sobie na ZA-TECH-2400 - prąd ładowania 40A. Poszukaj sobie np. UPS Gamatronica 100kVA trójfazowych modułowych, albo takich 800kVA.

Inwektywy pomijam - to typowe zachowanie jak się nie ma wiele do powiedzenia a trzeba przykryć braki merytoryczne.

 