Ze strony Volt :

Przykład: Nasze urządzenia pobierają w pracy ciągłej 500 W, zasilacz awaryjny na prace własną pobiera ok. 0,5 A przy 12 V wychodzi 6 W. Chcemy, aby Nasz układ działał przez 5h w pracy ciągłej.

Wa = [(500 + 6) * 5] / 0,9 = 2530 Wh / 0,9 = 2810 Wh

Q = 1.25 * (2810 / 12) = 1.25 * 235 Ah =  295 Ah

czyli dla obiegówki , cyrkulatora i odpieniacza, które mają ok. 100W przy ok. 16 h daje 196Ah , więc jest ok

pdz

pdz

Ze strony Volt :

Przykład: Nasze urządzenia pobierają w pracy ciągłej 500 W, zasilacz awaryjny na prace własną pobiera ok. 0,5 A przy 12 V wychodzi 6 W. Chcemy, aby Nasz układ działał przez 5h w pracy ciągłej.

Wa = [(500 + 6) * 5] / 0,9 = 2530 Wh / 0,9 = 2810 Wh

Q = 1.25 * (2810 / 12) = 1.25 * 235 Ah =  295 Ah

czyli dla obiegówki , cyrkulatora i odpieniacza, które mają ok. 100W daje 196Ah , więc jest ok