Ze strony Volt :
Przykład: Nasze urządzenia pobierają w pracy ciągłej 500 W, zasilacz awaryjny na prace własną pobiera ok. 0,5 A przy 12 V wychodzi 6 W. Chcemy, aby Nasz układ działał przez 5h w pracy ciągłej.
Wa = [(500 + 6) * 5] / 0,9 = 2530 Wh / 0,9 = 2810 Wh
Q = 1.25 * (2810 / 12) = 1.25 * 235 Ah = 295 Ah
czyli dla obiegówki , cyrkulatora i odpieniacza, które mają ok. 100W przy ok. 16 h daje 196Ah , więc jest ok