24 minuty temu, Paragon napisał:A Ty nie rozumiesz że takie same są tylko panele PV, nic poza tym, jest całkiem inne przeznaczenia:
- on-grid maksymalizujesz układ paneli tak aby masymalnie jak najwięcej wepchać do sieci
- off-grid dużo ważniejsze jest aby efektywniej wykorzystać słońce od rana do późnych godzin wieczornych a nadwyżkę wpakować w kumulatory
dodatkowo jest inny inwerter, nie działa dwukierunkowo, inny rodzaj połaczeń w on-gridzie łączysz w duże stringi, co właśnie jest powodem pożarów nie słyszałem o pożarach off-gridu za to on-gridu już tak, w off-gridzie często są instalacje po 2-3szt w szeregach bo inwertery pracują na innych napieciach maks do 115V sporadycznie trafia sie taki inwerter jak mój, który można nazwać "hybrydowym" bo pracuje na wyższych napięciach przez co ma opcje pracy bez bterii za to wymaga zazwyczaj do startu minimum 5-6szt paneli aby osiągnąć te 150-170V, a wiec jesteś w błędzie za to każesz mi "ironicznie" zakrywać panele przed słońcem?????
Po pierwsze nie maksymalizujesz on-grid by jak najwięcej wepchać do sieci ale po to by jak najlepiej wykorzystać moc paneli. W koncu po to kupiles 310W by sie to jakos szybko zwrocilo. Maksymalizujesz wydajność paneli. Tak samo jak Ty.
Co znaczy efektywniej wykorzystac słonce od rana do wieczora ? Myślisz ze jak wyrzucisz panele na wschod kiedy słonce nie daje w palnik tak jak w południe to nagle wyciągniesz tyle samo kW co w południe ? Ale w sumie możesz poszukać elektrowni podążających za słoncem - tylko, że to nie na dachu. Zrozum, że to rozrzucenie paneli na kilka kierunków to konieczność by to w ogóle jako tako działało bo musisz maksymalizować wydajność by jak najwięcej poszło na bieżący pobór - ale to już 14 tys złotych. Zdecyduj się w końcu - albo 8 tys i 6 paneli na południe, albo 14 tys i 18 paneli łącznie na wschód, południe i zachód. Nie wiem już sam o której instalacji piszemy. Zrozum - ze max z tych paneli pewnie nie uzyskasz wiec musisz ich zainstalować znacznie więcej by osiągnąć to co prosument przy mniejszej ilości paneli. Bo prosument ma znacznie lepszy bank energii. Piszesz o akumulatorach z nissana leaf czy tam tesli - ktos tu podawal 2000-3000 euro ?
Czyli od 8 do 12 tys zł dodatkowo ? Nie sztuka jest wydać 20tys i cieszyć się z obniżenia rachunku o 100zl. Super jeśli trafisz z obciążeniem w max Twoich paneli, oby tak było bo może Ci się to zwróci. Nie chcesz popełniać błędów - zrób w końcu ten profil godzinowy zużycia Twojego domu - lubisz alliexpress - licznik z modbusem by Ci wykresy rysował kosztuje chyba 200zl czy nawet mniej Pisz o konkretach a nie ciągle próbujesz wdawać się w jakieś utarczki słowne Mnie one nie ruszają - staram się puszczać je koło uszu.
Inwerter ma trzeciorzędne znaczenie - on ma DC na AC zamienić i taka jego rola. Co najwyżej ważna jest jego sprawność. To panele i słońce robią robotę.
O jakich pożarach piszesz ? Nic nie pisałem na temat pożarów. Dobrze zrobiona instalacja jest bezpieczna. Podkreślam - dobrze zrobiona - bo widziałem już wiele cudów. P.s ta Twoja rozdzielnia to dla całego budynku czy tylko dla instalacji PV ? Jak sądzę dla całego domu. Jakie zabezpieczenia dałeś dla instalacji PV ?