Witam,

szykując się do wakacji, zakupiłem T Controller TWIN od AM. Mam grzałkę Eheim Jager, która posiada termostat.

Mam zamiar wpiąć grzałkę do kontrolera. Na grzałce ustawić 27 a na kontrolerze 25’C

Czy według waszego doświadczenia, termostat grzałki nie będzie się rozregulowywał od ciągłego rozłączania zasilania przez termokontroler?

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam ustawione odwrotnie.   Grzałka ma  ok 27 a kontroler pilnuje temperatury 26,6. Dość wysokie temperatury,  ale mam ciepło w domu i latem i zimą i wten sposób mniejsze  wahania.


 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
46 minut temu, Juby napisał:

Mam zamiar wpiąć grzałkę do kontrolera. Na grzałce ustawić 27 a na kontrolerze 25’C

grzałkę na 25 a kontroler na 25,5 - to ma być zabezpieczenie grzałki

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No to teraz kumam[emoji3]
Dzięki Panowie


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

To w takim razie wywalam olbrzymiego Eheim i wstawiam aheater od aqualight ona ma zdefiniowane na stałe 25’C


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Odwrotnie ustaw - pracować ma kontroler temperatury. Po pierwsze, z racji samej konstrukcji, kontroler winen być odporniejszy na przełączanie, po drugie, przyzwoity kontroler ma funkcje chłodzenia, która przy takim ustawieniu może się gryźć. regulator grzałki ma być tylko zabezpieczeniem. Pomijam już fakt że część grzałek ma temperaturę wyskalowaną w przybliżeniu lub mało dokładnie, zaś w części trzeba kalibrować skalę.


125x55x55 ogólnej rafy+50x45x45 konikarium - wspólny obieg "Powered by Twistman" - Twistman OB-200-EXT,  Reaktor Wapnia Calc+ Reactor Medium + DI-500-60, 3x maxspect ethereal , bujane przez maxpect gyre, sterowane przez NEMO

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
21 minut temu, dale napisał:

 Pomijam już fakt że część grzałek ma temperaturę wyskalowaną w przybliżeniu lub mało dokładnie,

 kolega w pierwszym poście napisał wyraźnie że ma grzałkę Eheim Jager

21 minut temu, dale napisał:

 przyzwoity kontroler ma funkcje chłodzenia, która przy takim ustawieniu może się gryźć.

chłodzenie ustawiasz na 26 i nic się nie gryzie

przypominam że kontrolery mają też histerezę więc przy takim ustawieniu będzie pracował głównie termostat/kontroler ... wiem bo mam tak ustawione i działa już kilka lat : jak temp. spadnie poniżej 24.8st włącza sie grzałka a powyżej 26,2 wentylatory (chyba że inaczej ustawie histerezę)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, silvia napisał:

kolega w pierwszym poście napisał wyraźnie że ma grzałkę Eheim Jager

... dlatego napisałem:

3 godziny temu, dale napisał:

zaś w części trzeba kalibrować skalę.

Poza tym, proponuję zapoznać się z instrukcją http://sklep.aquamedic.pl/uploads/files/T Controller Twin D ENG F NL ES IT PL RUS v4_14700617680.pdf

bo możesz dalej pisać głupoty....

 


125x55x55 ogólnej rafy+50x45x45 konikarium - wspólny obieg "Powered by Twistman" - Twistman OB-200-EXT,  Reaktor Wapnia Calc+ Reactor Medium + DI-500-60, 3x maxspect ethereal , bujane przez maxpect gyre, sterowane przez NEMO

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
1 godzinę temu, dale napisał:

Poza tym, proponuję zapoznać się z instrukcją http://sklep.aquamedic.pl/uploads/files/T Controller Twin D ENG F NL ES IT PL RUS v4_14700617680.pdf

bo możesz dalej pisać głupoty....

właśnie ...

cytat

" Przykład:

Urządzenie jest ustawione na 25°C, histereza włączenia grzania/chłodzenia wynosi 1°C. Jeśli temperatura wzrośnie do 26°C (wartość nastawy + 1 stopień histerezy) to załączy się chłodziarka. Jeśli temperatura spadnie poniżej nastawy (tutaj 25°C) chłodziarka zostanie rozłączona. "

 

więc przeczytaj dokładnie jeszcze raz co pisałem wyżej

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No cóż. Swoje napisałem. Nikogo nie zamierzam uczyć, a tym bardziej kopać się z koniem.


125x55x55 ogólnej rafy+50x45x45 konikarium - wspólny obieg "Powered by Twistman" - Twistman OB-200-EXT,  Reaktor Wapnia Calc+ Reactor Medium + DI-500-60, 3x maxspect ethereal , bujane przez maxpect gyre, sterowane przez NEMO

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
2 godziny temu, dale napisał:

No cóż. Swoje napisałem. Nikogo nie zamierzam uczyć, a tym bardziej kopać się z koniem.

i słusznie bo znów przegrasz

może jednak się sam czegoś nauczysz ? np. nieobrażania kogo popadnie , zwykłej matematyki ...

oraz tego że póki kontroler nie poda/odetnie napięcia to grzałka może sobie "cykać" swoim termostatem ile chce

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Ten wątek jest dość stary. Należy rozważyć rozpoczęcie nowego wątku zamiast ożywienia tego.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Warunki użytkowania.