Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Mam UPS Mustek PowerMust 1000 Offline ale jest on raczej bez stabilizatora bo przy zaniku zasilania pompa przez ułamek sekundy wariuje. Czy stabilizator Mustek PowerMate 1260 AVR mogę podłączyć po tym UPS'ie do stabilizacji napięcia dla pompy?

Pozdrawiam


600L

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Trzy pytania:

1. Czy pompa po zaniku zasilania pracuje nadal, pomijając te chwilowe zakłucenie?

2. Czy pompa wystartuje z samego UPS'a?

3. Czy zakłucenia pojawiają się także przy powrocie do zasilania sieciowego?

Jeżeli UPS daje na wyjściu przebieg prostokątny zamiast zbliżonego do sinusoidy, to raczej stabilizatory nie pomogą, spowodują tylko krótsze działanie na akumulatorze (straty). Tak samo, jeżeli układ wykrywający zanik zasilania działa z opóźnieniem, to nastąpi krótkotrwały zanik zasilania przy przełączaniu.

Miałem kiedyś podobny problem z UPS'em noname, kupiłem więc na allegro używany UPS firmy APC z padniętą baterią, wymieniłem i działa pięknie do dziś.

Edytowane przez nika
pkt. 8 Regulaminu (wyświetl historię edycji)

8458_8701.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

witam, ten jest w dobrej cenie a przebieg ma sinusoidalny:

za 150 zł nie sądzę że ma pełny sinus

pozdrawiam


Pozdrawiam

Mariusz

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam

Pompa po chwili pracuje normalnie i odpala z samego UPS'a.

W opisie UPS'a jest napisane że daje na wyjściu sinus.

Pozdrawiam


600L

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

arrowb raczej kształt zbliżony do sinusoidy: "schodkowa aproksymacja sinusoidy "

Przy tej cenie stawiam na to, że nie jest to ładna sinusoida tylko właśnie takie schodki.

Jak już to lepiej poszukać starego APC 700 i dać większy akumulator.

Zresztą ten Gembird z linka to raczej dłużej niż godzinę to nie pociągnie (i to jakąś słabą pompkę).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam

Pompa po chwili pracuje normalnie i odpala z samego UPS'a.

W opisie UPS'a jest napisane że daje na wyjściu sinus.

Pozdrawiam

W takim razie nie przejmował bym się tym chwilowym zanikiem, jeśli już masz ten sprzęt i spełnia swoje zadanie, to nie warto inwestować w inny. Przy najbliższej jego awarii wymienisz na lepszy :)

Edytowane przez nika
pkt. 8 Regulaminu (wyświetl historię edycji)

8458_8701.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W takim razie nie przejmował bym się tym chwilowym zanikiem, jeśli już masz ten sprzęt i spełnia swoje zadanie, to nie warto inwestować w inny. Przy najbliższej jego awarii wymienisz na lepszy :)

To mam inne pytanie czy ten stabilizator, który podałem mogę użyć bezpośrednio bez UPS'a do zabezpieczenia pompy Red Dragon przed spadkami napięcia ? Jeżeli nie to co polecasz ?

Pozdrawiam


600L

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przed wahaniami napięcia w sieci do 10% tak, przed zanikiem nie - nie ma własnego akumulatora.

Jedyne co mogę polecić to porządny UPS.

To jeszcze jedno pytanie: masz UPS'a na pompie cyrkulacyjnej? Bo chyba tam jest bardziej potrzebna niż na obiegowej ;)


8458_8701.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przed wahaniami napięcia w sieci do 10% tak, przed zanikiem nie - nie ma własnego akumulatora.

Jedyne co mogę polecić to porządny UPS.

To jeszcze jedno pytanie: masz UPS'a na pompie cyrkulacyjnej? Bo chyba tam jest bardziej potrzebna niż na obiegowej ;)

Red Dragona chcę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez skoki napięcia. UPS'a do cyrkulacji mam.


600L

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Ten wątek jest dość stary. Należy rozważyć rozpoczęcie nowego wątku zamiast ożywienia tego.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Warunki użytkowania.