Barth0 Zgłoś Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Witam mam problem z moja automatyczna dolewka do akwarium mam pod nia podlaczony elektozawor do filtra ro. Dzisiaj przed praca zagladam do sumpa a tam zawor w pozycji otwartej i dolewa wode a plywaki kompletnie zanuzone pod woda nawet drugi plywak ktory powinien zabezpiczyc mnie przed takim czyms nie zadzialal, wyjalem je troche przeczyscilem ale nie byly az tak zawalone i narazie jest ok ale to juz drugi raz mi sie stalo a co jak mnie nie bedzie w domu. Gdzie szukac problemu? W plywakach a moze w samym sterowniku? Mial kotos taki problem? Edytowane 18 Lutego 2014 przez Barth0 (wyświetl historię edycji) Cytuj Akwarium 440l LR: 30kg, Sump 110l Cyrkulacja: Jebao WP25 - Jebao WP40 - 2 x JVP 102, Obieg: Jebao 8000L Odpieniacz: Deltec SC2060, Oświetlenie Maxspect Razor 16k 300W 6xPompy dozujące Marine Colour Chinol, dolewka Autoaqua Smart ATO, TLF Phosban Reaktor, Jebao Lampa UV, + sporo innych gratów . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baszurek Zgłoś Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) U mnie ostatnio mialem problem troche podobny (tylko,ze dolewke mam nie przez zawor),po uzupelnieniu wody w panelu zolta dioda na sterowniku gasla,ale pompa nadal pompowala. Po puknieciu w obudowe sterownika pompa sie wylaczala. Nie jestem elektronikiem,ale wyglada na to,ze podwiesza sie przekaznik,u Ciebie raczej dziwnie to wyglada,bo raczej niemozliwe,zeby padly oba jednoczesnie (podobno sa bezawaryjne,tak informacje mam od producenta). Zamowilem wiec 2 przekazniczki,zapytalem ktory jest od dolnego plywaka,niestety dalej jest to samo. Byc moze,ze wymienilem nie ten przekaznik (chociaz wg zalecen),bo ten od gornego plywaka podczas zadzialania elegan ko glosno "cyka",a ten dolny,tak samo jak do tej pory - albo "cyka" anemicznie,albo go calkiem nie slychac (zreszta zawsze tak dzialal,nawet gdy dolewka sie nie zawieszala). A diody na sterowniku gasna? A moze to wima zaworu? Sprobuj moze podlaczyc do dolewki cokolwiek,np nocna lampke i zobacz,czy bedzie podawac i odcinac napiecie. Tapniete z notka. Edytowane 18 Lutego 2014 przez baszurek (wyświetl historię edycji) Cytuj "Czy nigdy nie zastanawiał się pan nad tym, dlaczego chmury i drzewa, złotogniade jesienią, bure zimą, ten pejzaż deklinowany przez pory roku, dlaczego wszystko wali w nas pięknem jak młotem, jakim prawem tak się dzieje? Przecież powinniśmy być czarnym prochem międzygwiezdnym, strzępami mgławicy Psów Gończych, przecież normą jest huczenie gwiazd, potop meteorów, próżnia, ciemność, śmierć..." S.Lem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stani Zgłoś Napisano 18 Lutego 2014 Barth, na wszelki wypadek podnies drugi plywak nad powierzchnie wody, zeby zawsze byl czysty, to chociaz jedna mozliwosc zablokowania odpadnie. Podpada mi na problem w sterowniku. Cytuj 120x75x47 wys. 400 l, sump 100 l. 432 W T5 + 2 x 24 LED blau, BK 200, cyrk 17500 l/h. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_s Zgłoś Napisano 18 Lutego 2014 A mi na problem w kablu do pływaków. Niestety pływaki mają za krótki kabel i jest on przedłużany. Miejsce styku obu kabli lubi zamakać i problemy gotowe. Czasem pada kontaktron w pływaku. Elektronika jest z gatunku pancernych. Tam prawie nie ma się co zepsuć. Sprawdź dokładnie kabel i pływaki. Ja też winiłem elektronikę ale po wymianie pływaków jak ręką odjął. Cytuj Akwarium 216L, sump 90L. Maszynownię obsługuje odpieniacz Twistman OB150INT. A za słońce robi lampa Giesemann 1x250W HQI 4x24W T5. W charakterze nadzoru średniego jest sześć kotów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzymonH Zgłoś Napisano 18 Lutego 2014 Ja miałem przez chwilę taki problem, a powodem był pływak, który za wysoko się podnosił. Przyczyną była uszczelka / oring ograniczający jego ruch w górę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth0 Zgłoś Napisano 18 Lutego 2014 Co do gornego plywaka nie mam jak go podniesc. dwa plywaki sa na jednej prowadnicy. Kontroler palila sie tylko jedna zielona dioda tzn, stan gotowosci, nie palila sie ani pomaranczowa ani czerwona. Pukalem w kontroler i nic zasilanie odlaczalem zawor sie zamykal podlaczalem z powrotem zawor sie otwieral wiec to nie on. Cos mi sie wydaje ze plywaki szwankuja? nie jestem elektronikiem a czy plywaki musza byc orginalne czy standard z ebaya? Cytuj Akwarium 440l LR: 30kg, Sump 110l Cyrkulacja: Jebao WP25 - Jebao WP40 - 2 x JVP 102, Obieg: Jebao 8000L Odpieniacz: Deltec SC2060, Oświetlenie Maxspect Razor 16k 300W 6xPompy dozujące Marine Colour Chinol, dolewka Autoaqua Smart ATO, TLF Phosban Reaktor, Jebao Lampa UV, + sporo innych gratów . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PawelL Zgłoś Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) jeszcze może być problem zanieczyszczeń w wodzie przed elektrozaworem, jak się dostanie syf no to będzie zawór przepuszczał. co do styczników, mają wadę, lubią się czasami spiec i nie odbijają co do kabli faktycznie są łączone, oryginalne przewody mają ok 30cm, starajcie się ich nie zamaczać w sumpie. Ja sobie mogłem pozwolić na dolewanie wody bezpośrednio z filtra bo mieszkałem na parterze. i tak piwnice już zalałem, (problem, wypadł mi wężyk z sumpa ). Poza tym jest to tylko urządzenie, przy którym też należy zachować zdrowy rozsądek. Edytowane 18 Lutego 2014 przez PawelL (wyświetl historię edycji) Cytuj Sterownik pomp dozujących uC atmega32 key:4x4 LCD max 8 pomp do 12V | Soft 1.3.3 | Nowa płytka z uC SMD Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baszurek Zgłoś Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Kontroler palila sie tylko jedna zielona dioda tzn, stan gotowosci, nie palila sie ani pomaranczowa ani czerwona. Pukalem w kontroler i nic zasilanie odlaczalem zawor sie zamykal podlaczalem z powrotem zawor sie otwieral wiec to nie on. Cos mi sie wydaje ze plywaki szwankuja? A wg mnie,to raczej nie plywaki,przeciez jesli czerwona i zolta dioda gasna/zaswiecaja sie,tzn. ze z plywaka sygnal idzie. Wejdz na strone Aquatrendu,tam masz nr telefonu,zadzwon,moze Ci cos poradza. Tapniete z notka. Edytowane 18 Lutego 2014 przez baszurek (wyświetl historię edycji) Cytuj "Czy nigdy nie zastanawiał się pan nad tym, dlaczego chmury i drzewa, złotogniade jesienią, bure zimą, ten pejzaż deklinowany przez pory roku, dlaczego wszystko wali w nas pięknem jak młotem, jakim prawem tak się dzieje? Przecież powinniśmy być czarnym prochem międzygwiezdnym, strzępami mgławicy Psów Gończych, przecież normą jest huczenie gwiazd, potop meteorów, próżnia, ciemność, śmierć..." S.Lem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth0 Zgłoś Napisano 18 Lutego 2014 Dzisiaj zrobie testa zamurze plywak i bede ruszal na wszystkie strony kablami. i lekko bede stukal w kontroler zobaczymy czy cos sie przyblokuje, zazwyczaj jest tak ze bedzie pracować jak powinno, ale jak tu teraz spokojnie zasnac:-( Cytuj Akwarium 440l LR: 30kg, Sump 110l Cyrkulacja: Jebao WP25 - Jebao WP40 - 2 x JVP 102, Obieg: Jebao 8000L Odpieniacz: Deltec SC2060, Oświetlenie Maxspect Razor 16k 300W 6xPompy dozujące Marine Colour Chinol, dolewka Autoaqua Smart ATO, TLF Phosban Reaktor, Jebao Lampa UV, + sporo innych gratów . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartq Zgłoś Napisano 18 Lutego 2014 Dzisiaj zrobie testa zamurze plywak i bede ruszal na wszystkie strony kablami. i lekko bede stukal w kontroler zobaczymy czy cos sie przyblokuje, zazwyczaj jest tak ze bedzie pracować jak powinno, ale jak tu teraz spokojnie zasnac:-( spróbuj umyć dobrze wszystko- pływaki i przede wszystkim ten nazwijmy to pręcik po którym się ślizgają... miałem kiedyś podobnie..jak spróbujesz poprzesuwać wyczujesz że nie jeżdżą po gładkim a po chropowatym i blokują się Cytuj http:// Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth0 Zgłoś Napisano 18 Lutego 2014 Ok dzisiaj wyszoruje je szczoteczka do zebow:-D A co jesli zamoczylem te laczenie kabli? Cytuj Akwarium 440l LR: 30kg, Sump 110l Cyrkulacja: Jebao WP25 - Jebao WP40 - 2 x JVP 102, Obieg: Jebao 8000L Odpieniacz: Deltec SC2060, Oświetlenie Maxspect Razor 16k 300W 6xPompy dozujące Marine Colour Chinol, dolewka Autoaqua Smart ATO, TLF Phosban Reaktor, Jebao Lampa UV, + sporo innych gratów . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth0 Zgłoś Napisano 18 Lutego 2014 Wszystko wyczyszczone, zamienilem plywaki gora dol i dolozylem zegar czasowy przed kontroler na wszelki wypadek, teraz kontroler bedzie sie zalaczal 6 razy na dobe po 15min. zapobiegnie to zalaniu. Cytuj Akwarium 440l LR: 30kg, Sump 110l Cyrkulacja: Jebao WP25 - Jebao WP40 - 2 x JVP 102, Obieg: Jebao 8000L Odpieniacz: Deltec SC2060, Oświetlenie Maxspect Razor 16k 300W 6xPompy dozujące Marine Colour Chinol, dolewka Autoaqua Smart ATO, TLF Phosban Reaktor, Jebao Lampa UV, + sporo innych gratów . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzymonH Zgłoś Napisano 20 Lutego 2014 Tzn, że rozwiązałeś problem i sterownik działa? Wysłane z Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth0 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2014 Poki co wszystko dziala jak nalezy. Cytuj Akwarium 440l LR: 30kg, Sump 110l Cyrkulacja: Jebao WP25 - Jebao WP40 - 2 x JVP 102, Obieg: Jebao 8000L Odpieniacz: Deltec SC2060, Oświetlenie Maxspect Razor 16k 300W 6xPompy dozujące Marine Colour Chinol, dolewka Autoaqua Smart ATO, TLF Phosban Reaktor, Jebao Lampa UV, + sporo innych gratów . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzymonH Zgłoś Napisano 21 Lutego 2014 A w czym był problem? Wysłane z Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth0 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2014 (edytowane) No wlasnie nie zniknal wlasnie sie zablokowal dolny plywak caly czas dolewal wode, dobrze ze mialem zegar czasowy i wylaczyl dolewke po 15min. Nie wiem co jest grane zamowilem nowy czujnik moze to jego wina. Edytowane 21 Lutego 2014 przez Barth0 (wyświetl historię edycji) Cytuj Akwarium 440l LR: 30kg, Sump 110l Cyrkulacja: Jebao WP25 - Jebao WP40 - 2 x JVP 102, Obieg: Jebao 8000L Odpieniacz: Deltec SC2060, Oświetlenie Maxspect Razor 16k 300W 6xPompy dozujące Marine Colour Chinol, dolewka Autoaqua Smart ATO, TLF Phosban Reaktor, Jebao Lampa UV, + sporo innych gratów . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PawelL Zgłoś Napisano 21 Lutego 2014 No wlasnie nie zniknal wlasnie sie zablokowal dolny plywak caly czas dolewal wode, dobrze ze mialem zegar czasowy i wylaczyl dolewke po 15min. Nie wiem co jest grane zamowilem nowy czujnik moze to jego wina. jak żeś ją czyścił nie założyłeś pływaków odwrotnie?, bo jak je odwrócisz to dają odwrotne sygnały Cytuj Sterownik pomp dozujących uC atmega32 key:4x4 LCD max 8 pomp do 12V | Soft 1.3.3 | Nowa płytka z uC SMD Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth0 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2014 (edytowane) Zalozylem tak samo tylko dol na gore, a gore na dol nie obracalem ich. Czyscilem je szczoteczka. Edytowane 21 Lutego 2014 przez Barth0 (wyświetl historię edycji) Cytuj Akwarium 440l LR: 30kg, Sump 110l Cyrkulacja: Jebao WP25 - Jebao WP40 - 2 x JVP 102, Obieg: Jebao 8000L Odpieniacz: Deltec SC2060, Oświetlenie Maxspect Razor 16k 300W 6xPompy dozujące Marine Colour Chinol, dolewka Autoaqua Smart ATO, TLF Phosban Reaktor, Jebao Lampa UV, + sporo innych gratów . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_s Zgłoś Napisano 21 Lutego 2014 Jeśli zamieniasz dolny i górny miejscami to musisz je obrócić o 180 stopni. Cytuj Akwarium 216L, sump 90L. Maszynownię obsługuje odpieniacz Twistman OB150INT. A za słońce robi lampa Giesemann 1x250W HQI 4x24W T5. W charakterze nadzoru średniego jest sześć kotów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PawelL Zgłoś Napisano 21 Lutego 2014 blokują się, pod jakim względem, zahacza się pływak i nie wypływa pod wypornością wody, czy wypływa lecz dolewka się nie wyłącza. bo jak wypływa lecz się nie wyłącza, to przyczyną może być zwarcie, na przewodach. idą tam 4 przewody, zobacz czy przy czujniku nie uszkodziła się izolacja na przewodach, w tej czarnej izolacji przewody prawdopodobnie są łączone, ponieważ oryginalne są krótkie, jak ci się tam dostała solanka to będzie się też zwarcie robić Cytuj Sterownik pomp dozujących uC atmega32 key:4x4 LCD max 8 pomp do 12V | Soft 1.3.3 | Nowa płytka z uC SMD Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PawelL Zgłoś Napisano 21 Lutego 2014 Jeśli zamieniasz dolny i górny miejscami to musisz je obrócić o 180 stopni. jak tak jest to powinno się włączyć zabezpieczenie od razu, ponieważ jak odwracasz pływak to czujnik jest normalnie otwarty, a jak go ponownie obrócisz to jest normalnie zamknięty Cytuj Sterownik pomp dozujących uC atmega32 key:4x4 LCD max 8 pomp do 12V | Soft 1.3.3 | Nowa płytka z uC SMD Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PawelL Zgłoś Napisano 21 Lutego 2014 jeszcze możesz do niej zobaczyć czy nie jest zalana sama dolewka, będzie to widoczne, po zielonym nalocie na druku miedzianym Cytuj Sterownik pomp dozujących uC atmega32 key:4x4 LCD max 8 pomp do 12V | Soft 1.3.3 | Nowa płytka z uC SMD Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth0 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2014 (edytowane) Tak, wyplywa ale dolewka caly czas pracuje. U mnie w czarnej izolacji nie ma laczenia sa w calosci do sterownika. I nie zawsze sie blokuje, pochodzi z tydzin i sie zablokuje. Odkrecalem i wszysko wyglada ok zero wilgoci. Edytowane 21 Lutego 2014 przez Barth0 (wyświetl historię edycji) Cytuj Akwarium 440l LR: 30kg, Sump 110l Cyrkulacja: Jebao WP25 - Jebao WP40 - 2 x JVP 102, Obieg: Jebao 8000L Odpieniacz: Deltec SC2060, Oświetlenie Maxspect Razor 16k 300W 6xPompy dozujące Marine Colour Chinol, dolewka Autoaqua Smart ATO, TLF Phosban Reaktor, Jebao Lampa UV, + sporo innych gratów . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PawelL Zgłoś Napisano 21 Lutego 2014 Tak, wyplywa ale dolewka caly czas pracuje. U mnie w czarnej izolacji nie ma laczenia sa w calosci do sterownika. I nie zawsze sie blokuje, pochodzi z tydzin i sie zablokuje. Odkrecalem i wszysko wyglada ok zero wilgoci. wyciągałeś przewody w czarnej otuliny? Cytuj Sterownik pomp dozujących uC atmega32 key:4x4 LCD max 8 pomp do 12V | Soft 1.3.3 | Nowa płytka z uC SMD Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PawelL Zgłoś Napisano 21 Lutego 2014 (edytowane) jeszcze może się na przekaźniku blokować Edytowane 21 Lutego 2014 przez PawelL (wyświetl historię edycji) Cytuj Sterownik pomp dozujących uC atmega32 key:4x4 LCD max 8 pomp do 12V | Soft 1.3.3 | Nowa płytka z uC SMD Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach