34 minuty temu, boo12 napisał:

To daj znać co ci wyszło

Tester jeździ co rok do kalibracji do laboratorium nie mierzyłem klasycznie tj brak zasilania i czekanie nie mam takiej możliwości na obiekcie, bo matryce sterowań mają się różnie zachowywać w stanie czuwania uruchomienia i alarmowym więc to mocno skomplikowany temat. Same urządzenia w których są akumulatory mają również pomiar pojemności akumulatorów który na złość wywala usterkę kilka tygodni po serwisie. Jeśli się je zostawi samym sobie. Jeśli chodzi o włamki to jak to jest satel to nie ufałbym nadzorowi nad akumulatorami jeśli są na płycie to potrafią wypłynąć zanim dadzą usterkę, na expanderach nie ma tego problemu dają uszkodzenie jak się kończą 

Ja bym te zdjęte 8Ah przetestował - naładował i sprawdził ile wytrzymają po podłączeniu obciążenia.  Ciekawe na ile byłoby zgodne to z pojemnością z tego testera.

@jacekS  czyli 85W. Zakładam, że to wartość maksymalna jaką może pompa pobrać. Zakładając, że sam UPS na swoją pracę pobierze kilka W założmy 90 W i drugą opcję 100W, załóżmy, że chcesz podtrzymać te pompy 12h bez prądu.
Przy 90W potrzebowałbyś  aku 125Ah
Przy 100W potrzebowałbyś aku 139Ah 
W obu przypadkach aku 100Ah i 50Ah połączone równolegle teoretycznie powinny wystarczyć. Według wyliczeń teoretyczych. W praktyce nie koniecznie to mogłoby się sprawdzić więc ja osobiście celowałbym w akumulatory 2x100Ah.

Jeśli chodzi o sam UPS to masz ZA-TECH-300, ZA-TECH-350, VOLT ma najmniejszego 500W z tego co kojarzę. Ogólnie to każdy UPS dający sinus na wyjściu, chyba że tak jak pisał bodajże @silva - będziesz miał pompy DC - wtedy sinus nie jest wymagany. Ale osobiście nie kupowałbym bez sinusa - po co się ograniczać. I każdy który będzie miał więcej niż 120W mocy ciągłej powinien być ok. Te tutaj mają odpowiednio 300, 350 i 500W więc masz spory zapas.

 

VDR

VDR

1 minutę temu, boo12 napisał:

To daj znać co ci wyszło

Tester jeździ co rok do kalibracji do laboratorium nie mierzyłem klasycznie tj brak zasilania i czekanie nie mam takiej możliwości na obiekcie, bo matryce sterowań mają się różnie zachowywać w stanie czuwania uruchomienia i alarmowym więc to mocno skomplikowany temat. Same urządzenia w których są akumulatory mają również pomiar pojemności akumulatorów który na złość wywala usterkę kilka tygodni po serwisie. Jeśli się je zostawi samym sobie. Jeśli chodzi o włamki to jak to jest satel to nie ufałbym nadzorowi nad akumulatorami jeśli są na płycie to potrafią wypłynąć zanim dadzą usterkę, na expanderach nie ma tego problemu dają uszkodzenie jak się kończą 

Ja bym te zdjęte 8Ah przetestował - naładował i sprawdził ile wytrzymają po podłączeniu obciążenia.  Ciekawe na ile byłoby zgodne to z pojemnością z tego testera.

@jacekS  czyli 85W. Zakładam, że to wartość maksymalna jaką może pompa pobrać. Zakładając, że sam UPS na swoją pracę pobierze kilka W założmy 90 W i drugą opcję 100W, załóżmy, że chcesz podtrzymać te pompy 12h bez prądu.
Przy 90W potrzebowałbyś  aku 125Ah
Przy 100W potrzebowałbyś aku 139Ah 
W obu przypadkach aku 100Ah i 50Ah połączone równolegle teoretycznie powinny wystarczyć. Według wyliczeń teoretyczych. W praktyce nie koniecznie to mogłoby się sprawdzić
więc ja osobiście celowałbym w akumulatory 100Ah.

Jeśli chodzi o sam UPS to masz ZA-TECH-300, ZA-TECH-350, VOLT ma najmniejszego 500W z tego co kojarzę. Ogólnie to każdy UPS dający sinus na wyjściu, chyba że tak jak pisał bodajże @silva - będziesz miał pompy DC - wtedy sinus nie jest wymagany. Ale osobiście nie kupowałbym bez sinusa - po co się ograniczać. I każdy który będzie miał więcej niż 120W mocy ciągłej powinien być ok. Te tutaj mają odpowiednio 300, 350 i 500W więc masz spory zapas.

 