Ostrzezenie przed przebiciem sprawa dla elektryka

#41 Użytkownik nie jest zalogowany   khmer 

  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 660
  • Rejestracja: 23-November 03
  • Płeć:Nie powiem

Napisano 17 February 2012 - 12:41

Panowie typów "różnicówek" jest wiele ! 30mA są stosowane do zabezpieczeń przeciwporażeniowych w większości pomieszczeń są tanie i w miarę niezawodne ! W pomieszczeniach/instalacjach zagrożonych częstym uszkodzeniem - place budów stosuje się 10mA. Wszystie sprawdza się - raz w miesiącu przyciskiem test (wybija/ wyłacza) w tedy ona wyłancza npięcie za nią oraz sprawdza się je po montażu i okresowo max co 5 lat miernikiem np. MRP-1 ale ten pomiar powinna wykonać osoba z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi DE. Jeśli ktoś się boi że "nie zadziała" to można dać szeregowo dwie, trzy ,cztery.....

Jednak żeby mieć pewność bezpieczeństwa to trzeba by zasilać odbiorniki "bardzo obniżonym napięciem " znacznie poniżej przysłowiowych 24V np 6V. Można oczywiście zastosować transformator separujący z odp. certyfikatem - 230V/230V. Koszt ok 500zł dla mocy 500W.
Aiptas mój wróg. 200l kłopotów ale miłych
0

#42 Użytkownik nie jest zalogowany   roofii1 

  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 309
  • Rejestracja: 03-October 10
  • GG : 9232558
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:Jastrzębie-Zdrój
  • Akwarium:150L+SUMP 49L(30 netto)

Napisano 17 February 2012 - 13:29

Wyświetl postUżytkownik Tester dnia 16 February 2012 - 22:22 napisał

no dobrze - listwa to jedno ale jak piszecie zareaguje jak wloze reke do akwa czyli za pozno. To co z tym urzadzeniem z pierwszego postu? do zrobienia czy nie?

Andrzej - jednofazowa

Jak bedziesz mial na nogach kapcie i będziesz stał na panelach to mały prąd przez Ciebie nie przepłynie <_< .Każdy z nas ma mniejsza lub większą oporność
150L(50/60/50wys),sump 49L,cyrkulacja 2x koralia2,turboflotor blue1000,AM OR2500,AM OCEAN LIGHT 1x150W+T5(2x24W),grzałka aquel150W,salimeter(AM),instalacja PVC,osmoza+DI,TDS,dolewka,15KG LR
150L soli;-)
0

#43 Użytkownik nie jest zalogowany   roczek 

  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 82
  • Rejestracja: 07-May 11
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:Tychy

Napisano 17 February 2012 - 16:27

osobiście polacam ci różnicówki moeller teraz to EATON
działają bardzo szybko osobiście poczułem tylko smyrnięcie a pozatym kumple instalatorzy chwalą więc oparcie jest :) pozdro
0

#44 Użytkownik nie jest zalogowany   grubar 

  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 30
  • Rejestracja: 15-September 11
  • Skąd:Koszalin

Napisano 18 February 2012 - 10:47

@mariusz_s

Mam pytanie laika odnośnie listwy zasilającej z wyłącznikiem różnicowoprądowym: w domu mam starą instalację (bez uziemienia) - czy taka listwa zadziała na takiej instalacji, czy trzeba by uziemić jakiś przewód (np. za okno i do ziemi).
I dodatkowe pytanie - znalazłem listwę za 1/3 ceny, link ale pewno jest "do niczego"?
0

#45 Użytkownik nie jest zalogowany   mariusz_s 

  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Klubowicz.
  • Postów: 218
  • Rejestracja: 22-August 05
  • GG : 322737
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:pomorskie / Wejherowo
  • Akwarium:50x45x40 - 90L

Napisano 18 February 2012 - 11:51

A gniazdo do którego chcesz podpiąć listwę ma bolec, czy nie?

Jeśli ma i to podłączony (wewnętrznie do zera), a w otworach w gniazdku we właściwych miejscach jest faza i zero (czyli patrząc na gniazdo bolec na górze, faza w lewej dziurze, zero w prawej). To można.

Jak nie masz gniazdka z bolcem, to trzeba wymienić gniazdko i odpowiednio je podłączyć do instalacji elektrycznej w domu.
Akwarium 90L. Odpieniacz AM Miniflotor. Lampa PS Black Python BT EX 90W.
0

#46 Użytkownik nie jest zalogowany   darecky3 

  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 567
  • Rejestracja: 17-November 11
  • GG : nie mam
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:Denbigh
  • Akwarium:125L

Napisano 18 February 2012 - 12:08

a czy zwykla kontrolka jakie maja elektrycy nie wystarczy? nie znam sie ale to by ulatwilo sprawe. Mam w robocie miernik, ktory oznaczyli nam jako "obsolete" ale sklamalem ze zgubilem bo jest niesamowicie skuteczny. Dzisiaj go zabiore do domu i pobawie sie w swoim akwa. Nie wiem co zmierze i czy cokolwiek uda sie sprawdzic ale to moglo by byc rozwiazanie bo wykrywa w zasadzie wszystko. Jest drogi ale moge popytac wrod kolegow czy ktos ma taki "zapasowy"
0

#47 Użytkownik nie jest zalogowany   madchicken 

  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 121
  • Rejestracja: 17-February 11
  • Płeć:Nie powiem
  • Skąd:Dolnośląskie
  • Akwarium:250l + sump 40l

Napisano 18 February 2012 - 12:19

Nie potrzebnie czytałem ten temat niewiedza jest błogosławieństwem, teraz będę się bał włożyć ręce do zbiornika :wallbash: .
Zbiornik 250l + sump 40l, 35kg LR, 200W LED, Cyrkulacja 2x tunze6045. Reszta w budowie;-)

www.toronegro.pl
0

#48 Użytkownik jest zalogowany   Tester 

  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 2401
  • Rejestracja: 19-April 10
  • Płeć:Nie powiem
  • Skąd:Londyn/Łódź

Napisano 18 February 2012 - 12:28

wlasnie zrobilem testy u siebie:
prad staly 240mV
prad zmienny 9 V

nie znam sie ale chyba dobrze zrobilem - jedna elektroda dotknalem zawor na kaloryferze a druga wsadzilem do wody,

co teraz zrobic z tymi wynikami? zignorowac czy moze zrobic jakies uziemienie?
200L wystartowalo 30/04/10 + 50L niefoto
MCE600 - juz zmieniny na APF600, 30kg skaly
Lampa Hagen 2x39w + LedPacific 2x12w + 3x Aquaray 600
Sump 100L

Moje akwarium 200L
Moje 50L NP
Nowy projekt [500L]

0

#49 Użytkownik nie jest zalogowany   darecky3 

  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 567
  • Rejestracja: 17-November 11
  • GG : nie mam
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:Denbigh
  • Akwarium:125L

Napisano 18 February 2012 - 12:37

Wyświetl postUżytkownik Tester dnia 18 February 2012 - 12:28 napisał

wlasnie zrobilem testy u siebie:
prad staly 240mV
prad zmienny 9 V

nie znam sie ale chyba dobrze zrobilem - jedna elektroda dotknalem zawor na kaloryferze a druga wsadzilem do wody,

co teraz zrobic z tymi wynikami? zignorowac czy moze zrobic jakies uziemienie?

a czy mozesz chwilowo zablokowac wirniki w pompach nie odlaczajac ich od produ i zmierzyc jeszcze raz. Jak to mozliwe przy wylaczonym odpienku i pompie obiegowej. Jestem ciekaw czy ten voltaz to efekt przebicia czy produkcji przez wirnik.
0

#50 Użytkownik jest zalogowany   Tester 

  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 2401
  • Rejestracja: 19-April 10
  • Płeć:Nie powiem
  • Skąd:Londyn/Łódź

Napisano 18 February 2012 - 12:41

mam dwie koralie wiec jak je zatrzymam to potem pol godziny strace zeby wystartowaly w dobrym kierunku :wallbash:

W tej chwili jednak zastanawiam sie nad pretem ze stali kwasoodpornej zanurzonym w wodzie i podlaczonym do kaloryfera przewodem. Zaraz sprawdze jak to wplywa na napiecie w wodzie
200L wystartowalo 30/04/10 + 50L niefoto
MCE600 - juz zmieniny na APF600, 30kg skaly
Lampa Hagen 2x39w + LedPacific 2x12w + 3x Aquaray 600
Sump 100L

Moje akwarium 200L
Moje 50L NP
Nowy projekt [500L]

0

#51 Użytkownik nie jest zalogowany   roofii1 

  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 309
  • Rejestracja: 03-October 10
  • GG : 9232558
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:Jastrzębie-Zdrój
  • Akwarium:150L+SUMP 49L(30 netto)

Napisano 18 February 2012 - 12:49

Też poruszałem ten temat http://nano-reef.pl/...039#entry391039 <_< .
A tutaj wyniki http://nano-reef.pl/...age__mode__show zdecydowana ilość nawet nie uziemia,a to wynika w większości ze ze starego typu instalacji bez"PE"
150L(50/60/50wys),sump 49L,cyrkulacja 2x koralia2,turboflotor blue1000,AM OR2500,AM OCEAN LIGHT 1x150W+T5(2x24W),grzałka aquel150W,salimeter(AM),instalacja PVC,osmoza+DI,TDS,dolewka,15KG LR
150L soli;-)
0

#52 Użytkownik jest zalogowany   Tester 

  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 2401
  • Rejestracja: 19-April 10
  • Płeć:Nie powiem
  • Skąd:Londyn/Łódź

Napisano 18 February 2012 - 13:19

dziwna sprawa...

jak wylacze glowne zasileanie akwarium to napiecie spada do zera
jak zostawie zasilanie wlaczone ale wylacze WSZYSTKIE wlaczniki na przedluzaczach napiecie mam 9-10V
200L wystartowalo 30/04/10 + 50L niefoto
MCE600 - juz zmieniny na APF600, 30kg skaly
Lampa Hagen 2x39w + LedPacific 2x12w + 3x Aquaray 600
Sump 100L

Moje akwarium 200L
Moje 50L NP
Nowy projekt [500L]

0

#53 Użytkownik jest zalogowany   kapuhy 

  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 2531
  • Rejestracja: 14-September 09
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:Łódź
  • Akwarium:ReefMax

Napisano 18 February 2012 - 13:24

Wyświetl postUżytkownik mariusz_s dnia 18 February 2012 - 11:51 napisał

Jeśli ma i to podłączony (wewnętrznie do zera), a w otworach w gniazdku we właściwych miejscach jest faza i zero (czyli patrząc na gniazdo bolec na górze, faza w lewej dziurze, zero w prawej). To można.

A dlaczego listwa miałaby nie zadziałać? Jeżeli będzie upływ prądu i obwód zamknie się poza gniazdkami listwy, to bezpiecznik zadziała.
ReefMax i parę gratów...
0

#54 Użytkownik nie jest zalogowany   VDR 

  • Grupa: Szlachta Morska
  • Postów: 1566
  • Rejestracja: 13-December 07
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:Radom
  • Akwarium:110x50x50 + sump

Napisano 18 February 2012 - 14:45

Wyświetl postUżytkownik Tester dnia 18 February 2012 - 12:41 napisał

mam dwie koralie wiec jak je zatrzymam to potem pol godziny strace zeby wystartowaly w dobrym kierunku :wallbash:



:o :o Bartek - a jak rozpoznac ze wystartowala w drugim kierunku ? Zasysa wode ? Mam Koralie - faktycznie ze startem nie jest za ciekawie ale...

Cytat

W tej chwili jednak zastanawiam sie nad pretem ze stali kwasoodpornej zanurzonym w wodzie i podlaczonym do kaloryfera przewodem. Zaraz sprawdze jak to wplywa na napiecie w wodzie


Pamietajcie ze napiecie to roznica potencjalow, roznica potencjalow to praca jaka trzeba wykonac aby ladunek przeniesc od punktu a do punktu b, do wartosci tego ladunku. Potencjal sie wyrowna ale czy nie wystapi zjawisko elektrolizy ?
--
Kupie szczepki Acanthastrea Lordhowensis i innych z tego rodzaju
110x50x50,sump 62,5x38x40,marea 2200 4400,nj4500, koralia 5200x2,H&S 150-F2001
Dariusz 'VDR' Rubinkiewicz
http://nano-reef.pl/...skie-malenstwo/
http://art.debesciak.net http://www.klub-malawi.pl
0

#55 Użytkownik nie jest zalogowany   morswin 

  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 222
  • Rejestracja: 30-December 09
  • GG : 2286582
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:dolnośląskie - Legnica
  • Akwarium:240

Napisano 18 February 2012 - 14:59

Wyświetl postUżytkownik Tester dnia 18 February 2012 - 12:28 napisał

wlasnie zrobilem testy u siebie:prad staly 240mVprad zmienny 9 Vnie znam sie ale chyba dobrze zrobilem - jedna elektroda dotknalem zawor na kaloryferze a druga wsadzilem do wody, co teraz zrobic z tymi wynikami? zignorowac czy moze zrobic jakies uziemienie?


Napięcie dotykowe długotrwałe w trudnych warunkach wynosi 25V.
240l z panelem, 30kg LR, 9kg LS, 4*24W T5, cyrkulacja Koralia Evolution 2800 i 4000, obieg NJ 1200, odpieniacz DIY na pompie igiełkowej, start 20.07.2010
0

#56 Użytkownik jest zalogowany   Tester 

  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 2401
  • Rejestracja: 19-April 10
  • Płeć:Nie powiem
  • Skąd:Londyn/Łódź

Napisano 18 February 2012 - 15:12

nie wiem co to znaczy
200L wystartowalo 30/04/10 + 50L niefoto
MCE600 - juz zmieniny na APF600, 30kg skaly
Lampa Hagen 2x39w + LedPacific 2x12w + 3x Aquaray 600
Sump 100L

Moje akwarium 200L
Moje 50L NP
Nowy projekt [500L]

0

#57 Użytkownik jest zalogowany   robi 

  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 2057
  • Rejestracja: 29-April 05
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:Bruxelles-Belgium

Napisano 18 February 2012 - 15:17

"wlasnie zrobilem testy u siebie:prad staly 240mVprad zmienny 9 Vnie znam sie ale chyba dobrze zrobilem - jedna elektroda dotknalem zawor na kaloryferze a druga wsadzilem do wody, co teraz zrobic z tymi wynikami? zignorowac czy moze zrobic jakies uziemienie?"




Jak chcesz płacić za prąd z którego nie korzystasz to rób uziemienie.
0

#58 Użytkownik nie jest zalogowany   morswin 

  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 222
  • Rejestracja: 30-December 09
  • GG : 2286582
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:dolnośląskie - Legnica
  • Akwarium:240

Napisano 18 February 2012 - 15:19

Oznacza to, że przy takim napięciu i średniej rezystancji ludzkiej skóry popłynie tak mały prąd który nie będzie zagrażał
240l z panelem, 30kg LR, 9kg LS, 4*24W T5, cyrkulacja Koralia Evolution 2800 i 4000, obieg NJ 1200, odpieniacz DIY na pompie igiełkowej, start 20.07.2010
0

#59 Użytkownik nie jest zalogowany   marine 

  • Grupa: Klubowicz
  • Postów: 54
  • Rejestracja: 13-May 11
  • Płeć:Mężczyzna
  • Skąd:ANGLIA

Napisano 01 March 2012 - 18:37

witam wszystkich

powiem tak podstawowe zabezpieczenie ktore nie zrobi krzywdy tobie to jest napewno roznicowka
tak jak pisali na forum 100% pewnosci ze wywali zasilanie w momencie pojawienia sie zwarcia na przewodach biegnacych do akwa lub wodzie

jesli twoj miernik pomiedzy radiatorem a woda pokazal napiecie to znaczy ze jest faza w wodzie lub wystepuje takie pole elektryczne
ale pole elektryczne nie powinno pokazywac 240v to juz przesada nalatwiej sprawdzic podlaczamy dwa kable pod zarowke jeden koniec do grzejnika
drugi do wody jak bedzie minimalnie swieci to juz jest nie dobrze
mamy napewno faze w wodzie
po wlozeniu zera woda zacznie sie grzac


najprosciej jesli chcemy miec pewnosc i bezpieczenstwo to
1) listwa koniecznie pod roznicowke
2) gniazdo koniecznie uziemione
2)za 10f srubokret ktory pokaze ci napiecie na Angielskim rynku jest pelno swieci dioda plus dzwiekowo informuje o napieciu

ktos napisal co sie stanie jak nie bedzie cie w domu a wywali roznicowka

jest rozwiazanie na ten wypadek i wiele innych
najtansza centrala alarmowa http://www.e-alarmy....e-alarmowe.html
chyba ze juz posiadasz powiiadamia cie telefonicznie o problemach takich jak
spadek temperatury
wywalona roznicowka
za wysoka temperatura
zbyt niski stan wody
itd.wszystko mozna tam wprowadzic
w momencie wystapienia awari zostajesz powiadomiony telefonicznie sygnalem o awarii plus sygnal w domu o wystapieniu awari

majac zainwestowane kilka tys w banke to sa koszta zadne
czujnik poziomu wody 7£
zawor wody na wypadek awari 10£
czujnik temperatury 12 £
wszystko mozemy podlaczyc pod przekaznik bezprzewodowy ktory wysle sygnal do naszej centrali alarmowej

tester jesli potrzebujesz pomocy oprogramuje ci taka centralke wraz z czujnikami
0