Tak jak w temacie. Mam takie stateczniki,Osram Quicktronic QT-FQ 2x54 230-240 CW.
Kombinuje i za diabła nie chce zaświecić. Podłączone 2x54 T5.
Zakupiłem 3 sztuki i żaden nie odpalił,więc nie możliwe żeby wszystkie były uwalone. Na chwilę podłączyłem 2x28 i świetlówki świecą,ale oczywiście słabiej.
Wychodzi na to z coś nie tak podłączone, tylko co?

Edytowane przez Nuke
poprawa (wyświetl historię edycji)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A sterowanie podłączyłeś ? . 


summary.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

319611_qt-fq-2x80.jpg

nie ma narysowanego schematu ? ten jest od QT-FQ 2X80

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Daj zdjęcie jak podłączyłeś to coś wymyśli my.

Wysłane z mojego G7-L01 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Co chcesz wymyślać ? wystarczy wyszukać schemat na stronie producenta

albo popatrzeć na schemat który powinien być - jak tu na fotce z prawej strony

59ee280a7d7b4.jpg

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Sterowanie? Tzn?  Schemat podobny co wyżej tylko na świetlówki jest 6 nie 7 wejść .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli podłączyłeś jak na schemacie to masz uwalone stateczniki prościej nikt ci nie wyjaśni podłączenia tego niż ten schemat

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  Aż taki pech żeby 3 stateczniki uwalone? Czy do zasilania wystarczą 2 kable czy potrzebne jest jeszcze jakiś dodatkowy co wzbudza statecznik?

Wejść są 3 . I tak jak wyżej widać na foto przy wejściach jest napisane.

Not used 230-240V i

connect PE to case

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

daj zdjęcie statecznika tak żeby widać było schemat

według tego co na zdjęciu co wyżej powinieneś wpiąć L-w 230-240 N-w dolny czyli te z czarnymi kropkami PE-do obudowy

Jeszcze do głowy mi przychodzi, że zamieniłeś kolejność w oprawkach sprawdź czy na pewno 6 zamyka się z 1 przez świetlówki

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podłączyłem tak jak na schemacie. Zasilanie do czarnych kropek. Świetlówki mam Philips Master TL5 HO.

Może głupie pytanie ale zauważyłem jak szukałem oznaczeń że nie które świetlówki są oznaczone  symbolem FQ tak jak wskazuje statecznik.Czy przypadkiem tylko z tym oznaczeniem będą świecić?

Edytowane przez Nuke
dopisek (wyświetl historię edycji)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Raczej nie t5 to t5, albo nie ma styku gdzieś oprawkach albo źle podłączone innego wyjścia nie widzę

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podłączyłem statecznik na którym jest napisane 2xT5 28w i świecą a na tym jest napisane 2xFQ54W i nie świecą.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przełączasz statecznik 1 do 1 ? ostatni raz pytam jesteś pewny, że połączenie oprawek świetlówek jest zgodne ze schematem nowego statecznika bo może się różnić względem tego 28w przepinanie zasilania nic tutaj nie da

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Schemat jest inny. Będzie działać gdy podłącze 1  świetlówke? Jest opcja sprawdzenia miernikiem wyjść?

I czy gdyby był na kompaktowe świetlówki,to działały by T5?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
35 minut temu, Nuke napisał:

gdyby był na kompaktowe świetlówki

to miałby np taki schemat

s-l500.jpg

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Aha

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego strasznie ciężko ogarnąć twój problem piszemy stertę postów na podstawię "wróżenia z fusów" a jedna fotka naprawdę ułatwiłaby sprawę 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W niektórych przypadkach jak statecznik jest ściemnialny to się zwiera odpowiednie wyjścia żeby wogóle świeciło kiedyś to przerabiałem tylko że w philipsie. Nie wiem czy to dobry trop ale warto sprawdzić.


3) Zbiornik 120x80x73h -700L  - start 15/05 2020, + sump 130x55x55 - 390L + szczepkarium 100L

2) Rafka 130x55x55L - 390L (z panelem), start 23/10/2016

1) Początek słonego - Akwa 190L  start 24.08.2011

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
10 godzin temu, boo12 napisał:

Kolego strasznie ciężko ogarnąć twój problem piszemy stertę postów na podstawię "wróżenia z fusów" a jedna fotka naprawdę ułatwiłaby sprawę 

Fotke wstawił kolega Silvia,więc nie widzę potrzeby wstawić kolejnej takiej samej.

Podłączyłem zgodnie z widocznym schematem, chyba że faktycznie coś trzeba spiąć jeszcze

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Miałem na myśli cała lampę z okablowaniem, bo na 99% źle podlaczona, nie możliwe, żeby trzy stateczniki były padnięte

Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Dnia 17.02.2018 o 09:25, Nuke napisał:

Zakupiłem 3 sztuki i żaden nie odpalił

w sklepie nowe ? czy z 3-ciej ręki

9 godzin temu, owler napisał:

W niektórych przypadkach jak statecznik jest ściemnialny

z tego co widzę ten ściemniany nie jest

http://swietlny-sklep.pl/stateczniki-elektroniczne-do-swietlowek/1141-statecznik-elektroniczny-qt-fq-2x54230-240-fcw-quicktronic-osram-4050300943541.html

jest np. stosowany do oświetlenia awaryjnego

http://www.awaryjne-oswietlenie.pl/osram/em_slim_tl5/QT-FQ 2x54_230-240 CW.pdf

i, ma coś co się "nazywa"

Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)  (automatyczne odłączenie zabezpieczające uszkodzonej lub zużytej świetlówki)

może tu jest problem ? np. stare świetlówki ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No i chyba tu jest problem, Świetlówki mają x lat,poprostu leżały w garażu i chciałem je podpiąć celem sprawdzenia. Kupię 2 nowe zwykłe i będę miał pewność

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Ten wątek jest dość stary. Należy rozważyć rozpoczęcie nowego wątku zamiast ożywienia tego.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Wchodząc do serwisu Nano-Reef, zgadzasz się na warunki Warunki użytkowania.