Marqo Zgłoś Napisano 25 Października 2011 Jak postępy ? Śpiesz się powoli... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaszczomp Zgłoś Napisano 27 Października 2011 podpinam się Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martin Zgłoś Napisano 1 Listopada 2011 Czy ktoś ma jakiś kontakt z Muftim? nie mogę go złapać ani mailowo ani na Pw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaszczomp Zgłoś Napisano 1 Listopada 2011 nie jesteś odosobnionym przypadkiem ( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martin Zgłoś Napisano 1 Listopada 2011 no nic, pozostaje czekać na odzew. Czy ktoś z was może robił przelotkę pod złącze BNC z tego czteropinowego złącza Aquamedic w elektrodzie zasolenia? Bo o to właśnie męczę Muftiego. Jakby to była jakaś prosta robota to może mi ktoś znajomy zlutuje bo generalnie noga jestem w te sprawy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mufti Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2011 Witam Na jutro, względnie na pojutrze (czwartek) planuję opublikować najnowszy soft V3.50 zawierający w sobie możliwość komunikacji dwukierunkowej pomiędzy ARM a PC. Oznacza to, że będzie można ustawiać wszystko zdalnie z PC bez konieczności klikania przyciskami w ARM Poza tym parę poprawek w sofcie i kilka przydatnych następnych funkcji. Jakby co, to wystawiłem też kontrolery na Allegro. http://allegro.pl/aqua-reef-meter-v3-0-komputer-sterownik-nowy-i2023451645.html Więc można kupić i w ten sposób bezpiecznie pozdrawiam Wojtek SQ9GL 420l, 35kg LR, światło 4 x LED Aquael 39W Sterowanie: DIUNAX3 Odpieniacz Tunze4096, cyrkulacja 3x3300l/h, bez sumpa... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DarekB30 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2011 Cześć znajdziesz chwilę dla mnie, odesłał bym swój sprzęt do serwisu na zmianę softu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marqo Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2011 Będziemy testować DarekB30 samemu wgraj Ściągasz plik , w programie robisz update i gotowe Śpiesz się powoli... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DarekB30 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2011 Będziemy testować DarekB30 samemu wgraj Ściągasz plik , w programie robisz update i gotowe żeby tak zrobić musiałbym się połączyć z ARM-em i tu niestety jest klops bo mój egzemplarz odmówił współpracy jakiś czas temu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mufti Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2011 Pytanie do użytkowników: Czy warto abym dołożył to 6 wyjście sterujące? Przyda się komuś, bo np. 5 wyjść to mało? Czy nie warto tym sobie zawracać głowy? 420l, 35kg LR, światło 4 x LED Aquael 39W Sterowanie: DIUNAX3 Odpieniacz Tunze4096, cyrkulacja 3x3300l/h, bez sumpa... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mufti Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2011 Pytanie do użytkowników: Czy warto abym dołożył to 6 wyjście sterujące? Przyda się komuś, bo np. 5 wyjść to mało? Czy nie warto tym sobie zawracać głowy? 420l, 35kg LR, światło 4 x LED Aquael 39W Sterowanie: DIUNAX3 Odpieniacz Tunze4096, cyrkulacja 3x3300l/h, bez sumpa... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marqo Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2011 Wolnych wyjść nigdy za mało Da się to zrobić samemu ? Mowa o wersji v3 tej w smd. Śpiesz się powoli... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledzik-wawa Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2012 Mufti, a jak z kalibracja Redox? Mi wygląda na to że sonda zaniża i super by było móc skalibrować sondę Redox. Drugie pytanie dotyczy zasolenia, strasznie pływaja wyniki zasolenia mimo iż to najnowsza płytka ... :-( 350l SPS tank, 4xTunze 6095 + Tunze7096, ATI Powercone 200i, Profilux 3ex + ext. module ATI mod 4xT5 39W + LED Cree 162W, DASTACO II Ca reaktor, NP Biopellets Kupuje uszkodzony sprzęt GHL, Tunze etc... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledzik-wawa Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2012 I dlaczego ty masz wersję 3.5 skoro my mamy 3.40 a na stronie nie ma nowszej? :-) Dodatkowo, dlaczego kalibracja sondy PH w opcji normalnej sondy robi sie plynami 4 i 9 a sondy ph na wejsciu orp 4 i 7 ? nie mozna normalnie obu plynami 4 i 7 ? 350l SPS tank, 4xTunze 6095 + Tunze7096, ATI Powercone 200i, Profilux 3ex + ext. module ATI mod 4xT5 39W + LED Cree 162W, DASTACO II Ca reaktor, NP Biopellets Kupuje uszkodzony sprzęt GHL, Tunze etc... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Geralt Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2012 Pytanie do użytkowników: Czy warto abym dołożył to 6 wyjście sterujące? Przyda się komuś, bo np. 5 wyjść to mało? Czy nie warto tym sobie zawracać głowy? Od dłuższego czasu zamierzam się dołączyć do grona szczęśliwych użytkowników, ale u mnie światło zapala się na trzy fazy. Mnie właśnie przydało by się jedno gnieazdko sterowane zegarem więcej Start 19 marzec 2010 ... od czerwca 2015 - OptiWhite 130*80*60h, Sump 140*60*40 Dolewka DIY 60l, 20kg LR, LED Reef Factory 210W, pompa Blue Reff Motion 12K z wylotem loc-line, ATI PowerCone 250iDC, Maxspect Gyre 350 + Jebao RW-15. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mufti Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2012 Mufti, a jak z kalibracja Redox? Mi wygląda na to że sonda zaniża i super by było móc skalibrować sondę Redox. Drugie pytanie dotyczy zasolenia, strasznie pływaja wyniki zasolenia mimo iż to najnowsza płytka ... :-( 1. ARM jest skalibrowany raz. Nie ma możliwości kręcenia ponownie na wejściu ORP. Można sprawdzić jedynie to wejście na innym poprawnym źródle napięcia. Elektrody ORP się nie kalibruje, tylko sprawdza za pomocą płynu testowego 230mV. Co znaczy "zaniża"? O ile zaniża i względem czego? Jeśli elektroda wskazuje za niską wartość, prawdopodobnie jest już zużyta bądź zabrudzona. Należy skontrolować ją na innym mierniku lub podłączyć na próbę dobrą elektrodę i umieścić we fluidzie 230mV. 2. Pływają, to znaczy o ile? Należy przyjąć pewną granicę pomiaru. Domyślnie skalibrowana wartość 1.023 jest punktem odniesienia. Odchyłki pomiaru świadczą o wahaniach, z tym, że należy wziąć pod uwagę pewną tolerancję. Nadal pracuję nad dokładnością pomiaru. To nie takie proste. Nie należy sondy zasolenia umieszczać blisko: - pompy - wlewu/wylewu wody - poniżej 2 cm od pozostałych elektrod - bliżej niż 10 cm od urządzenia w oświetleniu (statecznik elektroniczny, czy dławik). I dlaczego ty masz wersję 3.5 skoro my mamy 3.40 a na stronie nie ma nowszej? :-) Dodatkowo, dlaczego kalibracja sondy PH w opcji normalnej sondy robi sie plynami 4 i 9 a sondy ph na wejsciu orp 4 i 7 ? nie mozna normalnie obu plynami 4 i 7 ? 1. Ja jestem autorem całości, w tym oprogramowania. Jeśli ja mam 3.5 to znaczy, że właśnie testuję taką wersję. Jak będzie dopracowana, to ją opublikuję. 2. kalibracja płynami 4 i 9 jest konieczna przy pomiarze powyżej 7 pH (pokrycie powyżej 8 pH dla pomiaru pH wody w akwarium morskim) 3. Kalibracja pH na wejściu ORP za pomocą pH4 i pH7 - pomiar na tym wejściu jest możliwy tylko w zakresie "kwaśnym" czyli 4pH do 7pH. Wynika to z konieczności pomiaru tylko dodatniej wartości napięcia na elektrodzie, a to występuje tylko w tym zakresie. 420l, 35kg LR, światło 4 x LED Aquael 39W Sterowanie: DIUNAX3 Odpieniacz Tunze4096, cyrkulacja 3x3300l/h, bez sumpa... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ragoo Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2012 Czy można sterownik wykorzystać w taki sposób, żeby dwa wyjścia były sterowane parametrem temperatury? Tzn. 1 wyjście załącza grzałkę kiedy T<25C, a wyjście 2 załącza wiatraki jeżeli T>25C. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledzik-wawa Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2012 Elektroda redox AM pokazuje na plynie kalibracyjnym ( 230mV ) jedynie 188 . Stad pytanie Co do plynow juz rozumiem. CO do zasolenia to chodzilo mi o to ze glupie jest tworzenie srodowiska 1.023 i 25st zamiast wsadzic sondę do akwa, zmierzyc salimetrem i wprowdzic aktualny wynik. 350l SPS tank, 4xTunze 6095 + Tunze7096, ATI Powercone 200i, Profilux 3ex + ext. module ATI mod 4xT5 39W + LED Cree 162W, DASTACO II Ca reaktor, NP Biopellets Kupuje uszkodzony sprzęt GHL, Tunze etc... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaszczomp Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2012 Czy można sterownik wykorzystać w taki sposób, żeby dwa wyjścia były sterowane parametrem temperatury? Tzn. 1 wyjście załącza grzałkę kiedy T<25C, a wyjście 2 załącza wiatraki jeżeli T>25C. Można Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mufti Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2012 Od teraz jest dostępna zapowiadana wersja Firmware V3.50 oraz aplikacja na PC w wersji V3.50 Link do mojej strony, skąd można ściągnąć Firmware oraz nową Aplikację: www.sq9gl.com - aplikacja Aqua Reef Meter V3.50 Jest to testowa wersja, którą teraz poprawiam. Nowe dodane rzeczy: - pełne sterowanie ustawień parametrów wyjść za pomocą aplikacji PC - ułatwione ładowanie nowego firmware w przyszłości - tylko kliknięcie przycisku w aplikacji PC, przydatne do zdalnej aktualizacji przez Bt - kilka poprawek stabilności Na razie nie są aktywne opóźnienia załączania/wyłączania "Delay On" i "Delay Off". (jadę na narty, poprawię wieczorem ) UWAGA Firmware należy władować za pomocą dotychczasowego programu Aqua Reef Meter V3.00 420l, 35kg LR, światło 4 x LED Aquael 39W Sterowanie: DIUNAX3 Odpieniacz Tunze4096, cyrkulacja 3x3300l/h, bez sumpa... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledzik-wawa Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2012 Super Mufti !!! Czekalem jak na nowy IOS :-) To Beta/Alfa czy można bezpiecznie używać? 350l SPS tank, 4xTunze 6095 + Tunze7096, ATI Powercone 200i, Profilux 3ex + ext. module ATI mod 4xT5 39W + LED Cree 162W, DASTACO II Ca reaktor, NP Biopellets Kupuje uszkodzony sprzęt GHL, Tunze etc... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mufti Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2012 (edytowane) Beta / można używać bezpiecznie ale wykryte błędy będę poprawiać W nowej wersji programu na PC można już zmieniać nazwy wejść i wyjść. Wystarczy je kliknąć i można edytować. Zapisane są w pliku INI. Edytowane 15 Stycznia 2012 przez mufti (wyświetl historię edycji) 420l, 35kg LR, światło 4 x LED Aquael 39W Sterowanie: DIUNAX3 Odpieniacz Tunze4096, cyrkulacja 3x3300l/h, bez sumpa... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledzik-wawa Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2012 Już mam i używam ... jeszcze tylko niech kawę parzy 350l SPS tank, 4xTunze 6095 + Tunze7096, ATI Powercone 200i, Profilux 3ex + ext. module ATI mod 4xT5 39W + LED Cree 162W, DASTACO II Ca reaktor, NP Biopellets Kupuje uszkodzony sprzęt GHL, Tunze etc... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mufti Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2012 Dostępna jest wersja Firmware i Aplikacji V3.51. Aplikacja - http://sq9gl.com/SOFTWARE/ARM35/AquaReef351.ZIP Firmware - http://sq9gl.com/SOFTWARE/ARM35/AQUARM351.ZIP Zmiany względem poprzedniej wersji: - zaimplementowanie sumy kontrolnej przy transmisji danych z PC i do PC - zabezpieczenie przed zapisem "śmieciami" - uaktywnione funkcje Delay On i Delay Off, ustawianym w sekundach, ale działającymi na razie z dokładnością minutową, np. wpisanie 59 da 0 zwłoki, a wpisanie 60 czy 105 da 1 minutę zwłoki. Docelowo będą działać sekundy. Jeszcze nie ma obsługi tych ustawień w menu ARM, a tylko z poziomu PC. Do władowania nowego firmware zaleca się połączenie USB. Przy wgrywaniu przez Bluetooth istnieje ryzyko zaśmiecenia danych wskutek zakłóceń. Aby temu zapobiec, dobrze jest być z PC stosunkowo blisko kontrolera. 420l, 35kg LR, światło 4 x LED Aquael 39W Sterowanie: DIUNAX3 Odpieniacz Tunze4096, cyrkulacja 3x3300l/h, bez sumpa... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz1974 Zgłoś Napisano 11 Lutego 2012 Hej Przeczytalem wszystko co znalazlem o tym sterowniczku i jestem pod wrazeniem stosunku mozliwosci do ceny Tak sie zastanawiam nad jeszcze 2 opcjami : 1. czy istniala by mozliwosc podpiecia modulu LAN lub wi-Fi ? (wraz z web serwerem - mozna by bylo monitorowac system zdalnie) i teraz rozmaze sie ....po usb kamerka internetowa 2. czy mozna zdublowac wyswietlacz tzn do tego co juz jest podlaczyc rownolegle 2 sztuke w celu wystawienia go na obudowe akwarium ? A moze dalo by sie ekranik dotykowy ? To bylaby rewelacja , taki ekranik do sterowania na obudowie akwarium Prosze autora o rozwazenie tych 2 opcjii. Jesli cena by nie powalala to chetnie doplace do tej funkcjonalnosci Wowczas to bylby juz mercedes jakiego jeszcze nie ma na rynku (wyswietlacz dotykowy) 1000 L + 160 sump / 170kg skaly / 800W LED DIY + sterownik by morswin / Franek by Sebastek / doser ONE / Profilux 3.1N ex / sterowanie PLC Fatek z profiluxem na spółke Korale - same miekkie / kilka rybek / kilka krewetek . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach