marine Zgłoś Napisano 27 Listopada 2015 (edytowane) Stani ma racje najprosciej plywak Plywak mozna zalozyc w sumpie jak spadnie poziom to pompe wylaczy Martwi mnie ta pompka taka mala sie wydaje uciagnie to wszystko ? Edytowane 27 Listopada 2015 przez marine (wyświetl historię edycji) Cytuj DSB-REFUGIUM-AQUAFOREST POPRZEDNI ZBIORNIK MIEKASOW Boże chroń mnie przed wlewaniem czegokolwiek do zbiornika !!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miklas Zgłoś Napisano 27 Listopada 2015 (edytowane) Rzeczywiście fajne rozwiązanie z tym pływakiem w sumpie. Rozumiem, że to w komorze pompy. I rozumiem, że będzie on głównie zanurzony. To pomyślał bym nad czujnikiem pojemnościowym takim jak dolewki aquatrendu mają. Pływak może zarosnąć syfem. Nadal zostaje problem siorbania w kominie. Może zawór bramowy da radę, ale rewizja to rewizja. Pozdrawiam, Marek. Edytowane 27 Listopada 2015 przez Miklas (wyświetl historię edycji) Cytuj 294l + 170l sump: około 370l w obiegu; Odpieniek na pompie Tunze 9420 by DarekB30 fi 200; obieg NJ 3000; 2x Tunze 6055 + singlecontroler, 240W LED CREE DIY; 31kg LR; 18kg LS. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rumek26 Zgłoś Napisano 27 Listopada 2015 Nie kumam z tym pływakiem. Bo sumpie jest czujnik poziomu wody do dolewki i dolewa jak spadnie i co dalej. Wytłumaczcie proszę jak laikowi bo takowym jestem. Co do siorbania to może uda się to tą pseudo rewizją polączoną z zrzutem pod akwa wyregulować. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Stani ma racje najprosciej plywak Plywak mozna zalozyc w sumpie jak spadnie poziom to pompe wylaczy Martwi mnie ta pompka taka mala sie wydaje uciagnie to wszystko ? Pompa to Jebao 12000 Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kroczek Zgłoś Napisano 27 Listopada 2015 Przy takim rozwiązaniu co masz nie widzę innej możliwości niż opisana wcześniej - rewizja do spadu po zaworze i tyle - poziom wody ustaw tak aby nie szlo na rewizję w ogóle i sprawa z głowy - sama rura ci się nie przytka jak będziesz mieć sitko na spadzie a wtedy rewizja stanie sie prawdziwym zaworem bezpieczeństwa jakby nagle cale sitko się zatkało Cytuj OPTI 100x50x50 + sump 80x30x30, IS-200; Jebao DCT6000 na 60-80%; ATI Sunpower Dimmable 8x39W; Eheim Jager 200W; Maxspect Gyre XF 130 + Tunze; Żywy piach Nature's Ocean, LR + RRR, Sól FM/Colombo, Bakterie Bio Gro, BioPellets NP XL, Balling klasyczny na prochach FM, do tego coś tam od Knopa i KZ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chwialek Zgłoś Napisano 27 Listopada 2015 (edytowane) A może by tak dwużyłowy cienki przewód utopić w rurę spływu i nią przepchnąć do kotłowni w kominie zamontować czujnik pływakowy taki jak z dolewki i zastosować rozwiązanie jakie zaproponował Stani. Czujnik montujesz nad lustrem wody w kominie gdy woda wzrośnie powyżej czujnika pompa się wyłączy. Przepływ troszkę zmniejsza się przez kabelek w rurze powrotu ale czy to będzie miało aż taki wielki wpływ? Lub jakiś dobry magik (elektronik) który zrobi ci dwa arduino skomunikowane po wifi.. trzecia rura tak jak przewidziałeś w kanalizację jako zabezpieczenie ostateczne. Do tego dolewka na zabezpieczeniu czasowym np X minut pracy 2 razy dziennie... Kabelek 2 żyłowy można czasem upchnąć w listwy przypodłogowe, a może masz elektrykę przeprowadzoną w rurach osłonowych. . Przy jednej rurze tak jak ktoś wspomniał wychodzącej z podłogi więc w rurze robi się syfon jeśli rozbierałeś kiedyś syfon pod zlewem to przypomnij sobie co w nim było. Pozostawienie tego na zasadzie dwie rurki z akwarium + trójnik i całość idzie w jeden kanał do sumpa to trochę bomba z opóźnionym zapłonem. Ale może się mylę nie mam za sobą projektu z rurami w podłodze więc nie wiem jak to przeczyścić, udrożnić co pewien czas.Bo piasek, okrzemki się tam osadzą na pewno. Edytowane 27 Listopada 2015 przez chwialek (wyświetl historię edycji) Cytuj było: http://nano-reef.pl/...ki/page__st__20 obecnie: http://nano-reef.pl/topic/78892-45022313-katafalk-i-trumna-slona-kropla-z-popiolow/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
volf Zgłoś Napisano 27 Listopada 2015 Przy takim rozwiązaniu co masz nie widzę innej możliwości niż opisana wcześniej - rewizja do spadu po zaworze i tyle - poziom wody ustaw tak aby nie szlo na rewizję w ogóle i sprawa z głowy - sama rura ci się nie przytka jak będziesz mieć sitko na spadzie a wtedy rewizja stanie sie prawdziwym zaworem bezpieczeństwa jakby nagle cale sitko się zatkało zwięźle i na temat, kolega podał ci gotowe rozwiązanie, bez żadnych dodatkowych cudów techniki, i możesz spać bez obaw o zalaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzyk Zgłoś Napisano 27 Listopada 2015 Ja bym zrobił jak Kroczek pisze na spadzie zawór i po zaworze trójnik do rewijzji, i jedną rurą woda do sumpa. I dodatkowo dołożył bym pływak w kominie i sumpie odcinający zasilanie z pompy. Przy przytkaniu spływu i rewizji, pompa da więcej wody do akwarium która nie będzie miała jak spłynąć przez przytkanie, pływak zabezpieczy przed przelaniem akwarium. W tej sytuacji pływak w sumpie zabezpieczy przed spaleniem pompy przy braku wody w komorze jeśli będzie jej za mało w dolewce aby odciął zasilanie pływak z akwarium. I osobne pływaki do dolewki.. Cytuj 120x52x50 (20cm komin z dolewką) + 80x35x40sump, JEBAO DCT-4000, Blau VM 8000 + RW4, grzałka 200w, Deltec sc1455, 90w LED DIY + arduino wschody/zachody + 2x 39T5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miklas Zgłoś Napisano 27 Listopada 2015 Ja bym to zrobił tak. Dolewka z czujnikami trochę wyżej niż czujnik wyłączenia pompy. Czujnik wyłączenia pompy wyłącza pompę oraz zasilanie np centrali alarmowej z powiadomieniem SMS, albo ładowarkę telefonu z apką powiadamiającą o braku zasilania. Jak Ci się przytka spływ, to dostaniesz SMS o wyłączeniu pompy. Siorbanie załatwisz zaworem bramowym. Pozdrawiam, Marek. Cytuj 294l + 170l sump: około 370l w obiegu; Odpieniek na pompie Tunze 9420 by DarekB30 fi 200; obieg NJ 3000; 2x Tunze 6055 + singlecontroler, 240W LED CREE DIY; 31kg LR; 18kg LS. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaspy Zgłoś Napisano 27 Listopada 2015 A jak by dać zawór pod łączem? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Jak zawór dasz pod łączem to rewizja wypełni się wodą i przestanie spełniać swoją rolę. Na jakiej wysokości masz krawędź komina? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miklas Zgłoś Napisano 27 Listopada 2015 A jak dasz przed to nie wiem czy nie będzie siorbać Pozdrawiam, Marek. Cytuj 294l + 170l sump: około 370l w obiegu; Odpieniek na pompie Tunze 9420 by DarekB30 fi 200; obieg NJ 3000; 2x Tunze 6055 + singlecontroler, 240W LED CREE DIY; 31kg LR; 18kg LS. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rumek26 Zgłoś Napisano 29 Listopada 2015 Jak zawór dasz pod łączem to rewizja wypełni się wodą i przestanie spełniać swoją rolę. Na jakiej wysokości masz krawędź komina? 6 cm poniżej krawędzi akwarium a 160cm od podłogi. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaspy Zgłoś Napisano 29 Listopada 2015 6cm to niedużo. Jeśli nie zrobisz połączenia rewizji ze spływem to ja bym dla bezpieczeństwa podłączył rewizję do kanalizacji i dał rurę ściętą na płasko 1cm od powierzchni. Jak dolewka będzie zabezpieczona timerem to zdążysz zareagować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magu Zgłoś Napisano 29 Listopada 2015 (edytowane) Zamiast z rewizji skorzystaj z matematyki. W razie zatkania spływu Twoja pompa może wpompować do akwarium wodę ze swojej komory, policz ile to litrów. Zbiornika pewnie nie zalejesz "pod korek". Policz ile litrów możesz tam jeszcze wlać i ewentualnie zmień rozmiary przegrody w sumpie (tej przy pompie). W drugą stronę... Spiętrzenie na grzebieniu będzie pewnie koło 2cm, policz ile to jest litrów dla Twojego zbiornika, rurę spływu daj jak najbliżej taflii wody (żeby nie zlewać wody z komina i żeby nie pluskało). Ze zdjęć wynika, że poziom wody w sumpie będzie dość nisko, więc pewnie bez problemu woda ze zbiornika się zmieści. Jeżeli pompa nie ma zabezpieczenia przed pracą na sucho, to kup sobie najbiedniejszą automatyczną dolewkę i czujnik zamontuj odwrotnie, podepnij do niego pompę obiegową. Edytowane 29 Listopada 2015 przez magu (wyświetl historię edycji) Cytuj www.magu.pl większy: https://nano-reef.pl/...550l duży: https://nano-reef.pl/...ystko-zle-300l/ mały: https://nano-reef.pl/...odmian-by-magu/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rumek26 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2015 Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem i pomoc. Na pewno byliście bardzo pomocni. Mam nadzieję , że zabezpieczenia nie będą potrzebne (okazało się że rura zrzutu to 40mm ) ale wiadomo lepiej dmuchać na zimne. Szczególnie podziękowania dla Seby z reef-poznań który wykrył to że rury źle przeprowadziłem i w każdej chwili służy pomocą telefoniczną. A jest ostatnio non stop gorąca linia także naprawdę polecam zakupy u Sebka czasu na doradztwo nie szczędzi . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach