Ten RCD to typ AC, tylko prąd sinusoidalny(np.pompy, grzalka). Przy podłączaniu elektroniki, jak lampa, profilux, pompy DC, warto dać typ A (sinusoidalny i impulsowy).
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe 6, 16 ok. Ale 32 to chyba za dużo. Nie wiem co planujesz podłączyć, ale zwykle główne zabezpieczenie w domu to 25A, czasami 32A.
Uważam ze wystarczyłoby 3x 6A jeżeli wszystko będziesz podłączał osobno.
-
Aby rozpuścić węglan wapnia (muszle), woda powinna mieć odczyn kwaśny. W akwariach morskich utrzymujemy odczyn zasadowy. Mógłbyś wrzucić muszle do reaktora, ale są lepsze złoża.
-
Chodzi o maksymalne napięcie PWM na wejściu, w jakim zakresie powinno się zawierać. Nie sterujesz napięciem tylko wypełnieniem 0-100%.
Miernikiem mierzysz napięcie stale. Wynik jest uśredniony, a tak naprawdę to przebieg prostokątny o napięciu 5V.
-
O ile mnie pamięć nie myli, żywica jonowymienna to mieszanka dwóch frakcji. Regeneruje się każdą frakcje osobno.
Wątpię żeby komuś chciało się frakcje rozdzielać.
-
A kiedy pojawia się reaktory SAR? Wspominałeś kiedyś ze macie zamiar wprowadzić do oferty.
Czy to jest ta <link> konstrukcja?
Edit: Ach już widzę link w temacie dotyczącym sumpa.
-
Chyba chodzi o to ze uzdatniacz nie powinien zawieraz koloidow bo mozna zniszczyc purigen.
Wlasnie sie zastanawiam czy moj mial koloidy. Ale wydaje mi sie ze zwracalem na to uwage.
Okaze sie przy nastepnej regeneracji.
-
Regeneracja nie jest droga. Ja stosowałem roztwór podchlorynu sodu. 1L kosztuje 5zl. Starczy na kilka lat.
Następnie aquatan sery i test na obecność chloru na sam koniec.
-
Moze spróbujcie skontaktować się z Leszkiem na sąsiednim forum.
-
Na stronie reefshop masz opis wszystkich wersji po polsku.
-
Kratkę sobie odpuść. Tylko syf się zbiera i ani ty ani zwierzaki tego nie przekopią.
Jak już bardzo chcesz to możesz kawałki pleksi podłożyć pod miejsca gdzie skala dotyka szyby.
Tylko dobrze silikonem akwarystycznym uszczelnij krawędzie żeby pod pleksi nie dostał się piasek.
I czytaj.
-
Wlewac RO/DI.
Wystarczy 75 GPD. Troche wolniej ale dokladniej przefiltruje wode.
To sa galony nie litry. Czyli jakies trzy dni bedziesz robil wode
Do czego Ci plyta rastrowa?
-
Pompę obiegowa dobiera się do odpieniacza. Po odjęciu oporów przepływu obieg powinien wynosić mniej więcej tyle samo co wydajność pompy w odpieniaczu.
-
Edytowałem ostatni post bo mógł wywalać niepotrzebna panikę
Fajny UPS i to w prezencie.
Powiem jak to zwykli fachowcy mówić: Bedzie Pani zadowolona
-
Z cyrkulacja i z obiegiem nie będzie problemu.
Co do odpieniacza na aquabee to nie wiem. Zależy jak bardzo przebieg jest prostokątny.
Będzie chodzić, ale jeżeli usłyszysz "buczenie", dziwna prace to nie warto bo się pompa spali.
Edit: Sorrki, pisałem w pospiechu. Pompa się tak od razu nie spali, ale może do tego dojść jak będziemy ja długo katować.
-
Tu masz przyklad:
U góry qusi, na dole sinus. Trochę się rożni
Dla pomp DC nie ma to znaczenia bo i tak prąd jest prostowany.
Dla silników na prąd przemienny może działać destrukcyjnie.
-
To nie trzeba przerabiac wtyczek
-
Obieg i cyrkulacje masz na prąd stały - wiec powinno być ok.
Co do opieniacza to nie jestem pewny. Trzeba sprawdzić czy nie buczy przy pracy na akumulatorze.
Gniazda takie jak w komputerze. Gdzieś widziałem przejściówki.
-
Fajnie obudowa wyszła. Zdradzisz więcej szczegółów na temat jej konstrukcji?
Z czego masz zrobiona dolna maskownice?
-
Ale ten akurat chyba jest na 24V i z blokada http://elektraplus.net/pl/product/zaczepy-r4-z-blokad/zaczep-r4-24v-z-blokada
Blokada fajna sprawa, czasami sie przydaje, ale szukalbym cos z serii na 12V R4-12xx.
-
No nie jest to wygodne. W dodatku pewnie jeszcze cicho klika i osoba wchodzaca nie wie kiedy ma pchnac.
W takim wypadku najlepiej dac z pamiecia. Bo kombinowac podtrzymanie to raczej mija sie z celem.
Ja mam model domofonu z mozliwoscia ustawienia czasu oraz podlaczenia osobno zasilania do zaczepu. Ustawilem na 3 sek i dalem zasilacz na napiecie zmiennie. Ladnie "bzyczy" i wystarczajaco czasu na otwarcie.
-
Uuu.. to taki konkretny zaczep Jakis przemyslowy chyba.
-
To pewnie domofon jest na takie samo napięcie...
Ja miałem problem ze względu na długość przewodu. Była położona skrętka i na tej długości miała już spora rezystancje.
Pewnie to nie to, ale można zmierzyć napięcie na samym elektrozaczepie.
A może sam zaczep ma jakiś feler.
Aha, jeszcze jedno mi do głowy wpadło. Taka w sumie prosta sprawa.
Czasami tak jest ze zaczep nie puści jak ktoś lub coś pcha furtkę (np.gumowy amortyzator).
Ojciec tak miał i klął na sprzedawców ze mu jakąś tandetę sprzedali.
-
Moze jest na inne napiecie.
-
Nie znałem tego artykułu. Ognia drugi raz nie odkryje ale może komuś pomoże takie opracowanie. Odzew żaden wiec chyba nie warto się produkować. Forum zamienia się powoli w miejsce pyskówek i docinek.
Nie przejmuj się małym odzewem. Jednemu się przyda innemu nie. Ale ten któremu się przyda na pewno będzie wdzięcznych za publikacje.
Kilka lat temu udostępniłem projekt automatycznej podmiany wody. Zainteresowania dużego nie było. Dopiero po dłuższym czasie ludzie zaczęli pisać na pw. Ktoś tam miał problem z uruchomieniem, inni dziękowali ze fajnie działa.
Nawet jak jednej osobie się przyda to mnie osobiście wystarczy.
Pełen szacun za pomysł, opracowanie i udostępnienie.
Takie szybkie pytanie o elektrykę. MCB & RCD
w Technika
Napisano · Zgłoś odpowiedź
Nie moge znalezc katalogu Castlec.
Znalazlem taki. Chyba nawet mam taki sam. W PL taniej