boo12 Zgłoś Napisano 31 Maja 2018 To cały blok nie ma uziemienia? czy to tylko kwestia wymiany instalacji w mieszkaniu? 27 minut temu, silvia napisał: kiedyś zakopywało się ocynkowane wiadro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nik@ Zgłoś Napisano 31 Maja 2018 Nie wiem czy cały blok nie ma. Wiem, że jest instalacja odgromowa, tzw piorunochrony, ale w mieszkaniu żaden bolec w kontakcie nie jest do niczego podłączony, atrapa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś Napisano 31 Maja 2018 8 minut temu, Nik@ napisał: żaden bolec w kontakcie nie jest do niczego podłączony, atrapa mam to samo choć na korytarzach wymieniono (remont bloku) główne kable i liczniki - lecz nie uśmiecha mi się prucie ścian bo kable są zamurowane a nie w peszlach - więc póki nic się nie fajczy ... to tak zostanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon Zgłoś Napisano 31 Maja 2018 43 minuty temu, Nik@ napisał: Mieszkam w bloku, więc zakopywanie wiadra czy czegokolwiek nie wchodzi w grę Mogę co najwyżej że skrzynki poprowadzić dedykowaną do akwarium linię i podpiąć pod osobny bezpiecznik. Co do czarnego kabla, to miałam już przyjemność po zalaniu przez popsuta spluczke WC wzywać wieczorem elektryka, bo mi się kabel pod panelami zaczął kopcić. Izolacja jest stara i po tylu latach zaczyna się kruszyc więc po dostaniu się wody zaczęła się przegrzewac i dym spod paneli szedł, jakbym wedzarnie w domu miała. No i tu jest problem, właśnie chciałem zapytać czy mieszkasz w jednorodzinnym czy bloku to tutaj nie pofikasz z uziemieniem chyba musiała by pójść jakas inwestycja na caly blok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szutarek78 Zgłoś Napisano 31 Maja 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, Nik@ napisał: Mieszkam w bloku, więc zakopywanie wiadra czy czegokolwiek nie wchodzi w grę Mogę co najwyżej że skrzynki poprowadzić dedykowaną do akwarium linię i podpiąć pod osobny bezpiecznik. Co do czarnego kabla, to miałam już przyjemność po zalaniu przez popsuta spluczke WC wzywać wieczorem elektryka, bo mi się kabel pod panelami zaczął kopcić. Izolacja jest stara i po tylu latach zaczyna się kruszyc więc po dostaniu się wody zaczęła się przegrzewac i dym spod paneli szedł, jakbym wedzarnie w domu miała. Żółty uziemiający kabel doprowadź i podłącz do kaloryfera To taki żart oczywiście Edytowane 31 Maja 2018 przez szutarek78 (wyświetl historię edycji) Cytuj Obecne akwarium 530l : http://nano-reef.pl/forums/topic/96756-barlinecka-pięćsetka-z-sps/ Poprzedni zbiornik 350l : http://nano-reef.pl/forums/topic/77595-słone-350l-sps-do-oceny/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciej01 Zgłoś Napisano 31 Maja 2018 Godzinę temu, Nik@ napisał: Nie wiem czy cały blok nie ma. Wiem, że jest instalacja odgromowa, tzw piorunochrony, ale w mieszkaniu żaden bolec w kontakcie nie jest do niczego podłączony, atrapa Mieszkam w bloku z wielkiej płyty, który był wybudowany w 1978 roku. We wszystkich mieszkaniach jest uziemienie w kuchni i łazience, a w pokojach już nie ma. To już było od początku istnienia tego bloku. Może też masz uziemienie w kuchni i łazience? I wtedy jak masz blisko to można by było podłączyć się pod te gniazdka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 19 godzin temu, maciej01 napisał: wybudowany w 1978 roku. pewno masz instalację dwuprzewodową a gniazdka podłączone są tak nie podłączysz róznicówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 10 minut temu, silvia napisał: pewno masz instalację dwuprzewodową a gniazdka podłączone są tak nie podłączysz róznicówki Wiesz podłączają i mostkują N w różnicówce, wtedy przycisk test działa, nie wiem jaki to ma sens i czy daje jakiekolwiek zabezpieczenie, ale wydaje mi sie bez sensu, ale elektrykiem nie jestem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 N jest jednocześnie przewodem PE, a różnicówka do prawidłowej pracy potrzebuje rozgraniczenia przewodu PEN na PE i N by kontrolować, czy prąd wychodzący z licznika ma taką samą wartość jak powracający Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZiomEkk_ Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 Wiesz podłączają i mostkują N w różnicówce, wtedy przycisk test działa, nie wiem jaki to ma sens i czy daje jakiekolwiek zabezpieczenie, ale wydaje mi sie bez sensu, ale elektrykiem nie jestem Nie daje żadnego zabezpieczenia. Różnicowka jednofazowa działa w ten sposób, że tory prądowe L i N są umieszczone w rdzeniu zwanym Ferrantiego, jeżeli prąd który wpływa do obwodu (przez faze) jest równy temu który wypływa (przez przewód N) to wszystko jest dobrze, różnicowka zadziała jeżeli gdzieś ten prąd zabłądzi i nie wróci przez N tylko na przykład przez człowieka, przez PE itd. Tak jak napisał przedmówca musi być rozdział na PE i N (sieć TN-S) jeżeli różnicowka ma działać prawidłowo. Cytuj Pierwsze - 25l Drugie - 121l Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 najlepiej na jednym przykładzie w ścianie masz przetartą izolację - nie kopie, nie zabija ale prąd "sączy się w ziemię" - nieświadomie płacisz przez lata o tym że źle podłączona (czyli właśnie tak zmostkowana) róznicówka nie zadziała gdy np. dziecko włoży gwoździa do gniazdka chyba nie trzeba tłumaczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danielj Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 6 godzin temu, ZiomEkk_ napisał: 7 godzin temu, Paragon napisał: Wiesz podłączają i mostkują N w różnicówce, wtedy przycisk test działa, nie wiem jaki to ma sens i czy daje jakiekolwiek zabezpieczenie, ale wydaje mi sie bez sensu, ale elektrykiem nie jestem Nie daje żadnego zabezpieczenia. Różnicowka jednofazowa działa w ten sposób, że tory prądowe L i N są umieszczone w rdzeniu zwanym Ferrantiego, jeżeli prąd który wpływa do obwodu (przez faze) jest równy temu który wypływa (przez przewód N) to wszystko jest dobrze, różnicowka zadziała jeżeli gdzieś ten prąd zabłądzi i nie wróci przez N tylko na przykład przez człowieka, przez PE itd. Tak jak napisał przedmówca musi być rozdział na PE i N (sieć TN-S) jeżeli różnicowka ma działać prawidłowo. W Polsce bardzo mało mamy sieci TN-S. Jeśli już to TN-C-S, te są powszechniejsze, choć czasami pracuję jeszcze na sieci T-T ! W poprzedniej pracy, ale to miałem sieci I-T, ale to jako ciekawostka Cytuj 90x55x50+ sump. ATI 8x39W,Deltec A{F600. LPS-owo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 7 godzin temu, ZiomEkk_ napisał: 8 godzin temu, Paragon napisał: Wiesz podłączają i mostkują N w różnicówce, wtedy przycisk test działa, nie wiem jaki to ma sens i czy daje jakiekolwiek zabezpieczenie, ale wydaje mi sie bez sensu, ale elektrykiem nie jestem Nie daje żadnego zabezpieczenia. Różnicowka jednofazowa działa w ten sposób, że tory prądowe L i N są umieszczone w rdzeniu zwanym Ferrantiego, jeżeli prąd który wpływa do obwodu (przez faze) jest równy temu który wypływa (przez przewód N) to wszystko jest dobrze, różnicowka zadziała jeżeli gdzieś ten prąd zabłądzi i nie wróci przez N tylko na przykład przez człowieka, przez PE itd. Tak jak napisał przedmówca musi być rozdział na PE i N (sieć TN-S) jeżeli różnicowka ma działać prawidłowo. wiem jak działa ja mam poprawną instalację typu TN-C-S, , ale moją robiłem sam właśnie ze względu na to ze poprzednia była już stara a wiadomo dzieci w domu i dużo prądożernych urządzeń instalacja musi być dobra koniec kropka, napisałem tylko że tak robią majchry żeby było ładnie, po takiej instalacji z mostkowaniem jak naciśniesz test to zadziała i wszyscy sa zadowoleni, elektryk bo wziął hajs i odbiorca bo jest przekonany ze się dobrze zabezpieczył, jak pisał wyżej Marek życie zweryfikuje gdy dziecko włoży gwóźdz do gniastak, albo jakies urzdzenie w domu będzie miało przebicie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nik@ Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 O ile dobrze pamiętam, to u mnie nie było uziemienia nawet w kuchni. Wszędzie jest ten sam, podwójny przewód w czarnej izolacji. Nawet obudowa gniazda jest w kuchni bez bolca, bo nie było czego do niego podłączyć. Oprócz skrzynki z bezpiecznikami kilka metrów dalej mam takie coś w ścianie. Wygląda to na coś w rodzaju "tablicy rozdzyelczej" która dysponuje prąd na poszczególne gniazda czy oświetlenie. Kable są oczywiście czarne, tylko umazane farbą. Ktoś coś potrafi z tego wywnioskować? Wcześniej prąd z korytarza odbiera taka skrzyneczka, ponoć posiada mechanizm różnicowy, ale dla mnie to tylko obudowa... Z tego co piszecie, to fachowiec wydudkał mnie na strychu i ten mechanizm roznicowy bez uziemienia nie ma szans zadziałac. A uziemienia na 99.99% nie mam w calym mieszkaniu. Dodam jeszcze, że z tej skrzyneczki mam poprowadzone dwa osobne obwody do łazienki na bojler i pralkę, oraz do kuchni na płytę indukcyjną i piekarnik, te rzeczy są więc zasilane nie z czarnych kabli, tylko z kolorowych żył w chyba białej izolacji. Co wchodzi z korytarza do mieszkania to nie wiem, nie przeglądałam się. Zadaniem fachowców było przerobić elektrykę pod bojler i elektryczna kuchenkę plus płyta indukcyjna, wszystkie te urządzenia są zasilane napięciem 230 volt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 16 minut temu, Nik@ napisał: Z tego co piszecie, to fachowiec wydudkał mnie na strychu Oj weśśś nie pisz takich rzeczy przed 22 A tak poważnie to to pierwsze zdjęcie przyprawia o Ciarki, nie mieszkam w bloku, ale nie ma jakichś standardów bo jak tak patrze wszystkie te przewody wyglądają na jeden przekrój jakieś 1,5mm, róznicówkę masz jednofazowa czyli w domu masz 1 fazę, poza tym posiadasz tylko dwa przewody N + P więc wspomniana różnicówka nie działa jest na pokaz. U mnie jak rozciągałem instalację to mam L1, L2, L3, N + P (uziemienie), gniazdka na przewodach 2,5mm światło na przewodach 1,5mm, do tego każdy pokój (gniazdka) mają swój oddzielny bezpiecznik dodatkowo mam rozdzielone fazy tak jak niżej: L1 - gniazdka w pokojach L2 - oświetlenie L3 - Gniazdka Łazienka + Kuchnia Dodam jeszcze że mam dwie skrzynki, na dom z różnicówka a garaż z pominięciem różnicówki wiadomo dlaczego , a i znalazłem jeszcze miejsce na zabezpieczenie przepieciowe na wszystkich 3 fazach i przewodzie N, w razie przepięć w sieci czy nawet uderzenia pioruna, jakieś to zabezpieczenie zawsze jest, instalację robiłem sam więc pewnie super pro nie jest ale się starałem żeby było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nik@ Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 Mój blok pochodzi z czasów komuny, początek lat 70tych. Masakra. Jeśli w planach było uziemienie, ktoś pewnie stwierdził, że w zasadzie jest niepotrzebne i oszczędzony materiał poszedł na dom kogoś z partii poza tym budowlańcy musieli być ciągle wstawieni, bo w mieszkaniu wszystko jest krzywe i rozmieszczone bez sensu, jak w alternatywy 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciej01 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 10 godzin temu, silvia napisał: pewno masz instalację dwuprzewodową a gniazdka podłączone są tak nie podłączysz róznicówki W kuchni i łazience wychodzą ze ściany trzy przewody. Co kilka lat przychodzi elektryk i sprawdza gniazdka w tych pomieszczeniach we wszystkich mieszkaniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 27 minut temu, Nik@ napisał: Mój blok pochodzi z czasów komuny, początek lat 70tych. Masakra. Jeśli w planach było uziemienie, ktoś pewnie stwierdził, że w zasadzie jest niepotrzebne i oszczędzony materiał poszedł na dom kogoś z partii poza tym budowlańcy musieli być ciągle wstawieni, bo w mieszkaniu wszystko jest krzywe i rozmieszczone bez sensu, jak w alternatywy 4 a zapytam z ciekawości (może głupie pytanie) bo nie mieszkałem w bloku, możesz sama postawić nową instalacje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZiomEkk_ Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2018 a zapytam z ciekawości (może głupie pytanie) bo nie mieszkałem w bloku, możesz sama postawić nową instalacje? Według normy każda praca związana z wymianą chociaż części instalacji powinna obejmować wymianę instalacji na TN-S w całym lokalu, trochę absurd aby przy remoncie jednego pomieszczenia wymieniać instalacje w całym lokalu [emoji14] Problem z wymianą instalacji jest jeszcze jeden - czy na sieni instalacja posiada dociągnięty przewód PE czyli czy WLZ (wewnętrzne linie zasilające) posiadają rozdział na PE i N. Cytuj Pierwsze - 25l Drugie - 121l Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JerzyB Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2018 18 godzin temu, silvia napisał: pewno masz instalację dwuprzewodową a gniazdka podłączone są tak nie podłączysz róznicówki Witam PE można wziąć z N a z przed różnicówki i dalszą część instalacji za różnicówką wykonać już na trzech żyłach , czyli będzie PE , N oraz L Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2018 czyli cos takiego ? zadziała i pomiary będą OK ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JerzyB Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2018 Właśnie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktur Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2018 Hej,@nika. Co do instalacji - niestety bez wyprucia wszystkich kabli w mieszkaniu nie da się istotnie poprawić bezpieczeństwa instalacji elektrycznej w komunistycznych blokach. A propos jeżeli bojler i kuchenka indukcyjna są zasilane z listwy ze zdjęcia to... aż nie chcę użyć za mocnych słów... ale istnieje ryzyko pożaru. Co do wyłącznika tzw różnicówki - w pewnym sensie i pewnych warunkach daje on dodatkową ochronę nawet w 2 przewodowej instalacji - więc chyba zawsze lepiej, że jest że jej nie ma. I może najważniejsze - nawet jeśli masz super instalację - taką z bolcem i różnicówką - to co uziemić - i jak? Pręt czy blacha do wody ? Metalowy, grafitowy lub jaki ? W każdym wypadku, jeśli będzie płynął prąd, to będziemy coś suplementować do wody i pieścić zwierzaki . Przecież żadne urządzenie nie mam bolca. I właśnie tak ma być. Akwarium ma być izolowane a nie podłączane do sieci. Jeśli prądy upływności z akwarium nie przekraczają kilku kilkunastu mikroaperów to moim zdaniem należy zaopatrzeć się w papcie z grubą gumową podeszwą, lub położyć przed lub pod akwarium matę izolującą. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JerzyB Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2018 @doktur Może wytłumacz , jaki pożar powstanie i kiedy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Paragon Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, silvia napisał: czyli cos takiego ? zadziała i pomiary będą OK ? wiesz podłączenie w ten sposób jest super, ale różnicowka dalej nie będzie działa prawidłowo, nie ma uziemienie, dodatkowo w tym schemacie dalej trzeba ciągać dodatkowy przewód PE (bo piszemy ze ktoś ma 2-przewodowa instalację) więc jaki grom wyciągnąć kabel PE i puścić w ziemię, tylko mostkować w rozdzielni z N ? Instalacje Dominika nie masz najlepszej ale będzie działać jak działała do tej pory, w domu u mojej mamy jest podobna tez z tych dawnych czasów i tez ma trochę sprzętu a używa pralki, boilera, mikrofali itd., dodać warto że przewody z tamtych czasów przynajmniej te u mojej mamy to prawdziwa miedz wytrzyma sporo, na pewno dłużej niż nasze nowe w ładnych koszulkach z procentowa zawartością miedzi żeby było jasne gdybym miał tylko możliwość wymienił bym taką instalację na twoim miejscu bo chodzi głównie o bezpieczeństwo, wiadomo różnie w życiu jest a czasami są rzeczy ważne i ważniejsze wracając do tematu można uziemić samo akwarium dać przewód do czegokolwiek, pisałaś że nie masz żadnego grzejnika, czy rury w pobliżu więc kabelek musisz dociągnąć do takiej co znajdziesz najbliżej, albo przyzwyczaić się do rozładowywania akwarium swoim ciałem Edytowane 2 Czerwca 2018 przez Paragon (wyświetl historię edycji) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach