Przemek Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2018 Wątek ten poświęcony będzie dozownikowi Kore 7th w wersji Starter oraz kHLab Edition. W ciągu najbliższych dni pojawią się tu linki do ostatnich aktualizacji firmware i software dla Windows/Android. Jest to także właściwe miejsce aby zadawać pytania związane z samym urządzeniem, jego funkcjonalnością itd. W najbliższej wersji softu pojawi się możliwość sterowania reaktorem wapnia(idealnie gdy jest to CalcFeeder) ale także możliwe będzie sterowanie reaktorami innych firm(poprzez kontrolę CO2 dopływającego do reaktora). W ten sposób miernik nie tylko zmierzy - ale również w razie potrzeby "skręci" reaktor lub doleje niezbędną dawkę buforu. pozdrawiam Przemek W załączniku manual do dozownika (ostatnia wersja v21 - na razie angielska, tłumaczenie polskie powinno pojawić się na dniach). kore7th_kHLab_manual_EN_editable_v21.pdf Cytuj pozdrawiam Przemysław Cybulskiwww.Pacific-Sun.eu Home for advanced technology Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekturf Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2018 Dziękuję Przemku - powoli zaczynam ogarniać Przycisk refresh all setting - działa ale najczęściej zawieszając dozownik na długo i wyskakuje nieznany błąd i prosi o decyzje zamykamy czy ignorujemy . w przypadku kiedy chcę kontrolować KH , zaznaczam kontrolę ale też musi być zaznaczone testowanie ?? Na pompach 4,5,6 mam balinga a na 7 KH bufor i baling leje mi się powoli automatycznie a ustawiam auto kontrolę tylko pompy 7 i teraz - na pompie 7 też mam zaprogramować jakąś ilość płynu do lania ustawić na on i ilości dozowań a włączy się ona dopiero gdy KH spadnie poniżej zadanego kh ? czy jak to działa ? Cytuj bbb Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
abzol Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2018 Witam czy kore 7 w wersji podstawowej może służyć jako pompa do reaktora i sterowanie nim .Czy potrzebna jest najbogatsza wersja z kh lab Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2018 Godzinę temu, abzol napisał: Witam czy kore 7 w wersji podstawowej może służyć jako pompa do reaktora i sterowanie nim .Czy potrzebna jest najbogatsza wersja z kh lab Kore 7th nie jest przeznaczony do pracy 24h/7 czego oczekuje się od pomp dozujących zasilających reaktory wapnia. Jego głowice dozujące są małe i zużywały się będą zbyt szybko przy takiej pracy. Do takich zastosowań jest idealny sterownik CalcFeeder - z pompą dozującą z silnikiem krokowym która może pracować non stop(i jest przy tym bardzo cicha - w zasadzie niesłyszalna). Dopiero Kore 7th kHLab w połączeniu z CalcFeeder pokazuje swoją prawdziwą moc i możliwości - oprócz dozowania płynów(np. mikroelementy A+B+C oraz jeden kanał na interwencyjne dawki buforu) także steruje samym reaktorem wapnia(włączając i wyłączając cyklicznie jego pompę zasilającą - tą w sterowniku z ekranem dotykowym). Dlatego jeśli szukasz czegoś idealnego do stabilnego w czasie zasilania reaktora wapnia - to sterownik CalcFeeder będzie idealny. 7 godzin temu, marekturf napisał: Dziękuję Przemku - powoli zaczynam ogarniać Przycisk refresh all setting - działa ale najczęściej zawieszając dozownik na długo i wyskakuje nieznany błąd i prosi o decyzje zamykamy czy ignorujemy . w przypadku kiedy chcę kontrolować KH , zaznaczam kontrolę ale też musi być zaznaczone testowanie ?? Na pompach 4,5,6 mam balinga a na 7 KH bufor i baling leje mi się powoli automatycznie a ustawiam auto kontrolę tylko pompy 7 i teraz - na pompie 7 też mam zaprogramować jakąś ilość płynu do lania ustawić na on i ilości dozowań a włączy się ona dopiero gdy KH spadnie poniżej zadanego kh ? czy jak to działa ? Marku, Napisz proszę do nas na info@pacific-sun.eu to prześlemy Ci ostatnią wersję firmware i software który wyszedł przed Świętami - problem o którym mówisz został poprawiony(przy odczycie z poziomu Refresh All czasem przy pewnych ustawieniach wyskakiwał błąd). W aplikacji masz dwa "ptaszki": - alkalinity testing - urządzenie dokonuje regularnych pomiarów twardości wody od 1 do 12 razy na dobę (wg ustalonego harmonogramu). Urządzenie pracuje wtedy jako monitor ale nie ingeruje w pracę pomp dozujących. - alkalinity control - kHLab nie tylko mierzy twardość wody ale także automatycznie ustawia/reguluje pracę pomp dozujących do balinga. I tak np. jeśli w aplikacji ustawione jest minimalne kH na 7.5 a maksymalne na 7.8 - to w sytuacji gdy kH wskoczy powyżej 7.8 - dozownik wyłączy pompy dozujące do czasu następnego pomiaru. Jeśli kH spadnie poniżej - zostaną one uruchomione ponownie. Jesli kH spadnie zaś poniżej 7.5 - dozownik doda interwencyjną dawkę bufforu aby utrzymać kH na bezpiecznym poziomie. Dlatego też należy podać objętość akwarium wraz sumpem - urządzenie wie ile musi dodać płynu do danej objętości akwarium aby utrzymać kH na właściwym, bezpiecznym poziomie(oczywiście pojawia się także wtedy alarm że dozowanie wymaga korekty a twardość podtrzymywana jest w trybie "emergency". W aktualny firmware wbudowany jest mechanizm uczenia się 'akwarium" - po kilku dniach pracy urządzenie potrafi obliczyć jakie są spadki twardości wody pomiędzy pomiarami(np. w ciągu 4 godzin) w dzień i w nocy. Dzięki temu nie tylko będzie wyłączało pompy - ale także znając ich aktualną wydajność oraz spadki w ciągu czasu gry nie pracują - będzie potrafiło automatycznie ustawić wartości dozowań tak aby ewentualny "alkalinity swing" był jak najmniejszy. Alkalinity control będzie właczał/wyłaczał(dostosowywał) wydajność pomp dozujących - ale muszą one pracować wg ustalonego harmonogramu. Ogólnie to polecam ustawienie buforu na kanale czwartym - to kanał który ma tryb Smooth Dose - czyli oferuje 144 dozowania w ciągu dnia(co 10 minut) dzięki czemu bufor dodawany jest "gładko" - bez charakterystycznych pików twardości(który występują nawet przy 24 dozowaniach na dobę - i są tym większe im większe jest zapotrzebowanie na balinga). Czyli np, ustawiasz dozowanie ballinga(jeśli lejesz po równo) na 100ml/dzień na każdy kanał(przy klasycznym ballingu Hansa ). Alkalinity control będzie interweniował w razie potrzeb. Wiadomo że baling powinien być ustawiony możliwie najbliżesz zapotrzebowania (tak aby parametry przy dozowaniu drastycznie nie rosły lub nie spadały). Cytuj pozdrawiam Przemysław Cybulskiwww.Pacific-Sun.eu Home for advanced technology Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
technix zakopane Zgłoś Napisano 23 Lutego 2019 Ja mam troche inne pytanie posiadam kore 7th base edition i czy istnieje mozliwosc dokupienia zestawu do pomiaru kh? Cytuj 200x80x80 low tech,,pompa jebao 15000l/h,,cyrkulacja 2x maxspect gyre fx 280,,odpieniacz reef octopus 5000,,lampa blau luminia 1080,,obsada lps i miekkie (Wszyscy jestesmy psychiczni lecz nie wszyscy zdiagnozowani) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek Zgłoś Napisano 23 Lutego 2019 Tak, oczywiście. Zestaw "add-on" zawiera: - moduł kHLab wraz z sondą - zestaw płynów kalibracyjnych oraz reagent (2x500ml) - do przygotowania około 5 litrów gotowego reagentu (na conajmniej 500 testów) - zestaw do kalibracji pomp wraz z wagą elektroniczną Będzie wymagana aktualizacja oprogramowania w dozowniku - i stanie się on w pełni zestawem "kHLAb Edition". pozdrawiam Dozownik może pracować w trybie monitor jak i w trybie control - gdzie dobiera dawki Ca/mG/Alk w zależności od konsumpcji w akwarium. Może także sterować reaktorem wapnia (w zasadzie każdym, nie koniecznie tylko naszym CalcFeeder PRO jednak z nim precyzja sterowania jest największa). Na poniższych wykresach widać dobowe wachania kH - oraz skok twardości wody po podmianie. Cytuj pozdrawiam Przemysław Cybulskiwww.Pacific-Sun.eu Home for advanced technology Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek2000 Zgłoś Napisano 24 Lutego 2019 Przemku mam tradycyjny reaktor wapnia z sonda pH. (ELEKTROZAWOR CO2 I pompa vario blue II). Napisz mi proszę co powinienem dokupić prod. PS aby sterować odciekiem w taki sposób aby utrzymać const. Kh w akwarium. Jaki jest koszt za taki kpl.? Dzieki W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norbi2222 Zgłoś Napisano 2 Października 2019 Ktoś używa z reaktorem PS. Jeżeli tak, to proszę podzielić się doświadczeniem, bo zastanawiam się. Cytuj Pozdrawiam, Norbert Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t.s.byggtjenester.moss Zgłoś Napisano 3 Lutego 2020 Witam.co oznacza blad A1 w kore 7th kh lab?Mam ustawione na testy ci 4 godz I wyskakuje mi kh na poziomie 15.78(hanka 8.56) oraz w trakcie pobjerania reagentu wyskakuje błąd A1.czy ktos może mi podpowiedzieć bo jest nie takWysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
inmar Zgłoś Napisano 3 Lutego 2020 W dniu 2.10.2019 o 19:25, norbi2222 napisał: Ktoś używa z reaktorem PS. Jeżeli tak, to proszę podzielić się doświadczeniem, bo zastanawiam się. Nie wiem czy jeszcze interesuje,ale mam od pół roku a w czwartek dołożyłem kolumnę odgazowującą. Cytuj http://nano-reef.pl/...__1#entry380116 było http://nano-reef.pl/...__1#entry214523 było http://nano-reef.pl/...rojekt-nano-30/ było http://www.sma.org.p...tawiam+zbiornik było Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norbi2222 Zgłoś Napisano 3 Lutego 2020 Dzięki Marek. Już też jestem posiadaczem. Jeszcze nie podłączyłem reaktora pod kore 7th kh lab, bo nie mam dodatkowego elektrozaworu. Jak tobie sprawuje się ten duet? Cytuj Pozdrawiam, Norbert Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sith114 Zgłoś Napisano 3 Lutego 2020 10 godzin temu, t.s.byggtjenester.moss napisał: Witam.co oznacza blad A1 w kore 7th kh lab? Mam ustawione na testy ci 4 godz I wyskakuje mi kh na poziomie 15.78(hanka 8.56) oraz w trakcie pobjerania reagentu wyskakuje błąd A1.czy ktos może mi podpowiedzieć bo jest nie tak Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Może @Przemek tutaj pomoże lub kontaktuj się z supportem Pacific Suna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t.s.byggtjenester.moss Zgłoś Napisano 3 Lutego 2020 @Przemek znasz moze odpowiedź co oznacza blad A1 w kore 7th kh lab???Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcinekk Zgłoś Napisano 3 Lutego 2020 30 minut temu, t.s.byggtjenester.moss napisał: @Przemek znasz moze odpowiedź co oznacza blad A1 w kore 7th kh lab??? Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Próbowałeś zmienić prędkość mieszadła ? W moim przypadku tez pokazywało kh na poziomie 15. Po zmianie mieszadła z 100 na 120 pokazuje prawidłowa twardość wody. Cytuj ., Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t.s.byggtjenester.moss Zgłoś Napisano 3 Lutego 2020 Nie próbowałem...zaraz zobaczę. Dzieki za podpowiedzWysłane z mojego SM-G975F przy użyciu TapatalkaNiestety to samo....przy prędkości 120.sprobuje podmienić reagent moze to coś daWysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcinekk Zgłoś Napisano 3 Lutego 2020 Spróbuj skalibrować elektrode. Po wszystkim włóż ją jeszcze do płynu ph 7 i zobacz co pokazuje komputer. Następnie zrób to samo z drugim płynem ph 4. Reagent dokładnie rozrobiłeś ? Do 100 ml reagentu dodaje się 400ml osmozy. A może masz zbyt blisko dna włożoną elektrodę. Spróbuj zwiększyć mieszadło na 150 lub więcej. Jeżeli będziesz otrzymywał inne wartości niż są przypisane na butelkach to znaczy, że elektroda jest uszkodzona. Rozumiem, że pompy skalibrowałeś dokładnie ? Z pięciu uzyskanych wartości wyrzucasz najniższy i najwyższy wynik i obliczasz......... Jak to nie pomoże to musisz się skontaktować z serwisem service@pacific-sun.eu. Cytuj ., Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t.s.byggtjenester.moss Zgłoś Napisano 3 Lutego 2020 Idealnie rozrobilem reagent.sprobuje zwiększyć prędkość do 150 I skalibruje sondy jeszcze raz.napisze co i jak po wszystkim...dzieki za pomoc[emoji3][emoji3][emoji3]Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu TapatalkaTeraz wyskakuje komunikat "ais lower rhan 5"co to jest to AisWysłane z mojego SM-G975F przy użyciu TapatalkaSondy skalibrowane i sprawdzone.w plynie 4 pokazuje dokladnie 4 w 7 pokazuje 7.Zmienilem prędkość na 150 tez lipaDalej sie pojawia ten komunikat ais lower than 5I kh jest tym.razem 0.0 Niewiem co to jest ale juz mnie to męczy trocheWysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
inmar Zgłoś Napisano 4 Lutego 2020 20 godzin temu, norbi2222 napisał: Dzięki Marek. Już też jestem posiadaczem. Jeszcze nie podłączyłem reaktora pod kore 7th kh lab, bo nie mam dodatkowego elektrozaworu. Jak tobie sprawuje się ten duet? Ja mam tylko reaktor. Cytuj http://nano-reef.pl/...__1#entry380116 było http://nano-reef.pl/...__1#entry214523 było http://nano-reef.pl/...rojekt-nano-30/ było http://www.sma.org.p...tawiam+zbiornik było Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho321 Zgłoś Napisano 4 Lutego 2020 17 godzin temu, t.s.byggtjenester.moss napisał: Idealnie rozrobilem reagent.sprobuje zwiększyć prędkość do 150 I skalibruje sondy jeszcze raz.napisze co i jak po wszystkim...dzieki za pomoc Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Teraz wyskakuje komunikat "ais lower rhan 5"co to jest to Ais Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Sondy skalibrowane i sprawdzone.w plynie 4 pokazuje dokladnie 4 w 7 pokazuje 7. Zmienilem prędkość na 150 tez lipa Dalej sie pojawia ten komunikat ais lower than 5 I kh jest tym.razem 0.0 Niewiem co to jest ale juz mnie to męczy troche Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Co prawda nie wiem co oznacza ten konkretny komunikat , ale w swojej krótkiej historii obsługi KH Lab widziałem różne inne błędy. Jeżeli skalibrowałeś sondę i jesteś pewien , że roztwór jest we właściwych proporcjach to zostają wg. mnie tylko dwie kwestie : 1. za wysoko/za nisko wsadzona sonda ; 2. za duża/za mała prędkość stirrera a dla pewności jako pierwszy krok przed tymi powyżej zrobił bym initial flush , żeby mieć pewność że w zbiorniczku nie ma pozostałości po reagencie z poprzedniej próby dokonania testu. Nigdy nie rób obu rzeczy na raz - np. obniżania prędkości stirrera i jednocześnie zmiana wysokości sondy. Wybierz jedną i próbuj czy zmiana przynosi jakiś efekt. Ja zaczął bym od zmiany położenia sondy PH w górę lub w dół. Nie wiem jak długo u ciebie jest KH Lab i ile czasu pracował, z moich doświadczeń wynika, iż sam początek jest najtrudniejszy. Ciężko "ustabilizować" system. Ustawienia pompek po kilku dniach już są nieaktualne, wężyki docierają się i podają zupełnie inne dawki. Ja pracuję z tym urządzeniem drugi miesiąc i niedawno po raz pierwszy ściągnąłem wężyki i rolki do przeczyszczenia - 1 i 3 były kompletnie czarne od ścierania, to normalne. Po wyczyszczeniu widać wyraźną różnicę w działaniu. Cytuj http://www.reefstats...=20160923150435 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t.s.byggtjenester.moss Zgłoś Napisano 4 Lutego 2020 Dzieki za podpowiedzi ale rozmawialem dzisiaj z pacyfic sun i okazało sie ze partia reagentu jest wadliwe...znaczy zamiast koncentratu wysłali juz rozrobiony a ja jeszcze dolalem wody ro ....dzis wrócę do domu i zobacze co i jak kazali podłączyć ten reagenty bez rozrabianiaWysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norbi2222 Zgłoś Napisano 4 Lutego 2020 Godzinę temu, t.s.byggtjenester.moss napisał: partia reagentu jest wadliwe Podaj nr partii. Sprawdzę ze swoją, czy aby nie mam tej samej. Cytuj Pozdrawiam, Norbert Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t.s.byggtjenester.moss Zgłoś Napisano 4 Lutego 2020 Nie pomogło niestety...kazali podpiąć ten niby koncentrat i dalej to samo.probuje teraz initial flush.zobaczymy co bedzie.a jak powinna byc sonda na samym dole czy wyżej?Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho321 Zgłoś Napisano 4 Lutego 2020 Godzinę temu, t.s.byggtjenester.moss napisał: Nie pomogło niestety...kazali podpiąć ten niby koncentrat i dalej to samo.probuje teraz initial flush.zobaczymy co bedzie.a jak powinna byc sonda na samym dole czy wyżej? Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka końcówka sondy powinna być ok 1 cm powyżej dna pojemnika. Najlepiej wsadź sondę do gniazda i przystaw z zewnątrz , będziesz widział dokładnie. Ja ustawiłem ponad 1 cm. bo jak była niżej miałem problem ze stirrerem - czasem po prostu pomiary się nie robiły. Nie wiem czy to wina zbyt małego prześwitu, czy niedokładnego mieszania. Jak będziesz robił próbę nie zakręcaj śrub - będziesz mógł sprawdzić czy stirrer się kręci. podniesiesz sobie dekielek i już :) Prędkość ustaw między 120 - 130. Przy większych prędkościach u mnie wychodziły duże wahania w wynikach Cytuj http://www.reefstats...=20160923150435 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach