VDR Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 4 minuty temu, pdz napisał: Hej Ile masz akumulatorów ? Widzę na oko zasilacz UPS Volt 800 + 2 x 100 Ah,. Ze wzorów dostępnych na stronie producenta policzyłem, ze dla 100W na 12h potrzebuję właśnie zasilacz i 2 akumulatory, dlaczego u Ciebie wyszło 36h ? Zastanawiam się ... albo ja albo Ty coś źle policzyliśmy albo masz dodatkowe akumulatory. Bo może 3x mniejszy prąd będzie brał niż Ty założyłeś w swojej instalacji. Ty liczysz 100W a jego pompy mogą brać 30W max i już masz odpowiedź. Cytuj 110x50x50 ,sump 62.5x38x40, 3x Tunze 6045, nj4500, H&S 150-F2001 Dariusz 'VDR' Rubinkiewicz http://nano-reef.pl/topic/35493-275l-radomskie-malenstwo/ http://art.debesciak.net http://www.klub-malawi.pl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pdz Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 (edytowane) 7 minut temu, VDR napisał: Bo może 3x mniejszy prąd będzie brał niż Ty założyłeś w swojej instalacji. Ty liczysz 100W a jego pompy mogą brać 30W max i już masz odpowiedź. U mnie dla DCP-5000 i 2 x SW8 daje przy maksymalnym poborze 100W. Kolega na oko z fotki ma zasilacz + 2 x 100Ah a w stopce akwarium 1600 litrów, więc nie sądzę aby awaryjnie załączał coś co bierze przy takim zbiorniku tylko 30W. Albo On albo ja coś źle policzyliśmy albo ma więcej akumulatorów pod spodem, stąd pytanie. Edytowane 7 Marca 2019 przez pdz (wyświetl historię edycji) Cytuj . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Herman Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDR Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 (edytowane) 9 minut temu, pdz napisał: U mnie dla DCP-5000 i 2 x SW8 daje przy maksymalnym poborze 100W. Kolega na oko z fotki ma zasilacz + 2 x 100Ah a w stopce akwarium 1600 litrów, więc nie sądzę aby awaryjnie załączał coś co bierze przy takim zbiorniku tylko 30W. Albo On albo ja coś źle policzyliśmy albo ma więcej akumulatorów pod spodem, stąd pytanie. DCP-5000 ma 40W. Wystarczy, że tylko obieg będzie działał - ruch wody i tak w baniaku będzie. Cyrkulacja pompkami IMHO zbędne. Lepszy obieg bo "miele się" również woda w sumpie. @Herman jeśli wszystkie pompy i odpieniacz będą pracowały to zakładając 200Ah - 36h bez prądu nie wytrzymają te aku. Edytowane 7 Marca 2019 przez VDR (wyświetl historię edycji) Cytuj 110x50x50 ,sump 62.5x38x40, 3x Tunze 6045, nj4500, H&S 150-F2001 Dariusz 'VDR' Rubinkiewicz http://nano-reef.pl/topic/35493-275l-radomskie-malenstwo/ http://art.debesciak.net http://www.klub-malawi.pl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pdz Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 (edytowane) 6 minut temu, VDR napisał: DCP-5000 ma 40W. Wystarczy, że tylko obieg będzie działał - ruch wody i tak w baniaku będzie. Cyrkulacja pompkami IMHO zbędne. Lepszy obieg bo "miele się" również woda w sumpie. Masz rację, DCP-5000 ma max 40W, więc przy skręceniu u mnie w niecałych 300 litrach pobierze pewnie mniej ... nie będę się rozwodził, bo UPS kosztuje niecałe 400 pln drogie są akumulatory, jeden 100 Ah to ok. 500 pln , dwa to już 1000 pln ... kupię UPS + jeden akumulator i zobaczę na ile starczy, drugi zawsze mogę dodać. Edytowane 7 Marca 2019 przez pdz (wyświetl historię edycji) Cytuj . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDR Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 1 minutę temu, pdz napisał: Masz rację, DCP-5000 ma max 40W, więc przy skręceniu u mnie w niecałych 300 litrach pobierze pewnie mniej ... nie będę się rozwodził, bo drogie są akumulatory, kupię UPS + jeden akumulator i zobaczę na ile starczy, drugi zawsze mogę dodać. Kwestia jak często i jak dlugo nie masz prądu. Zawsze można mieć pod ręką najprostszy dwusuwowy agregat za 300zl - plus zbiornik paliwa by być zabezpieczonym na jakieś długie przerwy. Cytuj 110x50x50 ,sump 62.5x38x40, 3x Tunze 6045, nj4500, H&S 150-F2001 Dariusz 'VDR' Rubinkiewicz http://nano-reef.pl/topic/35493-275l-radomskie-malenstwo/ http://art.debesciak.net http://www.klub-malawi.pl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pdz Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 Teraz, VDR napisał: Kwestia jak często i jak dlugo nie masz prądu. Zawsze można mieć pod ręką najprostszy dwusuwowy agregat za 300zl - plus zbiornik paliwa by być zabezpieczonym na jakieś długie przerwy. UPS z baterią to ok. 1000 pln , sensowny agregat pewnie też coś koło tej kwoty. UPS działa automatycznie , agregat ktoś musi podłączyć. Krótkie przerwy mam często, są to drobne awarie czy modernizacje , mieszkam pod puszczą na samym końcu linii, więc cokolwiek się dzieje, u mnie jest przerwa i obyłoby się bez zabezpieczenia. Długie przerwy są spowodowane wichurami a linia idzie przez las ... trwają czasami ok. 12h i to jest ten moment, kiedy przy zasiedlonym akwarium stracę życie kosztujące tyle co UPS. Decyzja zapadła, trzeba kupić :-) Cytuj . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDR Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 Dlatego bardziej miałem na myśli - UPS z zewnętrznymi aku aby reagować na krótkotrwałe zaniki prądu - a jakiś najprostszy agregat aby odpalić go ręcznie choćby, żeby podładować aku w przypadku kilku dniowego armagedonu. Cytuj 110x50x50 ,sump 62.5x38x40, 3x Tunze 6045, nj4500, H&S 150-F2001 Dariusz 'VDR' Rubinkiewicz http://nano-reef.pl/topic/35493-275l-radomskie-malenstwo/ http://art.debesciak.net http://www.klub-malawi.pl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plazmuczi Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 2 godziny temu, VDR napisał: Tak jak napisał Ci SU-1 - przecież w każdym UPS masz elektronikę odpowiedzialną za ładowanie akumulatora - inaczej UPS nie miałbym sensu. Na problem starzenia się akumulatora nie pomoże prostownik. Natomiast to co pisze @boo12 nie jest prawdą. Aż tak szybko aku nie ulegają degradacji - no chyba, że są niewłaściwie użytkowane np. dopuszczanie do całkowitego rozładowania się. No i ta "elektronika" jak to nazwałeś, grzeje się jak diabli już podczas pracy (układ stabilizacji napięcia jest przystosowany do "krótkich" cykli i małych prądów więc można na nim jajka smażyć). Procesor ładowania jest zaprojektowany na ładowanie akumulatora żelowego np 8-10ah czy tam 20ah (więc relatywnie krótko, dlatego prąd ładowania jest mały), a nie 60ah czy tam 90ah jak ktoś wspomniał. UPS ze względu na charakterystykę pracy stosuje ładowanie cykliczne, czyli najpierw ładuje akumulator do pełna (14,4V), a potem przechodzi w stan pracy buforowej (13,8V). I tu właśnie pojawia się niebezpieczny problem, bo w momencie "po użyciu" UPS-a, czyli gdy akumulator jest rozładowany lub niedoładowany, taki UPS potrzebuje kilku dni na ładowanie tak dużego akumulatora i bardzo często "upala się z fajerwerkami". Na forach są nawet historie o pożarach (polecam poczytać choćby forum elektrody, jeśli powątpiewasz w mój dyplom elektronika). Najlepiej zatem wymienić stabilizator napięcia i mostek w bloku prostownika, ale nie każdy się na tym zna, więc najtańszym rozwiązaniem będzie zakup automatycznego prostownika do ładowania akumulatorów żelowych (którego podłączamy równolegle z UPS do akumulatora) dzięki czemu zwiększamy prąd ładowania, żeby naładować odpowiednio "większy" akumulator. Dzięki temu ryzyko przegrzewania i "nie trzymania" akumulatorów zmniejsza się znacznie. Dodatkowo przejmuje on rolę "podtrzymywania" akumulatora. Dlatego jeśli zdrowie i życie jest wam cenne skorzystajcie z mojej rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDR Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 (edytowane) Na elektrodzie to ja nie takie "kwiatki" jak powyższy czytałem Doczytaj o UPS i pracy buforowej i standby use. Może coś dodatkowej wiedzy do tego dyplomu wniesiesz. P.s Nic mi się nie grzeje. Do swojego mogę podłączyć nawet 4x 150Ah. Dalsza dyskusja nie ma sensu bo chyba piszesz o jakiś "domowych" UPSach z małym aku żelowymi wbudowanym w urządzenie. P.s2 I jeszcze mały cytat odnośnie mojego urządzenia: Ładowarka akumulatorów z wyborem maksymalnego prądu ładowania (5A, 10A, 20A) - jeśli prąd 20A to dla Ciebie mało to powinieneś oddać dyplom Edytowane 7 Marca 2019 przez VDR (wyświetl historię edycji) Cytuj 110x50x50 ,sump 62.5x38x40, 3x Tunze 6045, nj4500, H&S 150-F2001 Dariusz 'VDR' Rubinkiewicz http://nano-reef.pl/topic/35493-275l-radomskie-malenstwo/ http://art.debesciak.net http://www.klub-malawi.pl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plazmuczi Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 Przepraszam mistrzu, że głos zabrałem. Wybacz, że w ogóle na forum wszedłem o jaśnie panie, alfo i omego elektroniki. Rozumiem zatem, że elektrodę mogą zamykać, bo kolega z forum nano-reef wie wszystko lepiej. Ja odpisałem na komentarz w którym ktoś radził autorowi tematu kupić osobno UPS i osobno akumulator. Jeżeli kupi porządny przystosowany do akumulatorów o dużej pojemności (taki jak chociażby ten VOLT z aukcji) to wiadomo wszystko będzie śmigać, bo tam już jest wbudowany prostownik 10A, ale jeżeli za radą pójdzie w oszczędności i kupi "jakiś" na pełnym sinusie (np. typu Ever pro 500 itd) i osobno do tego akumulator żelowy powiedzmy 60ah (żeby było taniej) to już będzie miał kuku. Dlatego zaproponowałem prosty automatyczny prostownik, podłączony równolegle by przejął ładowanie "na siebie". Tanie i niezawodne rozwiązanie, a może uchronić od sporych problemów. Nie wiem też dlaczego miałbym cokolwiek "doczytywać" o pracy buforowej i standby use (pomijam fakt, że to jedno i to samo) kiedy ja opisałem w jakich konkretnych przypadkach pracy "elektronika" UPS (jak to nazwałeś) się grzeje i zaznaczyłem, że dotyczy to UPS przystosowanych do pracy z małymi akumulatorami żelowymi 8-10ah do 20ah. (Ty napisałeś, że cytuję : Godzinę temu, plazmuczi napisał: Tak jak napisał Ci SU-1 - przecież w każdym UPS masz elektronikę odpowiedzialną za ładowanie akumulatora - inaczej UPS nie miałbym sensu. Niestety nie w każdym masz taką samą.... Różnica między nami polega na tym, że ja posiadam taką wiedzę, iż zdaje sobie sprawę z ogromu swojej niewiedzy, Tobie kolego natomiast wydaje się, że wiesz już wszystko. Fachowo nazywa się to efektem Dunninga-Krugera. Polecam "doczytać" PS. to że u Ciebie coś działa, nie znaczy, że wszystko inne u kogoś też działać będzie. i to nie są złośliwości i nie mam zamiaru prowadzić tzw. "shitstrom-u" , po prostu klarownie wypowiadam się w temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDR Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 (edytowane) 49 minut temu, plazmuczi napisał: Przepraszam mistrzu, że głos zabrałem. Wybacz, że w ogóle na forum wszedłem o jaśnie panie, alfo i omego elektroniki. Rozumiem zatem, że elektrodę mogą zamykać, bo kolega z forum nano-reef wie wszystko lepiej. Ja odpisałem na komentarz w którym ktoś radził autorowi tematu kupić osobno UPS i osobno akumulator. Jeżeli kupi porządny przystosowany do akumulatorów o dużej pojemności (taki jak chociażby ten VOLT z aukcji) to wiadomo wszystko będzie śmigać, bo tam już jest wbudowany prostownik 10A, ale jeżeli za radą pójdzie w oszczędności i kupi "jakiś" na pełnym sinusie (np. typu Ever pro 500 itd) i osobno do tego akumulator żelowy powiedzmy 60ah (żeby było taniej) to już będzie miał kuku. Dlatego zaproponowałem prosty automatyczny prostownik, podłączony równolegle by przejął ładowanie "na siebie". Tanie i niezawodne rozwiązanie, a może uchronić od sporych problemów. Nie wiem też dlaczego miałbym cokolwiek "doczytywać" o pracy buforowej i standby use (pomijam fakt, że to jedno i to samo) kiedy ja opisałem w jakich konkretnych przypadkach pracy "elektronika" UPS (jak to nazwałeś) się grzeje i zaznaczyłem, że dotyczy to UPS przystosowanych do pracy z małymi akumulatorami żelowymi 8-10ah do 20ah. (Ty napisałeś, że cytuję : Niestety nie w każdym masz taką samą.... Różnica między nami polega na tym, że ja posiadam taką wiedzę, iż zdaje sobie sprawę z ogromu swojej niewiedzy, Tobie kolego natomiast wydaje się, że wiesz już wszystko. Fachowo nazywa się to efektem Dunninga-Krugera. Polecam "doczytać" PS. to że u Ciebie coś działa, nie znaczy, że wszystko inne u kogoś też działać będzie. i to nie są złośliwości i nie mam zamiaru prowadzić tzw. "shitstrom-u" , po prostu klarownie wypowiadam się w temacie. Czy ja pisałem, że wszędzie jest taka sama ? Dziwne, żeby w każdym urządzeniu taka była Pisałem, że każdy UPS ma "prostownik" więc kupowanie oddzielnego prostownika jest totalną głupotą. Wróćmy do meritum. Co innego kupić urządzenie i używać go niezgodnie z przeznaczeniem a co innego kupić urządzenie i używać go zgodnie z przeznaczeniem. Piszesz jakieś dyrdymały o tym, że UPSy mają niski prąd ładowania jakby to dotyczyło każdego UPS a teraz unosisz się bo zwróciłem uwagę, że zbytnio skupiłeś się na jakiś wydumanych problemach z elektrody, kiedy ktoś podłączył duży aku do urządzenia do którego nie był przeznaczony. Volt kolego jakbyś się rozejrzał ma bardzo bogatą ofertę urządzeń włącznie z takimi które mają i prąd ładowania 120A. Mało ? A ty piszesz jakieś dyrdymały o niskim prądzie ładowania w UPSach. Gdybyś choć chwilę poświęcił na zerknięcie na zaproponowane urządzenie Volt Sinus PRO-800E to byś wiedział, że prąd ładowania tego urządzenia to 10A i nie napisałbyś tak bzdurnego pierwszego postu, do którego się odniosłem. Uważasz ze 10A dla aku 100Ah to za mało ? Ten UPS ma 500W ciągłej i 800W przeciążeniowej. A teraz będzie najlepsze. Ten prostownik który zaproponowałeś z allegro: Prąd ładowania2A (6V), 2/4A (12V) Jakieś jeszcze pytania ? Ma o "połowę" mniejszy prąd ładowania niż ten VOLT którego się czepiłeś. Który szybciej naładuje ten aku na max ? Ten Twój czy ten wbudowany w VOLTa ? I jeszcze piszesz, że za mały prąd ładowania to problemy z pożarem włącznie a proponujesz coś co ma 4A max. I jeszcze piszesz: " Dlatego jeśli zdrowie i życie jest wam cenne skorzystajcie z mojej rady. " No po prostu porażka na całego. Duning-Kruger to z Tobą powinien pogadać Wiesz konto na elektrodzie mam od 2005 roku. Poziomu jaki tam jest nie będę komentował. Nie wiesz dlaczego masz doczytywać o pracy buforowej i standby use ? Bo pisałeś coś o cyklicznym rozładowywaniu aku i pracy cyklicznej, chyba, że źle zrozumiałem Twoje słowa o tej cykliczności. Jedno przeczy drugiemu. Zresztą nie ważne. Pogrąża Cię ten 4A prostownik do ładowania 100Ah akumulatora podczas gdy wbudowany w VOLTa ma 10A. Su1 - wspomniał o Z-TECH-300. Zerknij sobie na ZA-TECH-2400 - prąd ładowania 40A. Poszukaj sobie np. UPS Gamatronica 100kVA trójfazowych modułowych, albo takich 800kVA. Inwektywy pomijam - to typowe zachowanie jak się nie ma wiele do powiedzenia a trzeba przykryć braki merytoryczne. A i jeszcze jedno - UPS Ever Eco Pro 500 czy nawet Pro500 nie jest UPS z zewnetrznymi aku. Ma wbudowany wewnatrz obudowy. Na wszystkich Everach które naprawiałem byla plomba. Zerwanie jej utrata gwarancji. Więc zupełnie nie wiem co ma do rzeczy Ever do UPS z zewnętrznymi aku typu VOLT. Z reguły te UPSy mają większe moce. To zupełnie inny typ urządzenia. Edytowane 7 Marca 2019 przez VDR (wyświetl historię edycji) Cytuj 110x50x50 ,sump 62.5x38x40, 3x Tunze 6045, nj4500, H&S 150-F2001 Dariusz 'VDR' Rubinkiewicz http://nano-reef.pl/topic/35493-275l-radomskie-malenstwo/ http://art.debesciak.net http://www.klub-malawi.pl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plazmuczi Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 51 minut temu, plazmuczi napisał: Jeżeli kupi porządny przystosowany do akumulatorów o dużej pojemności (taki jak chociażby ten VOLT z aukcji) to wiadomo wszystko będzie śmigać, bo tam już jest wbudowany prostownik 10A, ale jeżeli za radą pójdzie w oszczędności i kupi "jakiś" na pełnym sinusie (np. typu Ever pro 500 itd) i osobno do tego akumulator żelowy powiedzmy 60ah (żeby było taniej) to już będzie miał kuku. Dlatego zaproponowałem prosty automatyczny prostownik, podłączony równolegle by przejął ładowanie "na siebie". Tanie i niezawodne rozwiązanie, a może uchronić od sporych problemów. Na górze cytuje sam siebie. Czego nie rozumiesz ? Po co kolejny post ? Po co się unosisz ? Po co to w ogóle napisałeś ? Przecież jasno z tego wynika, że JAK KUPI VOLT Z AUKCJI TO BĘDZIE OK (masz w moim poście wyraźnie napisane, ze oferowany VOLT ma 10A), a jak kupi mały UPS na sinusie np. ever pro 500 (bo pójdzie w oszczędności) który ma układ LM317 to dopuszczalny prąd jest 1-1,5A, dlatego wystarczy podłączyć równolegle ten prostownik 4A i mamy już prąd który spokojnie naładuje akumulator 90ah. Amen. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDR Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 (edytowane) 13 minut temu, plazmuczi napisał: Na górze cytuje sam siebie. Czego nie rozumiesz ? Po co kolejny post ? Po co się unosisz ? Po co to w ogóle napisałeś ? Przecież jasno z tego wynika, że JAK KUPI VOLT Z AUKCJI TO BĘDZIE OK (masz w moim poście wyraźnie napisane, ze oferowany VOLT ma 10A), a jak kupi mały UPS na sinusie np. ever pro 500 (bo pójdzie w oszczędności) który ma układ LM317 to dopuszczalny prąd jest 1-1,5A, dlatego wystarczy podłączyć równolegle ten prostownik 4A i mamy już prąd który spokojnie naładuje akumulator 90ah. Amen. Ja się unoszę ? Rozbawiony jestem wręcz Twoją spiną. Kto wyskoczył z misiami pysiami czy tam mistrzami i alfami i omegami ? Przeczytaj swój pierwszy post w którym tłumaczysz, ze UPSy mają za mały prąd ładowania. Nawet nie wspomniałeś o Everze w tym poście. Jeszcze może jakbyś się zająknął - a tak ? Stek bzdur bo piszesz o UPSach a nie o konkretnym modelu. Rozumiem, że już doczytałeś i teraz piszesz, że chodziło Ci o Evera w którym ktoś rozbierze obudowę i wymieni aku na większy ale sam piszesz, że zabrałeś głos bo ktoś zaproponował UPS z zewnętrznymi aku. Zdecyduj sie więc bo Ever PRO 500 to nie jest UPS do którego można dołączyć aku. Nie wiem w ogóle skąd Ci przyszedł pomysł. Nikt nie pisał o czymś takim. Ale powiedz mi ignorancie jak do Evera podłączyć w prosty sposób prostownik nie niszcząc obudowy Przeczytaj ten swój pierwszy post jeszcze raz o tej cykliczności i niskich prądach ładowania w UPSach. Za chwilę ludzie będą do tych VOLTów dokupować prostowniki za 69zl z Allegro Dopiero jak Cię wyprostowałem to zacząłeś przebąkiwać, że Ci o Evera chodzi i wymyślasz jakieś karkołomne kombinacje do podpinania do niego prostownika. Ręce opadają. Może niech nikt nie słucha Twoich rad tylko kupi sobie Volta, albo cos od Techtrona a nie ingeruje tracąc gwarancje w Every i narażając się jeszcze na porażenie prądem. Edytowane 7 Marca 2019 przez VDR (wyświetl historię edycji) Cytuj 110x50x50 ,sump 62.5x38x40, 3x Tunze 6045, nj4500, H&S 150-F2001 Dariusz 'VDR' Rubinkiewicz http://nano-reef.pl/topic/35493-275l-radomskie-malenstwo/ http://art.debesciak.net http://www.klub-malawi.pl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekS Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 No I się zaczęło, a ja myślałem że po przeczytaniu całego wątku dowiem się dlaczego muszę używać akumulatory skoro mam UPS. Kiedyś miałem taki przy kompie i nie było akumulatorów a na prądzie się nie znam jak pewnie większość forumowiczów. To by było coś dla mnie dowiedzieć się tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDR Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 (edytowane) 15 minut temu, jacekS napisał: No I się zaczęło, a ja myślałem że po przeczytaniu całego wątku dowiem się dlaczego muszę używać akumulatory skoro mam UPS. Kiedyś miałem taki przy kompie i nie było akumulatorów a na prądzie się nie znam jak pewnie większość forumowiczów. To by było coś dla mnie dowiedzieć się tego W tym przy kompie akumulator miałeś po prostu w środku. Np. taki: https://www.sklep.orvaldi.pl/product-pol-76-Akumulator-zelowy-12V-7-2Ah-CSB-GP1272-F2.html Taki UPS z wbudowanym aku w urządzenie też Ci wystarczy aby podtrzymać pompę tylko musisz zwrócić uwagę by miał na wyjściu (UPS) czysty sinus. Oczywiście musisz odpowiednio dobrać go do mocy pompy, którą chcesz podtrzymywać tak aby aku nie skończył pracy po 5 minutach Mam taki UPS jako "monolityczne" urządzenie w Malawi i utrzymuje mi filtr kubełkowy 24h pod prądem. Takie z zewnętrznym aku są o tyle wygodne, że bardzo prosto wymienić aku i nie trzeba rozkręcać urządzenia. Druga rzecz - że po prostu te UPSy nie podtrzymają nie wiadomo ile. Zwróć uwagę, że ten aku z linka przykładowego ma tylko 7,2Ah. W porównaniu do 100Ah akumulatora to przepaść Może napisz jaki UPS masz - łatwiej będzie Ci coś więcej na jego temat powiedzieć. Edytowane 7 Marca 2019 przez VDR (wyświetl historię edycji) Cytuj 110x50x50 ,sump 62.5x38x40, 3x Tunze 6045, nj4500, H&S 150-F2001 Dariusz 'VDR' Rubinkiewicz http://nano-reef.pl/topic/35493-275l-radomskie-malenstwo/ http://art.debesciak.net http://www.klub-malawi.pl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boo12 Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 8 godzin temu, VDR napisał: @boo12 nie jest prawdą. Aż tak szybko aku nie ulegają degradacji - no chyba, że są niewłaściwie użytkowane np. dopuszczanie do całkowitego rozładowania się Właśnie wymieniałem na obiekcie 8 akumulatorów 25ah z zasilaczy pożarowych (to praktycznie UPS tylko 24v) które miały 1,5 roku pomiar pojemności wykazał 8ah Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDR Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 Właśnie wymieniałem na obiekcie 8 akumulatorów 25ah z zasilaczy pożarowych (to praktycznie UPS tylko 24v) które miały 1,5 roku pomiar pojemności wykazał 8ah W jaki sposób zmierzyłeś pojemność? W jakich warunkach pracują? To nie jest jakaś chińszczyzna? Bo ja mam całkiem inne doświadczenia. Nigdy po półtora roku nie musiałem zmieniać aku. Nawet w urządzeniach dających na wyjściu 24V czy 48V. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj 110x50x50 ,sump 62.5x38x40, 3x Tunze 6045, nj4500, H&S 150-F2001 Dariusz 'VDR' Rubinkiewicz http://nano-reef.pl/topic/35493-275l-radomskie-malenstwo/ http://art.debesciak.net http://www.klub-malawi.pl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boo12 Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 (edytowane) Do pomiarów akumulatorów używam https://www.alarmnet.com.pl/sklep//karta/701 W centralach p poż 40ah po dwóch latach mają ok 25ah a takie już wymieniać muszę warunki mają dobre stała temperatura w pomieszczeniach rozładowanie czyli używanie akumulatorów jest bardzo sporadyczne i są to zaniki zasilania na max 1h. Najczęściej wkładamy Panasonic chyba, że nie ma akurat pojemności. Akumulatory były dobre do czasu jak były produkowane w Japonii spotkałem się z takimi co 10 lat wytrzymały teraz to jeden Chińczyk Edytowane 7 Marca 2019 przez boo12 (wyświetl historię edycji) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qwas138 Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 Ja mam zestaw z allegro kupiony sinus pro500 volt z akumulatorem za 400zł i spokojnie wystarcza na 6h przy pompie obiegowej jebao 45w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwre37 Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 ja mam tez tego Volta + plus jeden mały aku żelowy( sprzedawca mnie wkręcił ) z czasem dołożyłem normalny (wymieniałem w aucie ) i tez śpię spokojnie .U mnie tylko obieg jest wpięty na zasilacz bo to jest najważniejsze ,resztę sprzętu mam w sieci ,nie są potrzebne przez kilka czy tez kilkanaście godzin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plazmuczi Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 4 godziny temu, VDR napisał: Ja się unoszę ? Rozbawiony jestem wręcz Twoją spiną. Kto wyskoczył z misiami pysiami czy tam mistrzami i alfami i omegami ? Przeczytaj swój pierwszy post w którym tłumaczysz, ze UPSy mają za mały prąd ładowania. Nawet nie wspomniałeś o Everze w tym poście. Jeszcze może jakbyś się zająknął - a tak ? Stek bzdur bo piszesz o UPSach a nie o konkretnym modelu. Rozumiem, że już doczytałeś i teraz piszesz, że chodziło Ci o Evera w którym ktoś rozbierze obudowę i wymieni aku na większy ale sam piszesz, że zabrałeś głos bo ktoś zaproponował UPS z zewnętrznymi aku. Zdecyduj sie więc bo Ever PRO 500 to nie jest UPS do którego można dołączyć aku. Nie wiem w ogóle skąd Ci przyszedł pomysł. Nikt nie pisał o czymś takim. Ale powiedz mi ignorancie jak do Evera podłączyć w prosty sposób prostownik nie niszcząc obudowy Przeczytaj ten swój pierwszy post jeszcze raz o tej cykliczności i niskich prądach ładowania w UPSach. Za chwilę ludzie będą do tych VOLTów dokupować prostowniki za 69zl z Allegro Dopiero jak Cię wyprostowałem to zacząłeś przebąkiwać, że Ci o Evera chodzi i wymyślasz jakieś karkołomne kombinacje do podpinania do niego prostownika. Ręce opadają. Może niech nikt nie słucha Twoich rad tylko kupi sobie Volta, albo cos od Techtrona a nie ingeruje tracąc gwarancje w Every i narażając się jeszcze na porażenie prądem. Nie ma sensu z Tobą żadna dyskusja, bo sprowadzasz sobie do wspólnego mianownika wszystkie fakty niezależnie czy prawdziwe czy też nie, ważne żeby Tobie pasowały. Już nawet nie chce mi się pisać jak sobie kota ogonem odwróciłeś, bo to po prostu nie miałoby sensu.... Pieniacz jesteś i zarozumialec do tego unosisz się i wyśmiewasz innych, oczywiście na każde pytanie masz jedyną i niepodważalną odpowiedź, co widać w postach. Nikt nie ma prawa z Tobą polemizować, bo przecież wiesz lepiej. Kończę tę jałową dyskusję, oczywiście domyślam się, że i tak coś napiszesz, bo przecież ostatnie zdanie musi należeć do Ciebie, no ale trudno.... Ten typ tak ma.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boo12 Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 5 godzin temu, plazmuczi napisał: ak kupi mały UPS na sinusie np. ever pro 500 (bo pójdzie w oszczędności) który ma układ LM317 to dopuszczalny prąd jest 1-1,5A, dlatego wystarczy podłączyć równolegle ten prostownik 4A i mamy już prąd który spokojnie naładuje akumulator Na moją głowę to nie ma najmniejszego sensu podpinasz równolegle prostownik, który ładuję max do 4A a według twojej teorii główny UPS który ma podtrzymywać nie będzie ładować nigdy, ponieważ źródło prądowe odpowiedzialne za regulację napięcia ładowania na podstawie rezystancji wewnętrznej akumulatora zawsze będzie widzieć w pełni naładowany akumulator bo jest ładowane z urządzenia nr 1 którego prąd ładowania podejrzewam nawet w spoczynku będzie wyższy. W konsekwencji podejrzewam, że jednak coś wybuchnie nikt nie zaleca podłączać dwóch zasilaczy do jednego urządzenie bo będą się wzajemnie obciążać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacekS Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 4 godziny temu, VDR napisał: Takie z zewnętrznym aku są o tyle wygodne, że bardzo prosto wymienić aku i nie trzeba rozkręcać urządzenia. Druga rzecz - że po prostu te UPSy nie podtrzymają nie wiadomo ile. Zwróć uwagę, że ten aku z linka przykładowego ma tylko 7,2Ah. W porównaniu do 100Ah akumulatora to przepaść Może napisz jaki UPS masz - łatwiej będzie Ci coś więcej na jego temat powiedzieć. Dzięki. Brzmi logicznie. Ja nie mam jeszcze żadnego ale przeczesuję forum, zbieram informacje i zaśmiecam tematy a wszystko po to żeby przygotować dobry projekt przyszłego ok. 400l zbiornika. Wstępnie pompa obiegowa DC Runner 9.2 - 65W i przynajmniej jeden cyrkulator EcoDrift 8.1, 8-20W do podpięcia pod UPS . Jakieś sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDR Zgłoś Napisano 7 Marca 2019 2 godziny temu, boo12 napisał: Do pomiarów akumulatorów używam https://www.alarmnet.com.pl/sklep//karta/701 W centralach p poż 40ah po dwóch latach mają ok 25ah a takie już wymieniać muszę warunki mają dobre stała temperatura w pomieszczeniach rozładowanie czyli używanie akumulatorów jest bardzo sporadyczne i są to zaniki zasilania na max 1h. Najczęściej wkładamy Panasonic chyba, że nie ma akurat pojemności. Akumulatory były dobre do czasu jak były produkowane w Japonii spotkałem się z takimi co 10 lat wytrzymały teraz to jeden Chińczyk A próbowałeś mierzyć tą pojemność klasycznie ? Tester na pewno dobrze skalibrowany czy coś ? Mam kilka Everów mających po kilka lat i nadal potrafią trzymać - a robię normalne testy rozładowywania w funkcji czasu aż do stanu krytycznego. Więc mam pewność ile minut potrafią podtrzymać. Chyba mam w alarmie dwa aku Alarmteca 18Ah - aż z ciekawości sprawdzę jaką mają pojemność. Mają z rok i były wystawione na minusowe temperatury. Mam kilka takich żelowych aku kupowanych z 5-6 lat temu - nadal działają bardzo dobrze. Dlatego to 60% po roku dla mnie jest jakieś mało wiarygodne. Chyba, że faktycznie rynek zalany jest jakimś chłamem :/ Godzinę temu, plazmuczi napisał: Nie ma sensu z Tobą żadna dyskusja, bo sprowadzasz sobie do wspólnego mianownika wszystkie fakty niezależnie czy prawdziwe czy też nie, ważne żeby Tobie pasowały. Już nawet nie chce mi się pisać jak sobie kota ogonem odwróciłeś, bo to po prostu nie miałoby sensu.... Pieniacz jesteś i zarozumialec do tego unosisz się i wyśmiewasz innych, oczywiście na każde pytanie masz jedyną i niepodważalną odpowiedź, co widać w postach. Nikt nie ma prawa z Tobą polemizować, bo przecież wiesz lepiej. Kończę tę jałową dyskusję, oczywiście domyślam się, że i tak coś napiszesz, bo przecież ostatnie zdanie musi należeć do Ciebie, no ale trudno.... Ten typ tak ma.. Już Ci napisałem - jak ktoś nie ma argumentów to ucieka w inwektywy bo nic innego nie potrafi. Dyskusja polega na tym, że jeśli się stawia tezy to później się je broni argumentami a nie inwektywami. Możesz obrzucić mnie stekiem wyzwisk - nauczyłem się puszczać je koło uszu. Nie wzruszają mnie kompletnie. To tylko świadczy o kulturze interlokutora. Choćbyś zaklinał rzeczywistość to nie ja pisałem: 8 godzin temu, plazmuczi napisał: Dlatego jeśli zdrowie i życie jest wam cenne skorzystajcie z mojej rady. a następnie napisałeś, że chodziło Ci o ingerencję w urządzenia fabryczne typu Ever z wbudowanym akumulatorem zwykłemu Kowalskiemu. Farsa to mało powiedziane. Mówiąc wprost każesz zwykłemu Kowalskiemu rozbierać Evera i wpinać się prostownikiem równolegle z układami Evera. W dodatku jedyna możliwość to zniszczenie albo tylnego panelu albo przedniego panelu, ewentualnie metalowej obudowy aby wyprowadzić przewody prostownika (przedni byłby lepszy bo styki aku są z przodu, trafo jest z tyłu - to tak na marginesie). Już nawet nie chcę pytać jaki jest sens takiej ingerencji skoro są urządzenia które mają wyprowadzone przewody do podłączenia zewnętrznych akumulatorów, są przeznaczone do podłączania kilku sztuk równolegle i o takich cały czas była mowa. I takie tutaj proponowano. Nikt nie pisał o wymianie aku na większy w urządzeniu typu Ever Pro 500! Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na tak idiotyczny pomysł by taką modyfikację robić. Cytuj 110x50x50 ,sump 62.5x38x40, 3x Tunze 6045, nj4500, H&S 150-F2001 Dariusz 'VDR' Rubinkiewicz http://nano-reef.pl/topic/35493-275l-radomskie-malenstwo/ http://art.debesciak.net http://www.klub-malawi.pl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach